供參考,,請多指教!
請問一下大家,,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,,所以最好不接地,這樣理解是否可以,?
我是一名應屆大學畢業生,,很幸運大學畢業就進入一家知名的成套公司做電柜設計,。我主要負責設計KYN28A-12(GZS-12)一次。大學時學得是機電專業,,來到公司后發現以前的專業知識用得很少,,因為剛來公司也沒要求我立刻做項目,平時我基本上就是看看以前做得工程?,F(xiàn)在快一個月過去了,,但是我基本上沒學到什么,只是了解了一些元氣件比如:斷路器,,電流電壓互感器,,接地刀,避雷器,。我很迷茫,,我該怎么辦? 還望高手指點迷津
有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,,不知道是否可行,?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大,。不知道是否可行,?請專家評審?謝謝,! 另外,,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?
大家做高壓電動機的電抗器啟動的系統時,,電機啟動柜有沒有CT,?是否帶保護,?電抗器出線柜與電動機啟動柜(如果帶CT)、電動機運行柜的CT變比是否選擇都一樣,?
內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,,柜型號為XGN的。誰做過這方面的,,有資料沒有(方案圖,、組裝圖、二次原理圖)能否提供給我,,我手上有個項目,,但不知道該如何下手啊。我萬分感謝,!
自耦變壓器降壓啟動器在電動機和供電線路之間連接自耦變壓器,,以或小電動機啟動電流,自耦變壓器上設有50%.65%和80%線路電壓的抽頭以實現降壓啟動,。這種啟動器的優點在于在同樣啟動轉矩的情況下,自耦變壓器降壓啟動器的線路電流低于電阻啟動器和電抗啟動器,。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
一整體廠房長,、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?
大家好,,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求,?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),,然后接電纜頭,,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,,是不是這樣?。慷椅也榈臉藴?,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,,就是24KV,。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV,。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的,?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜,。謝謝大家。
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,,11MΩ,必須要換電纜么,,需要做哪些進一步的檢查啊,,電纜是2007年的。
研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析,。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,我們根據電壓大小,,把它劃分為了幾類,,分別是低壓電纜,中壓電纜,、高壓電纜以及特高壓電纜,。今天主要聊一聊的是高壓電纜,,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢,?我們接下來一起來看看吧,! 首先的話,對于高壓電纜,,我們可以先劃分為種類,,然后每類之下就有不同的類型。
星點柜排列在高壓電動機柜左邊,它們有什么聯系,,做電氣原理圖要注意什么嗎,?兩個柜有合閘順序嗎?星點柜的上端母排怎么接的,,星形接法嗎,?星點柜過來右邊是隔離柜,它們有什么聯系沒有,?隔離柜過來右邊是高壓熱變電阻柜,。
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
《工業與民用配電設計手冊》第三版P116頁,圖3-37 GR-1型高壓電容器柜土建設計條件參考圖中(a)抬高地坪從柜底進風中既然柜子已經放在8#槽鋼上了,,為什么還要在四個角處放一個120*100*5的鋼板,?
啟動電抗器工作原理 1.交流異步電動機在額定電壓下起動時,初始起動電流是很大的