電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流?
如題,!我想求教一下CT,,以往我們計算容量時,都是先計算額定時的磁密,,現在有一點迷惑,,就是一次測電流不變的情況下,那么磁通密度也應該不會改變,,那么二次側負載改變,,那么磁密豈不是要改變?,?
我再上學時學的是三個互感器的K2連一起接地 現在看了一本電學計量 他上面是反對接地 并且單位也讓不再接地了 ,?好像是應該分情況才選擇的把 還是全不接就對了?
繼電保護中采用互感器取樣,,假設誤差為0,。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,,達到5到10倍額定電流,,互感器輸出誤差會增大嗎?如果增大,,有相關計算原則嗎,?
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎,?變比是按變壓器額定二次電流,?還是0.25額定電流? 先謝謝了
各位高手,,請指教: 互感器(無論電流,、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等,。 想請教在這兩種說法中的關系是什么,?如何換算?拜托高手不吝指教??!
誰能說說下列畫法的CT,有什么區別和應用范圍嗎?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的,?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比,?是根據計算電流選擇250/5、150/5,、50/5的嗎,?想了解下:loveliness:
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,,800/5,,應該接哪個?保護級變比是800/5,。電流互感器測量級變比是200/5,,保護級有兩個,變比分別是200/5,,600/5,,應該接哪個?
如圖,,其中的數字2和3代表什么?
有三個500/5的互感器,、安數是10A的,,但是電表的5A的,按照一般的計算是100比1,,但是10A的互感和5A的電表有影響嗎,?