混凝土擋土墻的最小厚度是多少?貌似規范里沒有明確規定啊,。水工擋土墻設計規范規定是300,,這是在什么情況下用的?平常的擋土墻是不是最小200,?
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
上傳一些擋土墻案例,,供大家探討,!
土木再線的個位朋友,,新年好啊,!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
請教下各位,,我想做垂直水池側壁,現在水面到側壁硬質鋪地完成面高度在0.5-1米,,還有一段硬質是消防回車場地,,想請問下,能直接用370磚砌體做擋土墻嗎,?
知道地下室側墻的高度,,但是如何取厚度呢,,在哪本規范上面有明確?如果要計算的話在哪本規范上面有具體的計算方式,,求高手解答,,急急急
本帖最后由 iwjh 于 2013-12-4 14:03 編輯 RT:《高規》7.2.3條中,,要求“剪力墻”厚度大于400但不大于700時,宜配置3排鋼筋,。按照裂縫計算結果,,現正在做的多層地下室擋土墻(擋墻上部無剪力墻)厚度需要450~500,是否也需要配置3排鋼筋,?剪力墻是平面內受剪構件,,地下室外墻是平面外受彎構件,兩者受力狀態是不一樣的,。難道擋土墻也要按照剪力墻的構造要求,?同樣是受彎構件,筏板基礎要厚度大于2m才要求3排鋼筋的……《高規》7.2.3條文說明中,,“當剪力墻厚度超過400mm時,,如果僅采用雙排配筋,形成中部大面積的素混凝土,,會使剪力墻截面應力分布不均勻”,。這明顯是針對受剪構件的應力狀態:如果受剪構件應力分布不均勻,墻體應力較大部分首先剪壓(拉)破壞,,會明顯降低墻體整體受剪承載能力,。根據材料力學,受彎構件明顯就是截面拉壓應力形成結構的抗彎承載力,,應力本來就是不均勻的(
小弟現在做了一個河堤,,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,,這樣的話基礎的埋深就不夠了,。,。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施,。,。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題,。,。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,,希望對大家有幫助,。。,。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
我在使用緯地擋土塺老是出現 “超高計算錯誤”,,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事???緯地道路為5.83破解版 緯地擋土?.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,,以前一直用小虎工具箱,,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,還算全面,。
一,、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,防止填土或土體變形失穩的一種構造物,。在路基工程中,,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,,減少土石方工程量和占地面積,防止水流沖刷路基,,并經常用于整治坍方,、滑坡等路基病害。 二,、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,,必須具備以下資料:路線平面圖、縱
最近有個工程,,是一個六米高的擋土墻,,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,,現在采用以下處理方法,,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的,;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力,;在擋土墻頂,,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,,迅速排走地面雨水,,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁,?!按蠹艺J(rèn)為這種方法可行不?”
剛入讀土木專業的我,,希望各位大俠能幫一下
一框架側面有4米高左右土,,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,現在框架主體已經施工完,,甲方要求擋土墻嵌在框架里,,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做啊,?
如圖所示
對于懸臂式擋土墻,,應如何計算,?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力,;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”,。而很多軟件,,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何?個人認為,,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因?yàn)橥帘旧泶嬖谥尘哿Φ摹2恢来蠹疫€有什么看法,,不妨說說,,謝謝!