地下室磚砌擋土墻的設計與施工
現正在做一個一層地下車庫的結構,,無上部結構!采用無梁樓蓋結構體系,,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下,?擋土墻采用條形基礎,請問基礎該如何設計,?我看以前的圖紙,,一般的都是偏心基礎,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度,!請問如何計算,?我問過設計人員,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水),!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論,??,?不盛感激!?。,。?/p>
地下室四周外墻計算軟件,超好用!
請問框架結構的地下室擋土墻建模時,,如果按剪力墻輸入建模,是否要輸入土的側壓力,?如果不輸入側壓力的話,,對地下室邊柱是否有影響?,??我感覺邊柱也不是要承受一部分土側壓力的嗎,?:Q
本人新手,,地下室一層四周是擋土墻,,以建筑首層為第一標準層建模,,通過建筑首層來對第一標準層的梁進行布置,,建模時把擋土墻輸進去后,,那第一標準層的外圍梁怎么辦,建筑圖首層外圍是有墻,窗戶和門的應該也要布梁啊
本工程為2層地下室,,地下一層還好,,地下二層外墻滲水嚴重,,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,,但是沒有做其它的防水,,現在外面回填土已經做完,,只能從內墻進行處理了,,想知道大家有什么處理辦法。
鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,,因為地下室與大地沒有相對加速度,。
小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,,帶地下室1層做車庫,。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,,后來因為地基的問題,,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,,要求用370墻做擋土墻,,我不同意。但是我們領導呢,,說這樣沒問題,,就這樣吧,大家懂的,。我沒辦法,,就改了,現在審圖的又通不過了,,愁死人,。大家給我支支招,該怎么辦,?地下室層高2.6m,,南側完全在土下面,,朝北土越來越低,北側是車庫門入口了,。謝謝,!
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,最多適用于三層地下室側墻的計算,,可以出計算書
我是新手,,最近做了幾個工程,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,,有一些關于地下室擋土墻的問題請教。擋土墻如何配筋才是對的,?一種是根據擋土墻計算,,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋。我的做法是綜合考慮,,但是不知道這樣到底對不對,,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響啊,?
新人請教大俠 在某剪力墻工程中地下室外墻與剪力墻重合,,上部結構剪力墻是200厚 地下室擋土墻是300厚 請問一下 1)因為PKPM中已經把擋土墻建成剪力墻的模型,那么與擋土墻重合的剪力墻該怎么在PKPM里計算和建模 2) 擋土墻計算時需不需要避開有落地剪力墻的部分
圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,,抗震設防烈度為6度,,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27
地下室的一層里遇見柱帶墻與擋土墻相交,柱帶墻的硂標號為C50,,擋土墻的為C30P6,,但在圖紙上連接在一起了,應該如何處理,?
關于地下室設計的一些要點,,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助
資料挺好用的,,方便大家以后設計參考。
剛剛遇到一個地下室擋土墻,與主樓之間有3米間距,,地下室埋深7m,,頂板和墻的線荷載標準值是140kn/m,3米間距內未填土至地面,地下室采用墻下條基,,我想請教一下這種有限填土的擋土墻配筋如何計算,,墻下的基礎如何計算,,請高手指教,先謝拉,,修正后地基承載力為120
因為聽很多人說地下室擋土墻必須按照剪力墻模擬建入模型,,這樣導致底層荷載很難讀取出來,,不好設計基礎!??!上次問了一個前輩,他說可以不建入模型,,施工中將擋土墻與豎向構件及地下室頂板弱化連接,。請教這個是怎么個做法的? 怎么弱化連接
如題,?大家地下室外擋土墻是用什么軟件算的,我是用得一個好像是廣東省建院的STR的小軟件算的,,它把擋土墻簡化為一端嵌固在巖石里(墻下條基)另一端及樓板的簡支板單向板來計算的,?不知道大家是怎么計算的?來討論一下啊
哪位大哥幫幫小弟,,現在在做一個半地下室車庫,,四周設的剪力墻,不知道怎么計算配筋,,應該要按擋土墻計算的吧,?還有地下室所謂的抗浮驗算指的是什么呀?抗浮是對于基礎來說的還是底板呀,?最好能說的詳細的呀,,小弟新手,迷茫的很,,抗浮計算無從下手,,謝謝啦!
請教有關地下室擋土墻基礎的問題,。單層地下車庫,,層高3.7m,覆土0.6m??蚣芙Y(jié)構,,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算。想做墻下條形基礎,。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,,軸力很小。這么做下來的話勢必造成基礎很大,。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的,?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,PKPM計算,,出圖后把梁的配筋刪掉,,只保留翼緣配筋,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算,;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,,這樣往往出來的條基很大。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,,萬分感謝,。另外,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用,。