地下室懸臂擋土墻以前做設計時鋼筋都是貫通,,最近一個項目因為墻高5.5m,,墻厚450mm,,計算出來的鋼筋比較大,,業主希望截斷部分鋼筋省造價,,不知道諸位做懸臂式擋土墻鋼筋怎么截斷的,?我的想法是懸臂墻是按懸臂板計算的,,規范對懸臂板沒有鋼筋不能截斷的要求,不像懸臂梁那樣要求嚴格,。截斷長度能否按照非懸臂式擋土墻取高度的1/3,?或者更嚴一點取墻高的1/2?請各位同行指教~
問題補充:地下室的擋土墻怎么畫?La(C12@150)的長度是多少,?怎么畫,?我定義的是條形基礎是異性條形基礎,受力筋和分布筋都畫了,,其余鋼筋如何畫進去,,求解釋。
請問框架結構的地下室擋土墻建模時,如果按剪力墻輸入建模,,是否要輸入土的側壓力,?如果不輸入側壓力的話,對地下室邊柱是否有影響,?,??我感覺邊柱也不是要承受一部分土側壓力的嗎,?:Q
本工程為2層地下室,地下一層還好,,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,,外墻采用的是自防水混凝土,,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,,只能從內墻進行處理了,,想知道大家有什么處理辦法。
本人新手,,地下室一層四周是擋土墻,,以建筑首層為第一標準層建模,,通過建筑首層來對第一標準層的梁進行布置,建模時把擋土墻輸進去后,,那第一標準層的外圍梁怎么辦,,建筑圖首層外圍是有墻,窗戶和門的應該也要布梁啊
有一地下室,,非抗震,,周圍擋土墻剪力墻鋼筋均為ф12@150,墻厚200mm,,地下室頂板厚160mm,,四周均有梁,200*500.砼等級為C30,。那剪力墻的頂部錨固是怎么算,?進入梁內滿足錨固長度還是伸入板內錨固長度?若錨梁,,則30d=30*12=360mm,。頂部不需要彎鉤.
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,最多適用于三層地下室側墻的計算,,可以出計算書
小弟最近做一個框架結構住宅樓,,地上3層,帶地下室1層做車庫,。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,,300厚,后來因為地基的問題,,超挖了5米多,,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,,我不同意,。但是我們領導呢,說這樣沒問題,,就這樣吧,,大家懂的。我沒辦法,,就改了,,現在審圖的又通不過了,愁死人,。大家給我支支招,,該怎么辦?地下室層高2.6m,,南側完全在土下面,,朝北土越來越低,,北側是車庫門入口了。謝謝,!
我是新手,,最近做了幾個工程,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,,有一些關于地下室擋土墻的問題請教,。擋土墻如何配筋才是對的?一種是根據擋土墻計算,,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋,。我的做法是綜合考慮,但是不知道這樣到底對不對,,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響?。?/p>
鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,,因為地下室與大地沒有相對加速度。
新人請教大俠 在某剪力墻工程中地下室外墻與剪力墻重合,,上部結構剪力墻是200厚 地下室擋土墻是300厚 請問一下 1)因為PKPM中已經把擋土墻建成剪力墻的模型,,那么與擋土墻重合的剪力墻該怎么在PKPM里計算和建模 2) 擋土墻計算時需不需要避開有落地剪力墻的部分
圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,抗震設防烈度為6度,,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27
地下室的一層里遇見柱帶墻與擋土墻相交,,柱帶墻的硂標號為C50,擋土墻的為C30P6,,但在圖紙上連接在一起了,,應該如何處理?
我是施工單位,,首先談談以我的諶對本工程擋土墻設計的理解,。先附圖從擋墻內外側配筋來看,,擋墻的設計簡圖應該為取豎向1m寬墻帶為計算單元,底部條基剛度大,,作為擋土墻的固定端,,頂部負一層和一層樓板分別作為擋墻的鉸接端。計算簡圖及受力如下:今天總監來到工地,,看我們擋墻下條基的鋼筋,。他講剪力墻在條
如題,?大家地下室外擋土墻是用什么軟件算的,,我是用得一個好像是廣東省建院的STR的小軟件算的,它把擋土墻簡化為一端嵌固在巖石里(墻下條基)另一端及樓板的簡支板單向板來計算的,?不知道大家是怎么計算的,?來討論一下啊
請教有關地下室擋土墻基礎的問題。單層地下車庫,,層高3.7m,,覆土0.6m??蚣芙Y(jié)構,,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算。想做墻下條形基礎,。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,,軸力很小。這么做下來的話勢必造成基礎很大,。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的,?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,PKPM計算,,出圖后把梁的配筋刪掉,,只保留翼緣配筋,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算,;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,,這樣往往出來的條基很大,。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,萬分感謝,。另外,,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用,。
哪位大哥幫幫小弟,現在在做一個半地下室車庫,,四周設的剪力墻,,不知道怎么計算配筋,應該要按擋土墻計算的吧,?還有地下室所謂的抗浮驗算指的是什么呀,?抗浮是對于基礎來說的還是底板呀?最好能說的詳細的呀,,小弟新手,,迷茫的很,抗浮計算無從下手,,謝謝啦,!
因為聽很多人說地下室擋土墻必須按照剪力墻模擬建入模型,,這樣導致底層荷載很難讀取出來,不好設計基礎?。,。∩洗螁柫艘粋€前輩,,他說可以不建入模型,,施工中將擋土墻與豎向構件及地下室頂板弱化連接。請教這個是怎么個做法的,? 怎么弱化連接
剛剛遇到一個地下室擋土墻,,與主樓之間有3米間距,,地下室埋深7m,頂板和墻的線荷載標準值是140kn/m,3米間距內未填土至地面,,地下室采用墻下條基,,我想請教一下這種有限填土的擋土墻配筋如何計算,墻下的基礎如何計算,,請高手指教,,先謝拉,修正后地基承載力為120