非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房,、UPS機房,、安防監控,、操作中心、網絡機房,、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
七氟丙烷
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值,。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,,在票據庫,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室,。圖紙包含設計說明,、平面布置、系統圖,。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
圖紙簡介: 氣體滅火,,配電間七氟丙烷自動滅火系統,,平面圖及系統圖 投稿網友: m530068968 上傳時間: 2013-08-20 圖
圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室、電源室,、通信電源/電池室,。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能,。設計原理:本系統具有自動,、手動及機械應急操作三種啟動方式。圖紙內包含:設計說明,,平面布置圖,,管網系統圖,管網布置平面布置圖,,報警系統布置平面布置圖,,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,火災自動報警系統設計說明,。 投稿網友:
我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱,?
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。
單體建筑,,總建筑高度20.4m,,兩層,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置?
知識點:自動噴水滅火系統
1,、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,,最遠輸送可達220m,,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,,最大充裝密度為1249kg/m3,,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3,、輸送管路管徑相對較小,,可減少管道投資; 4、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5,、噴嘴入口壓力較高,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,,能更加迅速滅火,提高滅火效率,。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,,國家級高新技術企業。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統,、
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一,、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型,、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
根據《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的展覽建筑、商店,、旅館建筑,、以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓,、手術部,;建筑面積大于500m2 的地下商店;均應設置自動滅火系統,。問題來了:我現在有個建筑,,五層,單層面積為1900㎡左右,,辦公和工廠倒班宿舍在一起的綜合樓,。請問需要設置自動噴水滅火系統么?我個人認為該建筑不屬于展覽建筑,、商店,、旅館建筑,可以不設置自動噴水滅火系統,。但圖審的卻說是任一樓層建筑面積大于1500㎡,,必須設置自動噴水滅火系統,,而且說是強條。請問圖審的這種說法有道理么,?
現有一個廠區,,用地面積約120畝,廠址地區用水由市政供應,,市政管網位于廠區東側,,為環狀管網的一部分,干管管徑為DN300,,供水壓力0.30MPa,;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,DN70開口費:7萬/個,、DN150開口費:60萬/個),。廠區擬建自備井一座,深井泵最大供水量200m3/h,,供水壓力0.60MPa,。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積
火探(FIREDETECT)管式自動探火滅火裝置是消防行業的一個創新發明。它是一個簡單,、低成本且高度可靠的獨立自動滅火系統,,它不依靠任何電源,只需用自身的儲壓便可進行操作,。該系統主要被設計在類似于電氣控制箱,,機械房等密閉的空間,自動把燃火撲滅,。 火探系統是由一根與其連接在一起經充壓的火探管進行探火,,并將滅火介質通過火探管本身(直接系統)或噴嘴(間接系統)釋放到被保護區域?;鹛焦苁歉呖萍碱I域開發的新品種,。它集長時間抗漏,柔韌性及有效的感溫性于一體,。 火探可安裝于各種電氣箱/控制箱/配電,、通訊設備、計算機房,、重型機械,、銀行設備、煤氣,、易燃品倉庫/儲油庫,、軍用設備,、汽車等內。適應于發電廠,、石油化工,、制藥廠、廚房(酒樓,,餐館),、鋼鐵廠、軍用設備,、鐵路,、地鐵等行業。 火探系統是由瓶,、瓶頭閥及能釋放滅火劑的火探管組成,。將火探管置于靠近或在火源最可能發生處的上方,同時,,依靠沿火探管的諸多探測點(線型)進行探測,。一旦著火時,火探管在受熱溫度最高處被軟化并爆破,,將滅火劑準確的撲向火源,。 火探系統的優點 火探裝置可瞬間有效地撲滅火源,彌補以上種種缺陷并且還具有以下優點:
想請教一下各位,,變配電室,、網絡機房、柴油發電機房,、消控中心,、DSA、CT1,、DR1,、DR2、CT2,、MRI,、HRV、胃腸機,、門診手術室等部位,,在設置自動滅火系統時,一般是采用自動噴水滅火系統,、水噴霧系統,、高壓細水霧系統、泡沫滅火系統、還是氣體滅火系統,? 我只在潔凈手術部規范上看到,,手術室應設置自動滅火系統,但不宜設置灑水噴頭,,不知道在做醫院建筑給排水設計時,,以上這些房間或部位的自動滅火系統一般是如何選擇的?
六氟丙烷自動滅火系統
六氟丙烷自動滅火系統專題,,為您提供六氟丙烷自動滅火系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與六氟丙烷自動滅火系統 相關的專業交流討論,更多六氟丙烷自動滅火系統相關內容請訪問