汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫,、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統,。 請問1,、為什么有這樣的規定,,出發點是什么,,有什么科學依據,。2,、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置,、設置什么形式的,。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,,至于什么頂的不?,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置,。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統,。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式,。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統,。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了,。不知道我的理解對不對,。
泡沫滅火系統施工,、驗收記錄
發泡倍數指的是泡沫體積與形成該泡沫的泡沫混合液體積的比值,。 一、測量設備:1.臺秤1臺(或電
來源:
來源:給排水設計圈 如有侵權,,請聯系刪除
新建一條油漆流水線,,安裝有泡沫滅火系統,。防護面積為3600平方米,泡沫罐選用新竹的PMG76/64一臺,,泡沫液為3%高倍數泡沫液,,選用19臺PFS4高倍數發生器。在試噴試驗中,,從開始噴泡沫至2.6米的淹沒高度時,,共用時11分鐘。試噴現場情況:分隔出三個泡沫發生器為一組空間進行試噴,。請各位幫忙分析原因,,因為另一條油漆流水線的消防系統老板正在催促進行招標施工。
現有多層商業建筑一座,每層面積有1.5萬平方米,,分數個防火分區,,消防需設計清水泡沫滅火系統,本人想知道清水泡沫滅火系統是怎樣設計的,?泡沫罐是集中設在地下室,,還是每個防火分區都設?是否要加壓,?泡沫管道是加在水流指示器之前的嗎,?是怎樣計算泡沫量的?...希望各位同行大師能提供寶貴的意見,。謝謝,!
請問哪位高人做過低倍泡沫滅火系統的工程?我現在要做的是酒精罐的滅火系統,,算法基本清楚,,就是找不到合適的參考圖,不知道泡沫發生器應該怎么安裝,,罐頂是固定頂,,應該注意些什么?
對于水溶性可燃物料儲罐設置的低倍泡沫滅火系統,,是否必須設置緩沖裝置,?如果不設的話,增大泡沫液供給強度,,是否能夠滿足設計要求呢?請高手指點,。
提供《低倍數泡沫滅火系統設計》下載!內容很詳細,!做地下車庫的泡沫-水噴淋系統的設計,,可以參考一下!
請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,,應按儲罐橫截面面積計算,。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,應符合下列規定:,。 一,、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,,均應按本
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,,分享
小弟正在做一個大型車庫的泡沫噴淋滅火系統設計,,第一次做,,不大明白,誰有這方面的圖紙,,請?zhí)峁﹨⒖家幌?,小弟先謝了!聯系QQ 8632253
這種系統所用的噴頭是采用哪能種,?普通閉式,?大流量的噴頭?我以前用過的是采用專用噴頭,,不過是泡沫噴淋系統,。請指教?用哪能種泡沫比較好,?
摘 要: 從設計的角度詳細介紹了閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統的組成,、工作原理和計算,闡述了該系統的優缺點,,呼吁及時制訂出相應的規范,。 復式汽車庫采用高架存放,具有結構簡單,、占地面積小,、投資少、同時可根據場地大小變化排列形式等特點,廣泛用于賓館,、機關事業單位,、住宅小區等車輛密集區。在臥龍閣地下復式汽車庫設計時,,發現傳統的自動噴水滅火系統已經不能很好地勝任滅火任務,,本著安全可靠、經濟合理,、技術先進的原則,,同時借鑒發達國家的實踐經驗,采用了水成膜泡沫噴淋滅火系統,,即在傳統自動噴淋滅火系統中配置可供泡沫混合液的設備,,組成既可噴水又可噴泡沫的固定滅火系統。根據保護對象的不同可分為開式系統和閉式系統,,本文著重介紹閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統,。1 系統設計的理論依據
泡沫滅火系統維護管理記錄
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
消防設計缺陷:氣體,、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,,且不易操作,。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3,、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4,、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1,、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2,、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔,。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間,。 4,、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5,、氣體滅火系統的聯
泡沫噴淋滅火系統