電站鍋爐風機選型及使用導則
知識點:風機產生振動的原因
大家好,,我做了一鋼結構廠房的通風,所選風機轉速2900r/min,,風量6000m3/h,風機運行時,,震動和噪音都很大,清那位大師幫忙出出主意,,如何解決以上兩個問題,。
在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,請個合約的機械專業技師),。應該對數據中心的成功運作負責,,這樣就必須考慮到有可能出現的問題。比如,,計算機房空調機組的風機就是比較容易出問題的設備,。簡單地說,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,,很顯然,,是有問題的。然而,,在維護計算機機房空調系統時,,還應該特別注意有細微的聲音和變化。一個制冷劑或液體的計算機房精密空調包含許多組件,,有冷凝器線圈,、壓縮機、加濕器和風機。我們將把重點放在風機上,。風扇是一個組裝的旋轉刀片,,它可能有封閉的外殼,也可能沒有外殼的,。風扇可能是一個送風機或者是一個排風裝置,。一個送風機是風扇將空氣吹進導管,壓力間,、房間或其它空間,。一個排風機是風扇將房間中的空氣吸走。我們將重點放在送風機上,。你聽到或感覺到來自您計算機房空調裝置的異常振動和噪聲了嗎?以下是風扇振動和噪聲問題的清單及如何改正的方法,。再一次強調,只有那些合格的機械專業技師才能做出最后的診斷和維修,。風機振動是運行中常見的故障,,風機的振動會引起軸承和葉片損壞、螺栓松動,、機殼和風道損壞等故障,,嚴重危及風機的安全運行。
目前在很多企業,,受工業生產和供暖需求,,鍋爐的安裝、使用非常普及,。但很多鍋爐由于存在選址欠佳和風機性能不良等因素,,鍋爐噪聲影響周圍居民安靜的工作、生活環境,,損害人民身體健康,,常常引發擾民事件,產生糾紛,。經統計,,2004年我區因噪聲引發的信訪案件占環境信訪案件的30%。因此,,鍋爐風機噪聲治理日益重要,。 1 、 環境噪聲污染的危害 噪聲對人體的影響和危害一般可分為勞動保護和環境保護兩方面,,前面指危害人的身體健康,,導致各種疾病的發生,后者指干擾環境安靜,,影響人們正常的工作和生活,。噪聲對人體健康危害主要表現在:損傷聽力,,造成噪聲性耳聾;導致大腦皮層興奮和平衡失調,,腦血管功能損害,,導致神經衰弱;損傷心血管系統,,引發消化系統失調,,影響內分泌;干擾人們正常的生活,、休息,、語言交談和日常的工作學習,分散注意力,,降低工作效率,。
面積355平的燃氣鍋爐房通風問題,平時3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m計算,,不清楚防爆軸流風機的型號參數等,,誰幫我選下
甲方自己裝了50組FP-08WA風機盤管,,每組參數:風量1360立方,制泠12844W,,制熱量7697W,。需要多大的鍋爐呀?,?,?是制熱量7697*50=384850W。選0.45MW的鍋爐就行嗎,?沒聯系到廠家,,不知跟風量有何換算關系,用板換的話用多大的,?,??急,,拜托指點一下,。謝謝!
