一、絕緣安全用具的檢查與使用1,、什么叫絕緣安全用具,?它包括幾類?每類又有哪些?絕緣安全用具是指用來防止工作人員直接觸電的用具,。絕緣安全用具分為基本絕緣安全用具和輔助絕緣安全用具兩類,。基本絕緣安全用具,;用具本身的絕緣足以抵御工作電壓的用具,。(可以接觸帶電體)輔助絕緣安全用具;用具本身的絕緣不足以抵御工作電壓的用具,。(不可以接觸帶電體)高壓設備的基本絕緣安全用具有:絕緣桿,、絕緣夾鉗和高壓驗電器,高壓設備的輔助絕緣安全用具有:絕緣手套,、絕緣靴、絕緣墊,、絕緣臺等,。2,、絕緣桿、絕緣手套,、絕緣靴使用前應作哪些檢查,?使用前的檢查:(1)檢查外觀應清潔,無油垢,,無灰塵,。表面無裂紋、斷裂,、毛刺,、劃痕、孔洞及明顯變形等,。(2)絕緣手套還應做充氣
二,、判斷題(正確的畫√,錯誤的畫×,,每題1分,,錯判或不判為0分)1.由發電、送電,、變電,、配電和用電組成的整體稱為電力系統。( )2.直接將電能送到用戶的網絡稱為輸電網,。( )3.對于三類負荷,,應采取最少不少于2個獨立電源供電。( ) 4.電網諧波的產生,,主要在于電力系統中存在非線性元件,。( )5.我國國標對10KV及以下系統規定的電壓波動允許值是2%。( )6.我國對供電可靠率的規定是99.6%,。( ).................................
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,,必須要換電纜么,,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的,。
研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析,。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,我們根據電壓大小,,把它劃分為了幾類,,分別是低壓電纜,中壓電纜,、高壓電纜以及特高壓電纜,。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間,。高壓電纜型號有哪些呢,?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,,對于高壓電纜,,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型,。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
大家好,,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求,?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),,然后接電纜頭,,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,,是不是這樣???而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,,就是24KV,。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV,。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的,?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家,。
一整體廠房長,、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?
大家好,!我本月24日在安徽淮南參加高壓電工進網考試,,當時做過考卷,又查閱學習資料對照考題又復查了一遍,,基本上都正確,,只有一題判斷題和一題多選題答錯了。平時我經??磿鴮W(xué)習,,做模擬試題,基本上都會,。每次模擬考試不看任何資料,,成績也在80分以上,可今天通知我只考了57分要補考,,我很不解,,我做的考題現在還記得,查學習資料就沒有多少錯誤,,為什么只考了57分,?有沒有知道的朋友可以分享一下感受,。
昨天中午,南京長江江面上,,楊勇,、何濤和楊威3名電力工人在高空中為500千伏超高壓電線做全面體檢!這條超高壓電線跨越長江,,全長2053米,,上下落差達200多米,檢查完需要兩小時,!
一、絕緣安全用具的檢查與使用 1,、什么叫絕緣安全用具,?它包括幾類?每類又有哪些? 絕緣安全用具是指用來防止工作人員直接觸電的用具,。 絕緣安全用具分為基本絕緣安全用具和輔助絕緣安全用具兩類,。
在工廠高壓輸送電工程施工中,10KV電纜安裝及檢修工程隨處可見,,這部分工作很多地方由工程所在地供電公司完成,,昌暉儀表與大家分享10KV電纜頭制作、電纜終端和接頭制作方法及高壓電纜敷設要求,,希望每個電氣從業者都能掌握這一項技能,。10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低,、安全可靠,、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障,,檢修難度較大,,危險性也大,因此10KV高壓電纜制作和敷設時應嚴格遵循相關電氣施工規范,。 10kV高壓電纜敷設 1,、10kV高壓電纜通道暢通,排水良好,。金屬部分的防腐層完整,。隧道內照明、通風符合要求,。 2,、10kV高壓電纜型號,、電壓、規格應符合設計,。 3,、10kV高壓電纜外觀應無損傷、絕緣良好,,當對電纜的密封有懷疑時,,應進行潮濕判斷。 4,、直埋電纜與水底電纜應經試驗合格,。 5、10kV高壓電纜放線架應放置穩妥,,鋼軸的強度和長度應與電纜盤重量和寬度相配合。 6,、敷設前應按設計和實際路徑計算每根電纜的長度,,合理安排每盤電纜,減少電纜接頭
最近想換個單位,,搞高壓運行維護,可人家說必須有高壓電工入網許可證,,我不知道好辦不,?去哪辦?辦下來多少錢,?請知道的朋友告訴下,,小弟在此謝過,
【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,,多應用于電力傳輸?shù)闹鞲傻馈8邏弘娎|的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜,、VV電纜,、YJLV電纜、VLV電纜,。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)
高壓電力線路在道路的人行道上,,110KV的塔座離車行道只有50公分的距離,電力線路的凈空大概有8米左右,,不知道這樣修路會不會有問題,?滿不滿足電力的相關規范,?
現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,,需要用什么規格的高壓電纜,,能不能提供相關的規范?