很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明,, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
近幾年來,,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用,。自動噴水滅火系統具有安全可靠,、經濟適用、滅火成功率高等優點,,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施,。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法,。在此進行總結,僅供各位同行參考,。1,、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1、施工工序
做資料的時候發現,,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號,、分項號,這個資料究竟怎么做,,北京地區這部分資料怎么做,??,?,?,??,?,?
消防驗收
自動噴水滅火系統施工及驗收規范
一棟四層建筑,,檐口高度18.5米,建筑面積2500平方米,,改建后作為賓館使用,是否必須安裝自動噴淋滅火系統,?如果有這樣的要求,,體現在那一部法規標準中。望有高手不惜賜教解惑,,誠摯誠摯?。?!
本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,,1萬平方,,功能包括文化館、博物館,、檔案館,、圖書館等,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種,?濕式系統,、預作用系統還是干式系統?還是幾種系統合用,?特別是檔案館,、圖書館這種功能到底采用哪種系統?規范好像不是很明確,,謝謝解答,。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]
論文簡介:自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005 投稿網友:zgf2457876054518 上傳時間: 2013-10-03
1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,,保護人身和財產安全,,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建,、擴建,、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計,。 本規
3.0.5噴頭的現場檢驗應符合下列要求: 3.0.5.1噴頭的型號、規格應符合設計要求,; 3.0.5.2噴頭的商標,、型號、公稱動作溫度,、制造廠及生產年月等標志應齊全,; 3.0.5.3噴頭外觀應無加工缺陷和機械損傷; 3.0.5.4噴頭螺紋密封面應無傷痕,、毛剌,、缺絲或斷絲的現象; 3.0.5.5閉式噴頭應進行密封性能試驗,,并以無滲漏,、無損傷為合格。試驗數量宜從每批中抽查1%,,但不得少于5只,,試驗壓力應為3.0MPa;試驗時間不得少于3min,。當有兩只及以上不合格時,,不得使用該批噴頭。當僅有一只不合格時,,應再抽查2%,,但不得少于10只。重新進行密封性能試驗,,當仍有不合格時,,亦不得使用該批噴頭.以上3.0.5.5條文出廠有檢驗報告和合格證是否有必要還做試驗.
在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!
根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l,, 自-2001年7月1日起施行,,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止,。在這里,,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534
2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205
自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排,。就差了0.06m,,是布置3排還是4排?
自動噴水滅火系統設計規范(2005)
自動噴淋滅火系統規范