1,。變壓器低壓側是按照變壓器容量選擇嗎,?怎么選啊,?2,。那末端的MCC配電柜的母排是根據進線開關和負載的計算電流選擇嗎?,?怎么選?。?,。我現在有個二期項目,,利用的是一期已有的一個2000kVA的變壓器;因為MCC配電室的空間問題,,二期新增的MCC配電柜沒有和一期并排(一期母排很大),,而是我做了個出線柜,出線開關額定電流800,,利用電纜給我的二期MCC柜供電,,因為二期MCC柜就在附近的小房間內,所以電纜是直接上的二期MCC柜的母排,,沒有重新設置了進線開關,,那我的二期MCC柜的低壓母排還需要和一期主母排一樣大(也就是根據變壓器選擇)?還是根據額定電流800的出線開關選擇+負載的計算電流選擇???,?
現有630KVA油變,,設置在戶外水泥墩上,邊上是配電房(內設低壓GGD柜),。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接,。那么問題來了,由于油變是露天設置的,,必然會有一段封閉母線也是露天的,,日曬雨淋,可有影響,?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。
手上有個改造項目,業主要求低壓柜的電源從已有的低壓柜的母線上取,,以前沒做過這種改造,,不知道用什么方法將新母線和已有母線續接起來呢?,?,?請各位大大指教!
我站是110KV變電站兩路進線各帶兩臺主變當202開關動作時245自投成功后,開始查找原因是線路故障由于線路的定值和202受總開關的定值的時間基本相等故障電流較高時同時跳開故障線路和受總開關,原因找到后需要將245拉開再和上202,為了不間斷供電,需要先和上145再和上202后拉開245再拉開145,這樣做的原因是先讓一次合環.再讓二次合環.這是為什么.可不可以直接和上202拉開245.在規程上講是不可以的.這樣合環有什么危害,短時間的低壓合環可不可以. 那位老師知道請指教.學生多謝了.
380V低壓用電設備及配電箱什么時候選3+2芯,,什么時候選4+1芯,,什么時候選3+1芯?低壓用電設備如空調箱,風機,,電梯,,天車,及一些工程用的成型機,,切割機,,組裝機等
某二類高層辦公,二路10kv電源進線,兩臺變壓器,高壓兩段母線中間設母聯,低壓為兩段母線,為何還要設低壓母聯?可不可以不設低壓母聯?為什么?謝謝指教.!!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定?
請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?
大家好,本人從事電氣設計工作3年多,,在這3年里,,主要從事高層民用建筑電氣設計,,最近回顧一下自己的設計項目,發現在供電方案方面有一些疑惑,,愿與大家一同討論,!目前可以說。在高層建筑里,,總的供電方案有3種:1,,母線槽;2,,預分支電纜 3,,主干電纜+穿刺線夾或者分接箱第1種好象現在都不用了,第2種弊處很大,,本人很少用現在主要是用第3種,,那么我發現,在高層住宅里面,,一般是出2—3條主干電纜(每根電纜供8—10層,,一梯兩戶,一戶按8kw計算),,在高層賓館,,辦公樓里面,我是一般采取兩種方式:a,1—3層用一根主干電纜,,用一個層區配電箱(裝于井道內),,b,與住宅類似設計,但是一根主干電纜頂多管5—6層,,采用部分放射試,!大家現在能告訴我的想法怎么樣嗎?希望大家在這里討論和交流,,因為干線方案是相當相當重要的,!
關于高壓與低壓區分的原則:1.電力《安規》上規定:高壓電氣設備---對地電壓在1000伏及以上者;低壓電氣設備----對地電壓在1000伏以下者,。2.《電氣安全工程》全國高校安全工程專業本科規劃教材(2009年5月)一書中解釋: 我國標準規定:交流額定電壓1000伏及以上者屬于高壓,,1000伏以下者屬于低壓; 對地電壓而言,,交流250伏以上為高壓,250伏及其以下為低壓,。電力《安規》在修改以前是“對地電壓而言,,交流250伏以上為高壓,250伏及其以下為低壓,?!毙薷囊院笫恰皩Φ仉妷憾?,交流1000伏及以上為高壓,1000伏及其以下為低壓,?!钡降兹绾我?guī)定為是?拿不準的話我以 為準.大家說那?
條件:1、變壓器10KV電源部分由變電站兩個不同段母線供電,,兩段母線可互為備用,;2、由兩臺獨立的變壓器進行供電,,互為備用,;3、重要負荷由雙電源供電(雙電源轉換箱),;4,、用萬用表電壓檔在雙電源轉換箱兩電源處進行核相;請教達人:萬用表量同相,,有電壓且另量兩同相的電壓值均不相同(同相無電壓,?),量出的值大的相差100多伏,。請教這是什么原因,?同相不同位?[ 本帖最后由 cool_longlyer 于 2009-6-19 10:52 編輯 ]
有一條低壓電纜,,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),,該怎么解決這個零線問題呢,,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教,!謝謝,!
在低壓開關柜中,,相線母排,零排,,地排都按什么標準選用啊,,見了很多5根選的是一樣的,迷惑,,至于這樣?。縖 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:03 編輯 ]
請教版內大神,小區雙電源進線,,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關?
最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入
兩段5*35接頭的連接,,我想請問一下兩段電纜芯的都用35的,但電纜型不同的,,即絕緣材料不同能否連接,,能的話連接會不會帶來不便,需要注意什么,。感謝,!
收錄于話題
很多新入電氣行業的朋友,對高壓和低壓的概念不是很清楚,,哪怕是做了很多年電氣的朋友,,可能平時只接觸電氣大家族里面的一部分,對高低壓專業方面的知識接觸也不多,,所以,,可能在這一塊的知識并不是很系統。今天在這里幫大家梳理一下這方面的知識,,供大家參考,。 先讓我們看看什么是高壓電器: 國際上公認的高低壓電器的分界線交流電壓是1000V(直流則為1500V)。交流1000V以上為高壓電器,,1000V及以下為低壓電器,。有時也把變壓器列入高壓電器。 再讓我們看看什么是低壓電器: 低壓電器是一種能根據外界的信號和要求,,手動或自動地接通,、斷開
請問大家,比如低壓電容補償一臺主柜和一臺輔柜,,都是8個回路,,我們只在主柜里裝一個控制器,那么這個控制器是選擇8回路的還是16回路的,?