亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴淋滅火系統設計要點

    來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除

  • 自動噴淋滅火系統施工中的體會

    自動噴淋滅火系統施工中的體會

    近幾年來,,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用。自動噴水滅火系統具有安全可靠,、經濟適用,、滅火成功率高等優點,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施,。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法,。在此進行總結,,僅供各位同行參考。1,、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1,、施工工序

  • 是否必須安裝自動噴淋滅火系統,?

    一棟四層建筑,,檐口高度18.5米,,建筑面積2500平方米,,改建后作為賓館使用,,是否必須安裝自動噴淋滅火系統?如果有這樣的要求,,體現在那一部法規標準中,。望有高手不惜賜教解惑,誠摯誠摯?。,。?/p>

  • 求助自動噴淋滅火系統的設置問題,!

    本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,1萬平方,,功能包括文化館,、博物館、檔案館,、圖書館等,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種,?濕式系統、預作用系統還是干式系統,?還是幾種系統合用,?特別是檔案館、圖書館這種功能到底采用哪種系統,?規范好像不是很明確,,謝謝解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]

  • 自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題請教

    自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排,。就差了0.06m,,是布置3排還是4排,?

  • 自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范

    自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎,?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答,。

  • 泡沫噴淋滅火系統什么時候使用

    汽車庫,、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫,、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統,。 請問1、為什么有這樣的規定,,出發點是什么,,有什么科學依據。2,、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統,。

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統,、干式系統,、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭,、水流指示器、控制閥門,、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,,使用方便、可靠,,便于施工,,容易管理,滅火速度快,,控火效率高,,比較經濟,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,,總建筑高度20.4m,,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置,?

  • 自動噴淋滅火系統作用面積定義不理解啊

    《自動噴水滅火系統設計規范》作用面積定義:一次火災中系統按噴水強度保護的最大面積”,我不甚理解以前有人發過這個貼,,但是我看了回復還是不懂,,有沒有更通俗的解釋,謝謝大俠指教?。,。?/p>

  • 噴淋系統將被自動掃描射水滅火系統取代

    本人最近在設計一半地下車庫時用了自動掃描射水滅火系統(新產品),該裝置采用先進的紅外線傳感技術和CPU,,全天候自動監測保護范圍內的一切火情,,一旦發生火災,裝置立即啟動,,對火源進行掃描,,確定火源方位后,CPU發出指令,,啟動閥門,,滅火裝置對火源自動射水,滅火后CPU發出指令停止射水,,裝置回到監視狀態。我覺得該裝置較噴淋系統更能主動滅火,,同時減少射水造成的損失,。請各位大蝦發表意見。

  • [請教]關于自動噴水滅火系統噴淋管標高如何確定

    一般如果確定,?是否有特殊要求,?總工要求自動噴水滅火系統干管標注標高,我想請問噴淋干管的標高問題,,有什么要求,,是否只要在梁下就可以了,還是和梁有距離要求,?查閱了設計手冊和相關資料,,沒有找到合適的注解,。所以請教各位前輩。

  • 自動噴淋滅火系統消防水池相關問題

    自動噴淋滅火系統消防水池相關問題6層的民用建筑,,底下2層位桑拿,,屬于娛樂場所必須設噴淋,中危險1級,,結構為磚混砌體,,二級耐火等級,我是小白,,問點傻問題問題1:一般消防噴淋系統設置屋頂水箱+穩壓泵,,是屬于臨時高壓系統還是穩壓系統,(當然,,他這個結構屋頂設不了水池了),,在什么情況下必須設屋頂水箱問題2:市政供水壓力甲方未提供,但是小縣城的供水壓力3公斤左右,,說不準沒有呢,,尤其是在用水高峰期,但是噴淋系統的水壓網上介紹說是0.4Mpa左右,,那應該不夠吧,,一般這樣的工程是不是必須要設消防水池就兩層小桑拿,在民用建筑里,,做噴淋,,消防噴淋用水6*160/60=16 是不是還要*1.3=20.8,也就是噴淋用水就要21L/s,?那消防用水量是按這棟大樓的消防用水還是按桑拿會所的來不管怎么說都超過25了吧,,水池是不是肯定要設的?,?,??麻煩各位高手了,我很窮

  • 【分享】自動噴水滅火系統介紹

    自動噴水滅火系統由灑水噴頭,、報警閥組,、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道,、供水設施組成,,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。自動噴水滅火系統分類依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。閉式系統采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1. 工作原理:火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2. 濕式系統使用范圍:在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建

  • 火探管式自動探火滅火系統

    火探(FIREDETECT)管式自動探火滅火裝置是消防行業的一個創新發明,。它是一個簡單、低成本且高度可靠的獨立自動滅火系統,,它不依靠任何電源,,只需用自身的儲壓便可進行操作。該系統主要被設計在類似于電氣控制箱,,機械房等密閉的空間,自動把燃火撲滅,。 火探系統是由一根與其連接在一起經充壓的火探管進行探火,,并將滅火介質通過火探管本身(直接系統)或噴嘴(間接系統)釋放到被保護區域。火探管是高科技領域開發的新品種,。它集長時間抗漏,,柔韌性及有效的感溫性于一體。 火探可安裝于各種電氣箱/控制箱/配電,、通訊設備,、計算機房、重型機械,、銀行設備,、煤氣、易燃品倉庫/儲油庫,、軍用設備,、汽車等內。適應于發電廠,、石油化工,、制藥廠、廚房(酒樓,,餐館),、鋼鐵廠、軍用設備,、鐵路,、地鐵等行業。 火探系統是由瓶,、瓶頭閥及能釋放滅火劑的火探管組成,。將火探管置于靠近或在火源最可能發生處的上方,同時,,依靠沿火探管的諸多探測點(線型)進行探測,。一旦著火時,火探管在受熱溫度最高處被軟化并爆破,,將滅火劑準確的撲向火源,。 火探系統的優點 火探裝置可瞬間有效地撲滅火源，彌補以上種種缺陷并且還具有以下優點:

  • 關于自動噴水滅火系統的穩壓問題

    穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,,始終處于臨戰狀態,,消防用水設備一經使用,即能滿足水壓,、水量的要求,。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,,必須設置,。    變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,,但不用于穩壓(造價太高)。    氣壓給水設備也用的比較普遍,。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,,提出了一個穩高壓給水系統的概念,,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間,。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中,。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵,、穩壓罐)的流量、揚程,、容量都提出了明確的數據,,可操作性很強。

點擊加載更多

自動噴淋滅火系統

自動噴淋滅火系統專題,,為您提供自動噴淋滅火系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動噴淋滅火系統 相關的專業交流討論,更多自動噴淋滅火系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度