汽車庫,、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫,、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統,。 請問1,、為什么有這樣的規定,,出發點是什么,有什么科學依據,。2,、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置,、設置什么形式的,。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,,至于什么頂的不?,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置,。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統,。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式,。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統,。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了,。不知道我的理解對不對。
現有多層商業建筑一座,每層面積有1.5萬平方米,,分數個防火分區,,消防需設計清水泡沫滅火系統,本人想知道清水泡沫滅火系統是怎樣設計的,?泡沫罐是集中設在地下室,,還是每個防火分區都設?是否要加壓,?泡沫管道是加在水流指示器之前的嗎,?是怎樣計算泡沫量的?...希望各位同行大師能提供寶貴的意見,。謝謝,!
請問哪位高人做過低倍泡沫滅火系統的工程,?我現在要做的是酒精罐的滅火系統,算法基本清楚,,就是找不到合適的參考圖,,不知道泡沫發生器應該怎么安裝,罐頂是固定頂,,應該注意些什么,?
新建一條油漆流水線,安裝有泡沫滅火系統,。防護面積為3600平方米,,泡沫罐選用新竹的PMG76/64一臺,泡沫液為3%高倍數泡沫液,,選用19臺PFS4高倍數發生器,。在試噴試驗中,從開始噴泡沫至2.6米的淹沒高度時,,共用時11分鐘,。試噴現場情況:分隔出三個泡沫發生器為一組空間進行試噴。請各位幫忙分析原因,,因為另一條油漆流水線的消防系統老板正在催促進行招標施工,。
提供《低倍數泡沫滅火系統設計》下載,!內容很詳細!做地下車庫的泡沫-水噴淋系統的設計,,可以參考一下,!
請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,應按儲罐橫截面面積計算,。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,,應符合下列規定:。 一,、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積,、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,均應按本
組成:(1)閉式噴頭 :閉式噴頭是由感溫元件控制開啟的噴頭,,正常情況下噴頭呈封閉狀態,,達到規定的溫度時自動開啟。按熱敏元件的不同可以分為: 易熔元件噴頭——感溫元件采用易熔合金焊片,;玻璃球噴頭——感溫元件采用玻璃球,。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔點低,,平時易熔合金片支撐在噴頭的出水口,,噴頭關閉,;發生火災時,升溫達到預定溫度,,易熔合金焊片熔化,,于是噴頭開啟,噴水滅火,。(2)末端試水裝置 由放水閥和壓力表組成,,設置在每個報警閥組供水的最不利處,其出水口的流量系數應等同于同樓層或防火分區噴頭的流量系數,。(3)濕式報警閥(充水式報警閥)組由濕式報警閥,、延時器、水力警鈴,、壓力開關,、試水閥。(4)延時器是一個罐式容器,。安裝于報警閥與水力警鈴(或壓力開關)之間用途:防止由于水壓波動原因引起報警閥開啟而導致的誤報,。報警閥開啟后,水流需經30s左右充滿延遲器后方可沖打水力警鈴,。(5)水力警鈴:水力報警裝置,。(6)壓力開關: 常用于濕式系統,被保護區內發生火災時,,噴頭開啟,,噴水滅火,有水流流經
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,,分享
發生火災時,,探測器啟動,并向控制箱發出報警信號,。報警箱接到信號后,,經過確認,發出指令,,打開雨淋閥,,使整個保護區內的開式噴頭噴水冷卻或滅火;同時,,壓力開關和水力警鈴以聲光警報作反饋指示,。
對于水溶性可燃物料儲罐設置的低倍泡沫滅火系統,是否必須設置緩沖裝置,?如果不設的話,,增大泡沫液供給強度,,是否能夠滿足設計要求呢?請高手指點,。
發泡倍數指的是泡沫體積與形成該泡沫的泡沫混合液體積的比值,。 一,、測量設備:1.臺秤1臺(或電
泡沫滅火系統施工,、驗收記錄
不定期分享消防工程師考試干貨和備考經驗技巧,。 泡沫滅火系統是消防工程師考試易考知識點 01、滅火原理 (1)隔氧窒息作用; (2)輻射熱阻隔作用; (3)吸熱冷卻作用; 02,、噴射方式及泡沫液的選用 水溶性液體火災:必須選用抗溶性泡沫液,。撲救水溶性液體火災只能采用液上噴射或半液下噴射泡沫,不能采用液下噴射泡沫,。 非水溶性液體火災:當采用液上噴射泡沫滅火時,,選用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可,。當采用液下噴射泡沫滅火時,,必須選用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。 泡沫液的儲存溫度應為0℃~40℃,。 03,、系統的分類 (1)噴射分類:液上噴射、液下噴射,、半液下噴射,。 (2)系統結構分類:固定式、半固定式和移動式,。 (3)發泡倍數分類:低倍數泡沫滅火系統,、中倍數泡沫滅火系統、高倍數泡沫滅火系統,。 (4
消防設計缺陷:氣體,、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1,、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2,、混合液管道上未設置泡沫栓 3,、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5,、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1,、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3,、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間,。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝,。5,、氣體滅火系統的聯
泡沫滅火系統設計相關規范及規程:P 希望能幫到各位
正設計一白酒廠,,查《石油化工企業防火規范》,室外白酒儲罐設半固定液上噴射泡沫滅火系統,。按半固定泡沫滅火定義,,采用泡沫消防車通過水帶連接向固定的泡沫產生裝置輸送泡沫即可。如有泡沫車保護是不是不用設泡沫站了呢,?可以取消泡沫泵,,比例混合器?有些拿不準,,請高手支招,。最好有實例。謝謝
遇到一個酒廠的給排水設計項目,,按照規范需要做泡沫滅火系統,,因為之前從來沒有做過泡沫滅火系統,所以求相關的圖紙參考,,希望有高人幫助,,謝謝啦
泡沫滅火系統原理
泡沫滅火系統原理專題,,為您提供泡沫滅火系統原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與泡沫滅火系統原理 相關的專業交流討論,更多泡沫滅火系統原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度