工程設計馬上要交圖了,。急需35KV戶外電流互感器,。手冊中查到的廠商已停產,,請各位幫忙。謝謝,!請提供產品型號和廠商(含聯系方式),。凡有價值信息送分!
誰有戶外使用的低壓互感器,??,?防雨~防止接線端子氧化~~請發互感器樣本到我的郵箱~~謝謝~請注明你的聯系方式~~[email protected]:179993564
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,然后S1,,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
戶外干式10kV電流互感器的配置1,、電流互感器的類型、二次繞組的數量和準確級應滿足繼電保護自動裝置和測量儀表的要求,。2,、保護用電流互感器的配置應避免出現主保護的死區。接入保護的互感器二次繞組的分配,,應注意避免當一套保護停用時,,出現被保護區內故障時的保護動作死區。3,、對中性點有效接地系統,,電流互感器可按三相配置;對中性點非有效接地系統,依具體要求可按兩相或三相配置,。
大家好,,我單位是新疆哈密供電段,本來管轄線路區段氣候干燥,、少雨,,但是今年已經兩場大雨了,氣候反常,,我單位使用的戶外35KV真空斷路器,,是自帶電流互感器的,雨天已經觀察到很嚴重的爬電現象,,雨天可以看到汽化的空氣,,和冬天人呼出的哈氣一樣,,比較嚴重,電流互感器外觀已經可以看到放電燒黑的痕跡,,已經影響供電了,,請問南方多雨地區的朋友,有使用相同設備的嗎,?設備是采取防雨措施,,或者是防止爬電措施?謝謝大家,。
小弟初入電氣,,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
如圖所示,,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,,上面為什么沒有,求解,,謝謝,。
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,,更換的是大連產的,,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,2K1-2K2.謝謝各位,!
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
請教各位大師,如圖所示,,同樣是電梯回路,,為什么一個回路的互感器只裝一只,另一個是三只呢,?如果是繪圖錯誤,,那么準確的應該裝幾只。
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。,。,。。 20KV的就標20/根3,。,。。。,。為什么這樣開頭,,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?
150/5的/5是什么意思,,如果我的互感器是150/1,,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多
戶外互感器
戶外互感器專題,為您提供戶外互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與戶外互感器 相關的專業交流討論,,更多戶外互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題