鍋爐除塵器,、風機,、煙囪的位置及管道布置根據鍋爐運行情況和鍋爐房的實際情況確定各裝置的位置。一旦確定了各裝置的位置,,管道的布置也就基本可以確定了,。對各裝置及管道的布置應力求簡單,緊湊,,管路短,,占地面積省,并使安裝,、操作和檢修一方便,。除塵管道配置應考慮以下條件:(l)在生產工藝和現場條件允許的前提下,系統的管道應盡可能短,,以便節省投資,、減少運行費用。(2)對于多個污染源的場合,,可以分散布置多個獨一系統,,也可以采用聯合布置成集中系統。壓縮除塵系統數量對減少排放源和維護管理均有好處,。(3)粉塵質量濃度較大時,,管道以垂直或傾斜布置為宜。斜管與水平面的夾角應大于粉塵的安息角,。采用水平管道,,風速應大些,同時應設置清灰孔,,其風速應比垂直管道高2一5m/s,。(4)為降低系統的壓力損失,管道彎頭的曲率半徑以管徑的1.5-2倍為宜管道的三通及主管與主管的連接處,,以取夾角小350為宜,。管道漸擴管和漸縮管的擴張角以1-200為宜、收縮角以250為宜,。(5)風機入口與管道的連接以漸擴或漸縮的直管最好,。如采用彎管,
我剛參加工作,,主管廠里鍋爐,,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,冬天更為嚴重?,F(xiàn)在正24小時運行,,請哪位仁兄給點見意,,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝,!
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1,、引言 某木材加工廠由于產品轉向,但仍需使用原有的10t/h鍋爐一臺,,由于用汽量減少形成大馬拉小車,,只能采取間歇供汽,至使鍋爐風機啟動,、停止頻繁,,由于系當地小電網供電、啟動時常跳閘,?;谏鲜鰡栴},廠方下決心,在鍋爐風機上使用變頻器,,但該廠地處邊遠地區,,技術力量薄弱,管理還有待改進,,為保證改造后的設備安全和穩定運行,,在實施中,我們采取了一些非常規做法,,現介紹如下: 2,、方案 該廠鍋爐僅有汽包水位自動調節系統、水位過低,、汽壓過高報警、聯鎖裝置,;鼓,、引風機由
Y5-47型鍋爐通引風機的型式 (1)引風機制成單吸入,機號有№4,、5,、6、8,、9,、12、12.4七種,。 (2)引風機又可制成左旋轉和右施轉兩種型式,。從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,,以“右”表示,,逆時針旋轉稱為左旋轉以“左”表示,。 (3)風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示?!白蟆薄坝摇本芍瞥?°,、90°、180°三種角度,。 Y5-47型鍋爐離心引風機的結構 風機由葉輪,、機殼、進風口,、傳動部,、調節風讓等部分組成。 (1)葉輪:有12片,,材料為16Mn的后傾平板葉片,,焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間,經靜,、動平衡校正,,因此,運轉平穩,,有較高的強度和耐磨性,,使用壽命較長。 (2)機殼:用鋼板焊接成蝸殼整體,?!?以上“左”、“右”旋轉通用,。 (3)進風口:斂散式的進風口制成,,采用滾動軸承,。(3)型:整體桶式軸承箱,,用30°機油油潤滑,,№8以上有油位標志及溫度計,,有水冷裝置,須加輸水管,,耗水里量0.5~1m 3 /h,,№6以下有風扇自冷,。(1)型:№4~6用兩只并列軸承座,,潤滑有軸
數據中心時常會出現一些設施設備類的故障,影響數據中心的正常運行,。聘請一位設備專業技師,,是保證數據中心基礎設施高效使用的關鍵。這也直接影響到數據中心運行的安全性和高效率,。而這些,往往被從事信息技術的主管們所忽視,。如果數據中心聘請了一名IT經理,,負責一個數據中心的日常運作,,那么再聘請了一名設備專業技師,,也是很重要的事情,因為對于維護數據中心的基礎設施來講,,勉強能夠使用和高效使用是有區別的,。充分和全面了解數據中心設施設備的運行情況是非常重要的,。但是,,在數據中心中,,一些設備的組成部分是否發生故障,有時是比較難診斷的,。出于這個原因,我始終建議在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,,請個合約的機械專業技師),。既然我們都應該對數據中心的成功運作負責,,就必須考慮到有可能出現的問題,。比如,計算機房空調機組的風扇就是比較容易出問題的設備,。簡單地說,,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,,很顯然,,是有問題的。然而,,在維護計算機機房空調系統時,,還應該特別注意有細微的聲音和變化,。為了那些不熟悉計算機房空調的人,讓我們簡要回顧一下,。簡而言之,,我們將只討論了安裝
