下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???
1,、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢,? 還有沒有其他的方法~!2,、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力,? 看書看多了 蒙了~,!倒騰不清了
在學校的一座試驗樓上,有一間500平方米左右的多媒體教室,,請問這問教室用設置自動噴淋系統嗎,?電腦室設置自動噴淋系統是否合適?另外在一座辦公樓上,,1-4層是辦公室,,5層設置了兩個大間,,一個是會展中心,一個是會議室,,各500平方米左右,,請問這兩問用設自動噴淋系統嗎?這座辦公樓總體積約20000立方米,。謝謝了
大家好,,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀,?自動噴淋系統也需要排水嗎,?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀,?敬請各位不吝賜教,!
我想問一下,網架下面的自動噴淋怎么安裝,。
給排水技術措施 187頁中 表中中危險級控制標準噴頭數DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 輕危險級 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自動噴淋規范中只包含著些 請問當中危險級噴頭超過64個怎么標注管徑,? 請問當輕危險級噴頭超過48個怎么標注管徑? 希望大家幫???,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,???,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,?,??/p>
輕危險級別的民用建筑,噴水強度4L/MIN.m2,,,計算以后水量為17L/S,,請問各位這個數值正常嗎?,?,??,?謝謝,。。
高層建筑中的自動噴淋系統怎么算?大家都是怎么計算的,?是用書上說的作用面積法和特性系數法嗎,?很多地下車庫的面積都很大,用面積法算起來恐怕很麻煩吧,?
一個四層酒店,,一層停車場46個車位,,二層為廚房職工餐廳和包房,三層為包房,,四層為包房和宴會廳,,高度為14.1米。停車場需要設置噴淋系統么,?按噴規停車場屬于中危2級應設噴淋,。可是按《汽車庫 修車庫 停車場設計防火規范》<100車輛的屬于4類防火分類 ,此規范并未將4類停車場列為應設置自動噴水滅火系統的范圍,。這個地方該怎么解決,。二層三層四層是否設置自動噴淋,如果設,,是不是按照噴規僅在走廊設置就行 還是所有的地方都設阿,?本人頭一次做設計 心里沒底。各位達人幫忙解決一下
一棟約80米的住宅樓,地下一層,地上三層為商場,,三至二十二層為住宅,,上面住宅有較長的走廊,這個走廊需要設置自動噴淋嗎,?我參考很多圖紙沒有做,,但是在高規的7。6,。2的內容中好象又要設置,。請大家給意見?謝謝,!
本人剛接一個有五棟13層公寓樓(總面積8萬M2)大小區,,每棟公寓一二層都分為30M2左右的小商鋪,3至13層為公寓,,有內走廊,,其中最大的一棟底層面積有2800M2,設計時根據《建筑設計規范》2005,,我只考慮一個300M3的消防水池(供消火栓),,而可以不設噴淋系統嗎?請各位大俠多多賜教,。
各位大家好,,小弟手上有個項目是這樣的,二類高層,,原本出圖一二三樓做卡拉OK,,四到十一層做旅館, ,,六到九層有連通采光井,,故算為一個防火分區,當時做噴淋給他一到十一層都做了,,因為怕消防通不過,,現在甲方把一到三層全換成住宅出售,那現在做噴淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,,其他各個單間還要嗎
大家好,請問一個關于自動噴淋的問題,,我想問下在河南省鄭州市有個一萬多方的低層綜合樓建筑,,里面是用分體空調的,噴淋按輕危級,,水泵設了30L/S,。1、那么我設噴淋時要用什么系統,濕式還是預作用系統,?能否采用濕式系統,?2、本工程噴淋共設有1300個噴頭,。我用了2個報警閥,,由于管網比較大,每個報警閥估計有9~10m3,,如果用預作用系統,,只靠噴淋泵沖水肯定超2min,如果有個18m3的天面水箱能否滿足沖水要求,?3,、如果要控制每個報警閥管網體積在3m3,那豈不是每個分區要設1個報警閥,?希望大家能幫幫手回答我的問題,,謝謝!
今天看了一地下車庫,,其與高層住宅的地下室由防火門相通,,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,但沒有在高層住宅地下室設,,這樣合適嗎,?
請教在線的各位師傅,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,,需要幾種控制方式?3,,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,壓力開關控制起泵,,還需要模塊嗎?如果需要,,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,,管道保持5公斤壓力,,壓力開關處頂針落下,壓力開關觸點處于常開狀態,,從末端泄水,,供水測壓力降低,直到把水泄完,,壓力開關的頂針也不動作,。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,噴淋泵動作起泵,,開始供水,,然后壓力開關才會頂起,,警鈴處過水,警鈴響起,,此時我可以撤掉螺絲刀,,系統處于正常供水狀態,系統側達到5公斤壓力,,壓力開關頂針落下,,水泵停止。
自動噴淋系統的設計流程,。僅限大家參考和討論,。
有一商店由類似于商業網點的商鋪組成,部分由帶有公共走廊的一層商鋪,,另一部分由帶內樓梯的上下商鋪,。一層建筑面積1200多平方米,總建筑面積3400多平方米,。請問該項目需要上噴淋嗎,?
原來噴淋管子徑能自動標注的,改了初始設置中天正設置的噴頭半徑大小125修改成400,,就不行了,。改回來之后,也不行了,。只能標注第根管子了
各位大蝦: 我想請教一下,設置室內消火栓之間的標準間距是多少米?另外,自動噴淋系統中,什么情況下必須采取上,、下噴?是否所有裝天花的都需要上,、下噴,??,?,?
設計自動噴淋系統時都要按照規范要求計算水量,手工計算費時費力,,現在有許多計算軟件可用,,但好象都沒有有關消防部門的認證,同一個項目用不同的軟件計算出來的水量及壓力都有所不同,。請大家都來討論一下自己在工作中都用的是那家的計算軟件,?此軟件有何特點?