  • 多層建筑中設了高位水箱是臨時高壓還是低壓系統?

    多層建筑 消防用水由消防泵房提供,,火災時通過啟動消防泵來提供滅火用的水量和水壓,,平時水壓、水量都不滿足,。多層建筑中設了高位水箱,,請問這種情況是臨時高壓還是低壓系統?

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐,、水塔,、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位,;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量,。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,,仍可采用12m3,;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,,仍可采用18m3,;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動,。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,,如果是穩壓,,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,,

  • 關于低壓零線的一個問題

    有一條低壓電纜,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,,到配電室有一段距離),,現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),該怎么解決這個零線問題呢,,可不可以在就地打接地體做零線呢,?請高手賜教!謝謝,!

  • 關于低壓母線續接的問題

    手上有個改造項目,,業主要求低壓柜的電源從已有的低壓柜的母線上取,以前沒做過這種改造,,不知道用什么方法將新母線和已有母線續接起來呢,??,?請各位大大指教,!

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,各位在做項目時,,水箱都是用的什么材質呢,?目前知道的有FRP,CS(FRP),,CS襯聚脲,,CS刷環氧,CS襯磷片,。還有其他常用的材質嗎,?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,,防腐效果如何,,價格是怎樣的呢?急,,謝謝!

  • 低壓封閉母線可以露天嗎

    現有630KVA油變,,設置在戶外水泥墩上,,邊上是配電房(內設低壓GGD柜),。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接。那么問題來了,,由于油變是露天設置的,,必然會有一段封閉母線也是露天的,日曬雨淋,,可有影響,?

  • 低壓MCC柜母排怎么選擇啊?

    1。變壓器低壓側是按照變壓器容量選擇嗎,?怎么選?。?,。那末端的MCC配電柜的母排是根據進線開關和負載的計算電流選擇嗎,??怎么選???2。我現在有個二期項目,,利用的是一期已有的一個2000kVA的變壓器,;因為MCC配電室的空間問題,二期新增的MCC配電柜沒有和一期并排(一期母排很大),,而是我做了個出線柜,,出線開關額定電流800,利用電纜給我的二期MCC柜供電,,因為二期MCC柜就在附近的小房間內,,所以電纜是直接上的二期MCC柜的母排,沒有重新設置了進線開關,,那我的二期MCC柜的低壓母排還需要和一期主母排一樣大(也就是根據變壓器選擇),?還是根據額定電流800的出線開關選擇+負載的計算電流選擇啊,?,?

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說。

  • 關于高位水箱的問題求教

    如題,, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么,?高位水箱的水能補進去么,?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點,?那個更好,? 請大俠指點下~

  • 請問如何定這個水箱的容積,?

    一個高中學校位于河邊,,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,,用來沖廁所和綠化用水,,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,,18個掛式小便器,,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積,?

  • 關于低壓供電方案的一些疑惑!

    大家好,,本人從事電氣設計工作3年多,,在這3年里,主要從事高層民用建筑電氣設計,,最近回顧一下自己的設計項目,,發現在供電方案方面有一些疑惑,愿與大家一同討論!目前可以說,。在高層建筑里,,總的供電方案有3種:1,,母線槽,;2,預分支電纜 3,,主干電纜+穿刺線夾或者分接箱第1種好象現在都不用了,,第2種弊處很大,本人很少用現在主要是用第3種,,那么我發現,,在高層住宅里面,一般是出2—3條主干電纜(每根電纜供8—10層,,一梯兩戶,,一戶按8kw計算),在高層賓館,,辦公樓里面,,我是一般采取兩種方式:a,1—3層用一根主干電纜,用一個層區配電箱(裝于井道內),,b,與住宅類似設計,,但是一根主干電纜頂多管5—6層,采用部分放射試,!大家現在能告訴我的想法怎么樣嗎,?希望大家在這里討論和交流,因?yàn)楦删€方案是相當相當重要的,!

  • 求助關于屋頂水箱的計算

    集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,,限時供水,,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎,?謝謝各位師兄師姐指點迷經,!

  • 請教:關于屋頂水箱的計算

    一個綜合樓六層,一~三層市政管網,,四~六層屋頂水箱,。 4、5,、6層是車間,,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,,壁掛小便器9個,,洗手盆6個,污水盆5個,,當量總數98,。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,,共需128m3的水,,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,,但單位人都說太大了,。 究竟怎么個算法啊,?兄弟姐妹們指點一下

  • 請問如何估算水箱的容積,?,!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,,單位用水定額為120-200L/d,,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少???

  • 為什么不能從低壓側合環

    我站是110KV變電站兩路進線各帶兩臺主變當202開關動作時245自投成功后,開始查找原因是線路故障由于線路的定值和202受總開關的定值的時間基本相等故障電流較高時同時跳開故障線路和受總開關,原因找到后需要將245拉開再和上202,為了不間斷供電,需要先和上145再和上202后拉開245再拉開145,這樣做的原因是先讓一次合環.再讓二次合環.這是為什么.可不可以直接和上202拉開245.在規程上講是不可以的.這樣合環有什么危害,短時間的低壓合環可不可以. 那位老師知道請指教.學生多謝了.

  • 關于低壓設備電纜的選用

    380V低壓用電設備及配電箱什么時候選3+2芯,什么時候選4+1芯,,什么時候選3+1芯?低壓用電設備如空調箱,,風機,,電梯,天車,,及一些工程用的成型機,,切割機,組裝機等

  • 為何高壓設母聯了,低壓還要設母聯?

    某二類高層辦公,二路10kv電源進線,兩臺變壓器,高壓兩段母線中間設母聯,低壓為兩段母線,為何還要設低壓母聯?可不可以不設低壓母聯?為什么?謝謝指教.!!

  • 關于高位水箱的設置問題

    我正在作一工程,,甲方要求水泵水箱聯合供水,,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,,水箱又不可能架設設的很高,,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范,。加一套增壓穩壓設備吧,,又不經濟;湊合著用吧,,又不知道能不能行,?請各位前輩給指條明路!,!謝了?。?/p>

  • 高位水箱的問題~~~~~謝謝

    某廠房在3樓地面設高位水箱,,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力,。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了,。