目前在我國各行各業的各類機械與電氣設備中與風機水泵配套的電機約占全國電機裝機量的60%,,耗用電能約占全國發電總量的三分之一,。特別值得一提的是,,大多數風機,、水泵在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,,加之因生產,、工藝等方面的變化,,需要經常調節氣體和液體的流量,、壓力,、溫度等;目前,,許多單位仍然采用落后的調節檔風板或閥門開啟度的方式來調節氣體或液體的流量,、壓力,、溫度等,。這實際上是通過人為增加阻力的方式,,并以浪費電能和金錢為代價來滿足工藝和工況對氣體、液體流量調節的要求,。這種落后的調節方式,,不僅浪費了寶貴的能源,,而且調節精度差,,很難滿足現代化工業生產及服務等方面的要求,,負面效應十分嚴重,。 變頻調速器的出現為交流調速方式帶來了一場革命。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善,、發展。變頻調速性能日趨完美,,已被廣泛應用于不同領域的交流調速,。為企業帶來了可觀的經濟效益,,推動了工業生產的自動化進程。 變頻調速用于交流異
風機是閉式冷卻塔的主要組成部件,,風機的好壞和風機的風量直接影響冷卻塔的制冷效率和冷卻能力,,所以我們對于閉式冷卻塔風機方面要有所關注,,比如當閉式冷卻塔風機發生振動時我們該怎么辦,?該怎么解決閉式冷卻塔風機振動的問題,今天無錫冷卻塔生產廠家佳禾冷卻就來教大家該如何快速解決閉式冷卻塔風機振動問題,。首先消除安全隱患,,然后遵循由易到難的原則,,進行處http://www.xylqt.com理,。對冷卻塔上半部銹蝕嚴重鋼結構進行更換,、加固,,消除冷卻塔晃動,;然后進行試機,冷卻塔風機振動無明顯變化,,振動依然偏大,。檢查葉片角度,更換調心軸承,、磨損連接鏈條,;測量傳動軸跳動(允許范圍內),重新校正傳動軸,、聯軸器同軸度后試機,,冷卻塔振動有所減少,冷卻塔風機振動速度:12~19之間波動,,電機振動速度值:8~15之間波動,;超過設計允許值,。最終將冷卻塔振動原因鎖定在齒輪箱上。
二,、可能原因: 1.油系統彎頭,、焊口、法蘭,、接頭等處發生漏油,,并且漏出的油接觸到熱體。 2.因外界力量不小心使油管擊破,,造成噴油起火,。 3.油站附近違章動火施工。 三,、主要現象: 1.就地油站著火,、冒煙 2.廠房里有焦糊味 3.油站參數發生異常 四、處理措施: 1.調度人員
某地下室安裝4臺燃天然氣8400kw鍋爐,,該鍋爐房距居民小區只有20米左右,,鍋爐運行時小區居民反應強烈,現請教大家此問題該怎么解決,。謝謝了!
一排煙風機振動大,,地基挖開后,下面積水嚴重,,請問積水對振動大有什么影響,?風機振動自上到下機組有晃動感,,打算給大塊式水泥基礎加固,,外層打包,。地基挖開后,,發現下面積水比較嚴重,,(因為天天沖地導致)請問地基積水對振動大有什么影響?
圖紙簡介: 圖紙為鍋爐離心通風機的裝配圖,,還有風機安裝說明,,傳動方式為聯軸器傳動 投稿網友: yjrjsyjr 上傳時間: 2013-07-09
最近幫別人做了一點小活兒,,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,,反燒的臥式手燒爐,。該廠區全是平房,,面積不到3000平米,,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),,但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),,我懷疑是為了多掙點錢,,不過我也想請教哪位大俠:1。多大的爐子必須要加引風機,?2,。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用?