  • 泡沫噴淋滅火系統什么時候使用

    汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫,、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據,。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統,。

  • 自動噴淋滅火系統設計要點

    來源:給排水設計圈 如有侵權,,請聯系刪除

  • 請教兩個以上獨立建筑能否共用一套水噴淋滅火系統

    請教高手,兩個以上獨立建筑能否共用一套水噴淋滅火系統原有高層建筑設有噴淋系統,,新建兩棟獨立建筑能否與原高層滅火系統連接,,共用水池(水箱)和自動噴淋及消火栓泵。有無標準可查,,請幫助提供附件,,謝謝大蝦

  • 復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計

    摘 要: 從設計的角度詳細介紹了閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統的組成、工作原理和計算,,闡述了該系統的優缺點,,呼吁及時制訂出相應的規范,。 復式汽車庫采用高架存放,具有結構簡單,、占地面積小,、投資少、同時可根據場地大小變化排列形式等特點,,廣泛用于賓館,、機關事業單位、住宅小區等車輛密集區,。在臥龍閣地下復式汽車庫設計時,,發現傳統的自動噴水滅火系統已經不能很好地勝任滅火任務,本著安全可靠,、經濟合理,、技術先進的原則,,同時借鑒發達國家的實踐經驗,,采用了水成膜泡沫噴淋滅火系統,即在傳統自動噴淋滅火系統中配置可供泡沫混合液的設備,,組成既可噴水又可噴泡沫的固定滅火系統,。根據保護對象的不同可分為開式系統和閉式系統,本文著重介紹閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統,。1 系統設計的理論依據

  • 關于自動噴淋滅火系統驗收資料的問題??!

    做資料的時候發現,自動噴淋滅火系統的資料怎么做,?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號、分項號,,這個資料究竟怎么做,,北京地區這部分資料怎么做?,?,?,??,?,??

  • 是否必須安裝自動噴淋滅火系統,?

    一棟四層建筑,檐口高度18.5米,,建筑面積2500平方米,,改建后作為賓館使用,是否必須安裝自動噴淋滅火系統,?如果有這樣的要求,,體現在那一部法規標準中。望有高手不惜賜教解惑,,誠摯誠摯?。?!

  • 求助自動噴淋滅火系統的設置問題!

    本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,,1萬平方,,功能包括文化館、博物館,、檔案館,、圖書館等,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種,?濕式系統,、預作用系統還是干式系統?還是幾種系統合用,?特別是檔案館,、圖書館這種功能到底采用哪種系統?規范好像不是很明確,,謝謝解答,。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]

  • 自動噴淋滅火系統施工中的體會

    自動噴淋滅火系統施工中的體會

    近幾年來,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用,。自動噴水滅火系統具有安全可靠、經濟適用、滅火成功率高等優點,,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施,。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法,。在此進行總結,僅供各位同行參考,。1,、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1、施工工序

  • 自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題請教

    自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排,。就差了0.06m,,是布置3排還是4排?

  • 關于消防水滅火系統的調試問題

    工程情況是這樣的:有9棟廠房,,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,共124個消火栓,。各消火栓管道均連接到小區泵房,。請問這樣的工程調試系統如何劃分?是算一個系統還是9個系統,?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內,?

  • 關于輕危險級的噴淋滅火系統的確定問題

    最近小弟碰到一個問題 :輕危險級的確定,!根據《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084附錄A定義:輕危險等級:建筑高度〈24M及以下的旅館、辦公樓,;僅在走道設置閉式系統的建筑等,。--------------那不是〈24M及以下的旅館、辦公樓都要做噴淋系統呀,!有沒有下限規定?。。,?!請教各位大蝦!??!

  • 自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范

    自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享

  • 噴淋系統將被自動掃描射水滅火系統取代

    本人最近在設計一半地下車庫時用了自動掃描射水滅火系統(新產品),該裝置采用先進的紅外線傳感技術和CPU,全天候自動監測保護范圍內的一切火情,,一旦發生火災,,裝置立即啟動,對火源進行掃描,,確定火源方位后,,CPU發出指令,啟動閥門,,滅火裝置對火源自動射水,,滅火后CPU發出指令停止射水,裝置回到監視狀態,。我覺得該裝置較噴淋系統更能主動滅火,,同時減少射水造成的損失。請各位大蝦發表意見,。

  • [請教]關于自動噴水滅火系統噴淋管標高如何確定

    一般如果確定,?是否有特殊要求?總工要求自動噴水滅火系統干管標注標高,,我想請問噴淋干管的標高問題,,有什么要求,是否只要在梁下就可以了,,還是和梁有距離要求,?查閱了設計手冊和相關資料,沒有找到合適的注解,。所以請教各位前輩,。

  • 自動噴淋滅火系統消防水池相關問題

    自動噴淋滅火系統消防水池相關問題6層的民用建筑,底下2層位桑拿,,屬于娛樂場所必須設噴淋,,中危險1級,結構為磚混砌體,,二級耐火等級,,我是小白,問點傻問題問題1:一般消防噴淋系統設置屋頂水箱+穩壓泵,,是屬于臨時高壓系統還是穩壓系統,,(當然,他這個結構屋頂設不了水池了),,在什么情況下必須設屋頂水箱問題2:市政供水壓力甲方未提供,,但是小縣城的供水壓力3公斤左右,說不準沒有呢,,尤其是在用水高峰期,,但是噴淋系統的水壓網上介紹說是0.4Mpa左右,,那應該不夠吧,一般這樣的工程是不是必須要設消防水池就兩層小桑拿,,在民用建筑里,,做噴淋,消防噴淋用水6*160/60=16 是不是還要*1.3=20.8,,也就是噴淋用水就要21L/s,?那消防用水量是按這棟大樓的消防用水還是按桑拿會所的來不管怎么說都超過25了吧,水池是不是肯定要設的,?,??,?麻煩各位高手了,我很窮

  • 自動噴淋滅火系統作用面積定義不理解啊

    《自動噴水滅火系統設計規范》作用面積定義:一次火災中系統按噴水強度保護的最大面積”,,我不甚理解以前有人發過這個貼,但是我看了回復還是不懂,,有沒有更通俗的解釋，謝謝大俠指教?。?!

  • 噴淋滅火系統噴頭配置中常出現的問題

    噴淋滅火系統噴頭配置中常出現的問題

    (1)設計中常出現噴頭間距<2.4m,,或噴頭間距大于“噴規”(簡稱)第7.1.2表規定。離噴水噴頭越近,,空氣溫度越低,,如小于2.4m。隔壁噴頭開始噴水時間拖延,,甚至出現跳噴,,如噴頭距離過大,噴水強度不夠,,兩種情況均對滅火效果不利,,延誤最佳滅火時機。大家都知道噴淋滅火是越早,、越快、撲滅瞬間火越好,,釀成大禍的幾率也就越小,。成功滅火的范例中60~70%都是噴淋系統成功撲滅、控制初期火,,防治火勢蔓延,。我國曾試驗6分鐘可達到“轟然”,一旦“轟然”,,火勢迅速蔓延和擴張,,在極短的時間內可達到74m?火災,如不能及時得到控制,釀成大禍的可能性極高,,成功撲救的可能性很小,。 (2)酒店客房入口處墻上設一個邊墻擴