  • 地下室擋土墻滲水怎么處理?

    地下室擋土墻滲水怎么處理,?

    本工程為2層地下室,,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,,大面積滲水,,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,,現在外面回填土已經做完,,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法,。

  • 關于帶擋土墻地下室的建模

    本人新手,,地下室一層四周是擋土墻,以建筑首層為第一標準層建模,,通過建筑首層來對第一標準層的梁進行布置,,建模時把擋土墻輸進去后,那第一標準層的外圍梁怎么辦,,建筑圖首層外圍是有墻,,窗戶和門的應該也要布梁啊

  • 地下室擋土墻建模的問題?

    請問框架結構的地下室擋土墻建模時,,如果按剪力墻輸入建模,,是否要輸入土的側壓力?如果不輸入側壓力的話,,對地下室邊柱是否有影響?,?,?我感覺邊柱也不是要承受一部分土側壓力的嗎?:Q

  • 地下室磚砌擋土墻的問題

    小弟最近做一個框架結構住宅樓,,地上3層,,帶地下室1層做車庫。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,,300厚,,后來因為地基的問題,超挖了5米多,,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,,要求用370墻做擋土墻,我不同意,。但是我們領導呢,,說這樣沒問題,就這樣吧,,大家懂的,。我沒辦法,就改了,,現在審圖的又通不過了,,愁死人。大家給我支支招,,該怎么辦,?地下室層高2.6m,南側完全在土下面,,朝北土越來越低,,北側是車庫門入口了。謝謝,!

  • 地下室混凝土擋土墻計算軟件

    個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,,最多適用于三層地下室側墻的計算,可以出計算書

  • 地下室擋土墻算剪力墻嗎,?

    鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,,因為地下室與大地沒有相對加速度,。

  • 地下室混凝土擋土墻計算問題

    我是新手,最近做了幾個工程,,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,,有一些關于地下室擋土墻的問題請教。擋土墻如何配筋才是對的,?一種是根據擋土墻計算,,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋。我的做法是綜合考慮,,但是不知道這樣到底對不對,,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響啊,?

  • 新人求教地下室擋土墻問題

    新人求教地下室擋土墻問題

    新人請教大俠 在某剪力墻工程中地下室外墻與剪力墻重合,,上部結構剪力墻是200厚 地下室擋土墻是300厚 請問一下 1)因為PKPM中已經把擋土墻建成剪力墻的模型,那么與擋土墻重合的剪力墻該怎么在PKPM里計算和建模 2) 擋土墻計算時需不需要避開有落地剪力墻的部分

  • 地下室擋土墻結構施工圖

    圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,,抗震設防烈度為6度,,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27

  • 地下室柱帶墻與擋土墻相交怎么辦

    地下室柱帶墻與擋土墻相交怎么辦

    地下室的一層里遇見柱帶墻與擋土墻相交,柱帶墻的硂標號為C50,,擋土墻的為C30P6,,但在圖紙上連接在一起了,應該如何處理,?

  • 求高手指點,地下室擋土墻厚度如何取

    知道地下室側墻的高度,,但是如何取厚度呢,,在哪本規范上面有明確?如果要計算的話在哪本規范上面有具體的計算方式,,求高手解答,,急急急

  • 地下室擋土墻計算時保護層厚度及裂縫要求

      抗浮防水底板迎水面鋼筋的混凝土保護層厚度取25mm ,梁迎水面鋼筋的混凝土保護層厚度取30mm,,裂縫寬度限值0.2mm ,;室內一側板的鋼筋的混凝土保護層厚度取20,梁的鋼筋的混凝土保護層厚度取25mm,,裂縫寬度限值0.3mm,。

  • 請教高手,,關于地下室擋土墻的計算

    剛剛遇到一個地下室擋土墻,,與主樓之間有3米間距,地下室埋深7m,頂板和墻的線荷載標準值是140kn/m,3米間距內未填土至地面,,地下室采用墻下條基,,我想請教一下這種有限填土的擋土墻配筋如何計算,墻下的基礎如何計算,,請高手指教,,先謝拉,修正后地基承載力為120

  • 大家地下室擋土墻是用什么算的?什么計算模型,?

    如題,?大家地下室外擋土墻是用什么軟件算的,,我是用得一個好像是廣東省建院的STR的小軟件算的,,它把擋土墻簡化為一端嵌固在巖石里(墻下條基)另一端及樓板的簡支板單向板來計算的?不知道大家是怎么計算的,?來討論一下啊

  • 地下室擋土墻基礎的問題

    請教有關地下室擋土墻基礎的問題,。單層地下車庫,層高3.7m,,覆土0.6m,。框架結構,,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算,。想做墻下條形基礎。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,,軸力很小,。這么做下來的話勢必造成基礎很大。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的,?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,,PKPM計算,出圖后把梁的配筋刪掉,,只保留翼緣配筋,,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,,然后用理正計算或者手算,,出個偏心條基,這樣往往出來的條基很大,。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,,萬分感謝。另外,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用,。

  • 地下室磚砌擋土墻的設計與施工

    地下室磚砌擋土墻的設計與施工

  • 半地下室擋土墻如何計算配筋呀

    哪位大哥幫幫小弟,,現在在做一個半地下室車庫,四周設的剪力墻,,不知道怎么計算配筋,,應該要按擋土墻計算的吧?還有地下室所謂的抗浮驗算指的是什么呀,?抗浮是對于基礎來說的還是底板呀,?最好能說的詳細的呀,小弟新手,,迷茫的很,,抗浮計算無從下手,謝謝啦,!

  • 地下室擋土墻不建入模型,做法

    因為聽很多人說地下室擋土墻必須按照剪力墻模擬建入模型,,這樣導致底層荷載很難讀取出來,,不好設計基礎!??!上次問了一個前輩,他說可以不建入模型,,施工中將擋土墻與豎向構件及地下室頂板弱化連接,。請教這個是怎么個做法的? 怎么弱化連接

  • 地下室擋土墻基礎的設計,?

    現正在做一個一層地下車庫的結構,無上部結構,!采用無梁樓蓋結構體系,,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下?擋土墻采用條形基礎,,請問基礎該如何設計,?我看以前的圖紙,一般的都是偏心基礎,,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度,!請問如何計算?我問過設計人員,,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水),!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論,??,?不盛感激?。。,?!

  • 地下室懸臂擋土墻鋼筋截斷問題

    地下室懸臂擋土墻以前做設計時鋼筋都是貫通,最近一個項目因為墻高5.5m,,墻厚450mm,,計算出來的鋼筋比較大,業主希望截斷部分鋼筋省造價,,不知道諸位做懸臂式擋土墻鋼筋怎么截斷的,?我的想法是懸臂墻是按懸臂板計算的,規范對懸臂板沒有鋼筋不能截斷的要求,,不像懸臂梁那樣要求嚴格,。截斷長度能否按照非懸臂式擋土墻取高度的1/3?或者更嚴一點取墻高的1/2,?請各位同行指教~

點擊加載更多