尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器,。過濾器阻力220Pa,,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米,。請問要選多大風量的風機,。風機全壓要多大。不勝感謝,。
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
知道風量,,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定,?和風機電機匹配的怎么確定,。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍,?風機的出口速度在什么范圍,?還有其他的要比較的嗎,?感謝各位達人了!??!
各位大蝦: 請教一下,通風用風機選型時,,是否是利用風管內的最大風速來限定風機的動壓,,風管內總的壓力損失來限定風機的靜壓,利用動壓與靜壓之和來限定所選風機的全壓,?小弟剛剛入?,還望各位大蝦不吝賜教,謝謝,。
在看風機樣本中,,有幾點疑問,,請教下:1、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,,其樣本上的范圍為14~36度,,這個角度有沒有限制?2,、我發現,,葉輪直徑小的風機,轉數設計大些,,那些是不是可以這樣認為,,同一類型的風機,直徑越小,,轉數越大,?3、 圖中,,每個角度對應是個工況,,怎么理解? 在選型中,,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,,應怎么選擇? 謝謝~
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
我一般是這樣選風機的 根據換氣次數先把風量做出來 然后在找到最不利管路,,按5PA/M,,計算出阻力,最后風量和阻力在附加10%,在樣本中按參數選擇較為接近的,。請問一下大家5PA/M 的阻力估算 是大還是小呢,?
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙
請教各位高手: 我們這邊安裝的風機,,一臺風機安裝了兩種不同荷載的減震器,,是否合適?那位高手可以幫幫忙,?在那里可以找到相關資料,。 謝謝。
風機盤管選型怎樣根據業主的不同需求,,結合設計圖紙選擇較好的風機盤管應用到實際工程中去,,應充分考慮了以下幾點: 1、冷量的校核 一般是按計算的冷負荷來選擇產品,,但應注意不同的新風供給方式會導致風機盤管的負載冷量也不同,。當新風直接通過外墻送至房間
用在污水處理上,,風量要大,30m3/min以上,,升壓15KPa---19kpa,。不要說某一個兩個型號,我要一個選型樣本,,以后設計經常要用到的,。
綜合空調機體系中常用風機盤管的類型、特點,,對于工程設想中罕見的選型辦法繼續綜合和比擬,,指出風機盤管的選型應分析思忖冷載荷、風量,,并要重視經濟性,、舒服性。 風機盤管是半集合式空調機體系中廣泛使用的末端氣氛解決設施,,構造松散,、運用靈敏、裝置便當、噪音較低,、節約運轉用度,,是一種能順應于建造舒服性空調機的通用型設施,眼前寬泛使用于賓館空房,、寫字樓,、敬老院等場所。作為空調機體系的末端安裝,,風機盤管的選型徑直聯系著空調機房間的空調機成效,,即空調機精密度和舒服性。在工程設想中應依據實踐狀況取舍適合的型號,,以完成最佳的空調機成效,。新風換氣機作者對于工程設想中罕見的2種選型辦法繼續比擬。
一,、風機盤管如何選型
我做的風機盤管加新風系統設計(新風與處理過的回風混合后送出)中一房間冷負荷為7313W,回風量為2231.68m³/h,擬打算選3臺風機盤管,應該怎樣選型?另外也是我的風機盤管加新風系統設計(新風與處理過的回風混合后送出)設計中有些房間熱濕比很小,只有5000多,風機盤管處理很難,請問怎么解決?謝謝
臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量、出口靜壓,、輸入功率,、額定供冷量、額定供熱量,、噪聲,、水阻等。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,,只配置一組盤管,,冬夏供熱/ 供冷兼用機型。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型,。 選用要點
為什么我做的設計結果在選擇風機盤管的時候會遇到按照廠家的盤管樣本選擇,,風量正合適,而冷量嚴重超標的情況,,甚至超過我需要的冷量的兩倍,,按各種書上所說的應該按照冷量選擇風機盤管,可是我想問下,,為什么會出現這樣一種情況,,是我的計算問題,?還是廠家的樣本問題?(這個應該不太可能)急盼看到此帖的高手給我一個解答,,謝謝各位~~
請問:曝氣池水深5m,,曝氣器采用散流曝氣或微孔曝氣,羅茨鼓風機的設計風壓是選49KPa,還是53.9kPa,,還是58.8kPa,?
風機選型
風機選型專題,為您提供風機選型相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與風機選型 相關的專業交流討論,,更多風機選型相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題