本人新手,地下室一層四周是擋土墻,,以建筑首層為第一標準層建模,,通過建筑首層來對第一標準層的梁進行布置,建模時把擋土墻輸進去后,,那第一標準層的外圍梁怎么辦,,建筑圖首層外圍是有墻,窗戶和門的應該也要布梁啊
本工程為2層地下室,,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,,大面積滲水,,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,,現在外面回填土已經做完,,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。
請問框架結構的地下室擋土墻建模時,如果按剪力墻輸入建模,,是否要輸入土的側壓力,?如果不輸入側壓力的話,對地下室邊柱是否有影響,?,??我感覺邊柱也不是要承受一部分土側壓力的嗎,?:Q
圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,,抗震設防烈度為6度,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27
地下室的一層里遇見柱帶墻與擋土墻相交,,柱帶墻的硂標號為C50,,擋土墻的為C30P6,,但在圖紙上連接在一起了,,應該如何處理?
我是新手,,最近做了幾個工程,,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,有一些關于地下室擋土墻的問題請教,。擋土墻如何配筋才是對的,?一種是根據擋土墻計算,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋,。我的做法是綜合考慮,,但是不知道這樣到底對不對,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響???
新人請教大俠 在某剪力墻工程中地下室外墻與剪力墻重合,上部結構剪力墻是200厚 地下室擋土墻是300厚 請問一下 1)因為PKPM中已經把擋土墻建成剪力墻的模型,,那么與擋土墻重合的剪力墻該怎么在PKPM里計算和建模 2) 擋土墻計算時需不需要避開有落地剪力墻的部分
鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,因為地下室與大地沒有相對加速度,。
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,,最多適用于三層地下室側墻的計算,可以出計算書
小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,,帶地下室1層做車庫,。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,,后來因為地基的問題,,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,,要求用370墻做擋土墻,,我不同意。但是我們領導呢,,說這樣沒問題,,就這樣吧,大家懂的,。我沒辦法,,就改了,現在審圖的又通不過了,,愁死人,。大家給我支支招,該怎么辦,?地下室層高2.6m,,南側完全在土下面,朝北土越來越低,,北側是車庫門入口了,。謝謝!
現正在做一個一層地下車庫的結構,無上部結構,!采用無梁樓蓋結構體系,,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下?擋土墻采用條形基礎,,請問基礎該如何設計,?我看以前的圖紙,一般的都是偏心基礎,,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度,!請問如何計算?我問過設計人員,,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水),!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論,??,?不盛感激?。。,?!
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-23 19:22 編輯 負四層縱筋是22四級鋼,,間距125,負三層是18四級鋼,,間距125,。請問各位高手:(1)負三層的鋼筋是否與負四層的綁扎搭接?(2)負三層的鋼筋伸至負四層的長度是多少,?是從板底算起還是從板面算起,?
大家認為地下室 擋土墻計算 可不可以考慮上部剪力墻傳來的軸向壓力的有利影響 怎樣考慮 有沒有權威的資料? 因為上部墻體是斷續的 地下室擋土墻是連續的 考慮上部壓力的時候 按45度角度擴散也有問題感覺 (管樁布置在上部墻體下時) 還有即使是天然地基筏板基礎 按照45度擴散沒有問題 每個截面的情況也是不相同的,。
請問為什么擋土墻,、地下室伸縮縫的設置間距?。康叵率也皇菧夭钚?,影響小嗎,?
目前的項目為框架結構,地下兩層地上四層,,結構長邊方向約200米,,柱下獨立基礎。現要將地下室外墻作為擋土墻來設計,,看了許多大牛的日志,,地下室外墻可按下端與地下室底板固結,上端與正負零樓板鉸接的連續梁模型計算?,F(xiàn)在告訴我的施工情況如下:先修筑地下室外墻,,然后進行內部開挖,地下室外墻兼做了擋土墻,,并且最不利情況是,,墻體一側覆土,另一側則為11米深的基坑,此時結構還未修筑,,底板也未澆筑,, 師傅讓我用懸臂柱來算一下。 施工有這樣做的嗎,? 這樣光一堵墻應該很難抗住11米的土側力吧,,感覺傾覆應該算不過,并且底部做成條基,,至少要個六七米寬度,。比較困惑。
問題補充:地下室的擋土墻怎么畫?La(C12@150)的長度是多少,?怎么畫,?我定義的是條形基礎是異性條形基礎,受力筋和分布筋都畫了,,其余鋼筋如何畫進去,,求解釋。
穿墻止水螺桿(不用套管)中間有止水環片的那種螺桿在拆模后該怎么處理,?直接砸斷可不可以,?是不是要把鋼筋頭鑿出來再深一點的地方打斷然后再用防水砂漿補上?具體有沒有相關的規范對此有規定的,?GB50108里面好像沒有提及,。
地下室懸臂擋土墻以前做設計時鋼筋都是貫通,最近一個項目因為墻高5.5m,,墻厚450mm,,計算出來的鋼筋比較大,業主希望截斷部分鋼筋省造價,,不知道諸位做懸臂式擋土墻鋼筋怎么截斷的,?我的想法是懸臂墻是按懸臂板計算的,規范對懸臂板沒有鋼筋不能截斷的要求,,不像懸臂梁那樣要求嚴格,。截斷長度能否按照非懸臂式擋土墻取高度的1/3?或者更嚴一點取墻高的1/2,?請各位同行指教~
因為聽很多人說地下室擋土墻必須按照剪力墻模擬建入模型,,這樣導致底層荷載很難讀取出來,,不好設計基礎?。?!上次問了一個前輩,,他說可以不建入模型,施工中將擋土墻與豎向構件及地下室頂板弱化連接,。請教這個是怎么個做法的,? 怎么弱化連接
剛剛遇到一個地下室擋土墻,,與主樓之間有3米間距,地下室埋深7m,,頂板和墻的線荷載標準值是140kn/m,3米間距內未填土至地面,,地下室采用墻下條基,我想請教一下這種有限填土的擋土墻配筋如何計算,,墻下的基礎如何計算,,請高手指教,先謝拉,,修正后地基承載力為120
地下室擋土墻構造
地下室擋土墻構造專題,,為您提供地下室擋土墻構造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室擋土墻構造 相關的專業交流討論,,更多地下室擋土墻構造相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題