業主有一臺隧道風機,,功率為90kw,,不具備高壓供電的可能,,只能低壓供電,距離為600米,,啟動時間要求在1分鐘以內,。采用軟啟動,預留旁路直接啟動,。采用300mm2的電纜,。經計算,正常運行的壓降為4.51%,,軟啟啟動(考慮啟動電流為4倍)的壓降為16.03%,,直接啟動(考慮啟動電流為7倍)的壓降為28.06%??紤]增加就地無功自動補償裝置,,在直接啟動的時候,無功應該補償多少,?從而降直接啟動的壓降至少降低15%以下(這個無功補償應該如何計算,?
已知有160KW的變頻器,且自帶三個風扇,,合計風量為1260mm3/h,,要成套到柜體里面,。但是有個問題,,第一是變頻器已經有了風機的情況下,是否還需要柜體裝設風機,,柜內除了變頻器僅有電纜和一個塑殼,,發熱并不高;第二個是如果要選型風機,,風機風量我按這個公式來進行計算對嗎,,進出口溫差按照40℃會不會高了,其次是現場靜壓不知道,,預估的50Pa來對風機進行選型,,風機類型選的軸流風機,這樣設計有問題嗎,?希望各位大佬指點一下
大家好,,我是新手,頭一次接觸風機變頻柜,,對于里面的配件組成和原理都不是很了解,,在這里特向諸位大俠請教,請諸位大俠多多幫助,。謝謝
現在做消防風機二次原理設計時都不用熱繼電保護,,要求只報警不動作。是在本配電箱里做個熱繼動作時信號指示,,還是要將熱繼電的觸點引至端子給消防中心,?
現遇到一工程,從變電所供一臺90kW隧道風機(事故時使用),,離變電所800m遠,。為變頻啟動,變電所變壓器1250KVA,預接負荷的無功功率為454KVar,。我用了2根150電纜并聯,,計算的電纜電壓損失為5.055%;電機接線端子電壓降為10.5%,;選用2根185電纜并聯時,,計算的電纜電壓損失為4.4%;電機接線端子電壓降為9.6%,;端子電壓降能滿足啟動要求,,我想選185的電纜,但是比150的電纜造價多50萬,選150的又怕到時候壓降大了或者啟動不起來,,責任就大了,。各位專家請不吝指教。,。,。。,。,。。
小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷,?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的,。。,。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
1,。變壓器低壓側是按照變壓器容量選擇嗎,?怎么選啊,?2,。那末端的MCC配電柜的母排是根據進線開關和負載的計算電流選擇嗎?,?怎么選?。?,。我現在有個二期項目,,利用的是一期已有的一個2000kVA的變壓器,;因為MCC配電室的空間問題,,二期新增的MCC配電柜沒有和一期并排(一期母排很大),而是我做了個出線柜,,出線開關額定電流800,,利用電纜給我的二期MCC柜供電,因為二期MCC柜就在附近的小房間內,,所以電纜是直接上的二期MCC柜的母排,,沒有重新設置了進線開關,那我的二期MCC柜的低壓母排還需要和一期主母排一樣大(也就是根據變壓器選擇),?還是根據額定電流800的出線開關選擇+負載的計算電流選擇?。??
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?
現有630KVA油變,,設置在戶外水泥墩上,邊上是配電房(內設低壓GGD柜),。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接,。那么問題來了,由于油變是露天設置的,,必然會有一段封閉母線也是露天的,,日曬雨淋,可有影響?
風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的,??先謝謝各位
在氣流輸送過程中,,原來風機前面有四臺設備,,風機后面2臺,現在風機和設備規格型號不變的情況下把風機前的4臺改為2臺,,風機后2臺改為4臺,,也就是風機位置前移,問風機風壓能否滿足要求,?
管道風機是指選用控制參數為風量,、全壓,、效率、噪聲,、電機功率等,,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理,、化學性質,,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,,而且占用空間小,,又能滿足很多場景的通風要求。所以,,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,,幫助大家更了解它。 一,、管道風機是如何工作的,? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,,既有部分軸流作用,,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間,。 二,、如何選擇管道風機,? 1、根據被輸送氣體的物理,、化學性質,,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,,應選擇一般通風機;輸送易燃,、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,,應選用耐腐蝕風機,。 2、管道通風機選用控制參數為風量,、全壓,、效率、噪聲,、電機功率等,。 3,、通風機選型時,,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,,以及通風機實際風量,、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,,風壓為1.10~1.15的系數,。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行,。<
有一條低壓電纜,,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,到配電室有一段距離),,現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),,該怎么解決這個零線問題呢,可不可以在就地打接地體做零線呢,?請高手賜教,!謝謝!
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,,該池需要曝氣,,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,,希望大俠們指點~謝謝,!
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看,?
24V 400W的小型風機,,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ,?2,、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢,?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題?謝謝大家
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。
一臺離心風機,,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,,當風管裝在風機的出風口時,,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,,風機能否克服200Pa的阻力,?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,,兩者是否是等量關系,?
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,,運行一段時間后,,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,,問下各位大俠,,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果,。影響因素會占多大比重,,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家,!