來源:給排水設計圈 如有侵權,,請聯系刪除
1,、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~,!2,、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的,? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力,? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
大家好,,我最近在學習自動噴淋系統,,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎,?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀,?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教,!
近幾年來,,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用,。自動噴水滅火系統具有安全可靠,、經濟適用、滅火成功率高等優點,,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施,。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法,。在此進行總結,,僅供各位同行參考。1,、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1,、施工工序
本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,,1萬平方,功能包括文化館,、博物館,、檔案館、圖書館等,,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種,?濕式系統、預作用系統還是干式系統,?還是幾種系統合用,?特別是檔案館、圖書館這種功能到底采用哪種系統,?規范好像不是很明確,,謝謝解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]
做資料的時候發現,,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號,、分項號,這個資料究竟怎么做,,北京地區這部分資料怎么做,??,?,??,?,??
一棟四層建筑,,檐口高度18.5米,建筑面積2500平方米,,改建后作為賓館使用,,是否必須安裝自動噴淋滅火系統?如果有這樣的要求,,體現在那一部法規標準中,。望有高手不惜賜教解惑,誠摯誠摯?。,。?/p>
今天看了一地下車庫,,其與高層住宅的地下室由防火門相通,,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,但沒有在高層住宅地下室設,,這樣合適嗎,?
自動噴淋系統的設計流程,。僅限大家參考和討論,。
我現在做了一個庫房,建筑面積2500多平方米,,里面存用谷類做的工藝品,,按照噴規上屬于倉庫危險級2級,噴水強度16L/min,。m2,,作用面積300m2,最不利工作壓力為0.1MPa,,用水量為16x300/60x1,。3=104L,這樣做水泵結合器就需要7個,,請問這樣做是否合適,,噴頭選用閉式噴頭是否合適?,?,??
《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小,。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),,因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時,。
我在建筑給排水設計技術措施上看到有關自動噴淋系統噴頭在吊頂處要設集熱盤的說法,,我想請問一下各位大俠,集熱盤有什么作用,?為什么在吊頂處要設集熱盤,,而其它地方就不用設呢?
自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排,。就差了0.06m,,是布置3排還是4排?
自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,,與大家共享
《自動噴水滅火系統設計規范》作用面積定義:一次火災中系統按噴水強度保護的最大面積”,,我不甚理解以前有人發過這個貼,但是我看了回復還是不懂,,有沒有更通俗的解釋,,謝謝大俠指教!??!
本人最近在設計一半地下車庫時用了自動掃描射水滅火系統(新產品),該裝置采用先進的紅外線傳感技術和CPU,全天候自動監測保護范圍內的一切火情,,一旦發生火災,,裝置立即啟動,對火源進行掃描,,確定火源方位后,,CPU發出指令,啟動閥門,,滅火裝置對火源自動射水,,滅火后CPU發出指令停止射水,裝置回到監視狀態,。我覺得該裝置較噴淋系統更能主動滅火,,同時減少射水造成的損失。請各位大蝦發表意見,。
一般如果確定,?是否有特殊要求?總工要求自動噴水滅火系統干管標注標高,我想請問噴淋干管的標高問題,,有什么要求,,是否只要在梁下就可以了,還是和梁有距離要求,?查閱了設計手冊和相關資料,,沒有找到合適的注解。所以請教各位前輩,。
自動噴淋滅火系統消防水池相關問題6層的民用建筑,,底下2層位桑拿,屬于娛樂場所必須設噴淋,,中危險1級,,結構為磚混砌體,二級耐火等級,,我是小白,,問點傻問題問題1:一般消防噴淋系統設置屋頂水箱+穩壓泵,是屬于臨時高壓系統還是穩壓系統,,(當然,,他這個結構屋頂設不了水池了),在什么情況下必須設屋頂水箱問題2:市政供水壓力甲方未提供,,但是小縣城的供水壓力3公斤左右,,說不準沒有呢,尤其是在用水高峰期,,但是噴淋系統的水壓網上介紹說是0.4Mpa左右,,那應該不夠吧,一般這樣的工程是不是必須要設消防水池就兩層小桑拿,,在民用建筑里,做噴淋,,消防噴淋用水6*160/60=16 是不是還要*1.3=20.8,,也就是噴淋用水就要21L/s?那消防用水量是按這棟大樓的消防用水還是按桑拿會所的來不管怎么說都超過25了吧,,水池是不是肯定要設的,??,?,?麻煩各位高手了,我很窮
本帖最后由 laozhang926 于 2013-9-10 17:14 編輯 自動噴水滅火系統設計規范 規定: 8. 0. 5管道的直徑應經水力計算確定。配水管道的布置,,應使配水管入口的壓力均衡,。輕危險級、中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大于0.40MPa。 6.2.3 一個報警閥組控制的噴頭數應符合下列規定:1 濕式系統,、預作用系統不宜超過800只,;干式系統不宜超過500只。2 當配水支管同時安裝保護吊頂下方和上方空間的噴頭時,,應只將數量較多一側的噴頭計入報警閥組控制的噴頭總數,。 6.2.4 每個報警閥組供水的最高與最低位置噴頭,其高程差不宜大于50m,。 綜上述條文,,在報警閥控制的噴頭不超過800個的條件下,其控制高度可以達到50m(極限狀態下,,一般800個噴頭控制不了這么多層),。如果報警閥后壓力滿足最高層配水管入口壓力0.3MPa(我的經驗值),則一般最高層及次高層滿足不大于0.4MPa的要求,,再往下的樓層壓力過高,,需要減壓,由于減壓孔板造價低,,安裝省
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,,便于施工,容易管理,,滅火速度快,,控火效率高,比較經濟,,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
自動滅火噴淋系統
自動滅火噴淋系統專題,,為您提供自動滅火噴淋系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動滅火噴淋系統 相關的專業交流討論,,更多自動滅火噴淋系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子