亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高壓電容補償柜的接地問題

    請問一下大家,,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,,所以最好不接地,,這樣理解是否可以?

  • 山東有做高壓電容補償柜的嗎,?

    有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,,發電機在低壓側并網進入電網,,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大,。不知道是否可行?請專家評審,?謝謝,! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有,?

  • 10kv高壓電容補償進線斷路器跳閘

    工況描述:系統電壓等級10kv,,電容額定電壓6.35kv,星接,,總容?000kvar,,第1路600kvar,第2路900kvar,,第三路1500kvar,,每一個補償支路配有投切接觸器。整套補償柜由1面出線柜供電,,出線柜配有斷路器,、繼保,繼保保護有過流I段,、過流II段,、過壓、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,,延時0.4s),。 問題描述:只投第一路正常,只投第二路正常,,只投第三路出線柜繼保報過流II段,,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段。 想咨詢一下各位前輩,,這是什么原因引起的呀,?

  • 關于高壓電容補償的盬o問題

    關于高壓電容補償的盬o問題

    如圖所示,雙星型平衡差電流總是超過動作值,導致保護裝置動作,請問有哪些因素會引起這種現象的發生?這一塊不是很了解,希望各位高人能給予解惑,非常非常感謝!!!!!!也不知道自己說得準確否??

  • 電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容,?

    電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容,? 電容補償柜,高壓電容補償柜,,低壓電容補償柜與電機并聯運行,,提高功率因數,降低線路損耗,、節省能源,、穩定電壓、改善電網質量,,被廣泛應用于冶金,、礦山、建材,、石化、給排水等行業的大功率高壓電機設備上,。 低壓電容補償柜由柜體,、母排、熔斷器,、隔離開關熔斷器組,、電容接觸器、避雷器,、電容器,、電抗器、一,、二次導線,、端子排,、功率因數自動補償控制裝置、盤面儀表等組成,。電容是電容補償柜至關重要的元件,,那么何時需要更換電容,如何進行更換呢,?下面襄陽源創工業控制有限公司的張工就為大家普及一下相關知識,。 1、通過目測,,發現電容器鼓包,、爆殼時,應立即停止工作并更換,。 2,、檢查記錄:電容器有一定的使用期限,一般電容器的使用壽命為5年左右,。根據更換記錄,,判斷電容器是否需要更換。 3,、使用檢測工具:如目測無明顯異常,,記錄混亂,找不到,,應使用工具對電容器進行檢測,。 4、如果發現電力電容器外殼變形,,證明電容器內絕緣介質和電極損壞,,應及時將電力電容器拆除,更換新的,。

  • 高壓電容補償裝置對建筑的要求

    10kV系統,,采用老型號GR-1型電容補償柜時,電容室通常有兩種作法:1,、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,,離墻只有50,室內地坪抬高,,外墻離地200左右開百葉,,柜下進風,類似于變壓器室抬高地坪的通風2,、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,,離墻只有50,同上,,但室內地坪不抬高,,外墻離地200左右開百葉,,柜后進風如果采用高壓自動補償裝置,因為需要柜后檢修,,不能靠墻安裝,,那么怎么做通風?室內地坪需要抬高嗎,?通風百葉是否一定要開在高壓電容柜附近,?做過的大蝦給支個招啊,謝謝,!

  • 求助:高壓電容補償二次圖

    求助:高壓電容補償二次圖

    本人遇一高壓電容補償柜,,有高壓補償器的那種,因本人以前沒接觸過,,懇請各位兄弟姐妹幫忙給個二次圖,,讓我參考參考,本人將不勝感激,,[email protected]一次圖見附件:

  • 某水廠高壓電容補償電源保護柜接線圖

    圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,,并附有材料表,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20

  • ▆◣請教高壓電容補償柜電容好壞如何檢測

    我公司有一臺10KV高壓電容補償裝置,三角形接法,,每個電容30KVar共30個,,每相10個。最近在運行時發出放電異響,,于是將該電容柜停電檢修,,將保險和電容接線全拆除,用2500V高壓搖表測電容極間電阻,,都在1000M歐左右,;各極對地電阻都在500M歐左右。用500型萬用表測電容,,指針都會擺動,。在外觀檢測上,有個別電容瓷瓶有漏油痕跡,。應沒檢測出問題電容,因此不感冒然投運,。因此想請教各位有這方面檢測和運行經驗的同仁幫忙解答一下,,謝謝!

  • 10KV高壓電機就地補償圖紙

    兩套高壓就地補償柜圖紙,,和高壓無功就地補償裝置的行業規范,。

  • 10KV高壓電機就地補償柜一次二次原理圖

    圖紙簡介: 此設計為10KV高壓電機就地補償原理,,電機起動后,補償控制器自動檢測電機電流電壓 投稿網友: zhangencaia 上傳時間: 2013-06-05

  • 襄陽源創LBB高壓電容補償柜性能特點及訂貨須知

    襄陽源創LBB高壓電容補償柜性能特點及訂貨須知

    湖北襄陽高壓電容柜原理高壓補償電容柜的作用電容柜定制生產一,、特點:      1,、優化電能效果明顯,能將負荷實際功率因數提高到0.95以上,,降低無功功率60%以上,;      2、結構合理,,采用高壓熔斷器保證安全運行,;      3、自身損耗低:本裝置所使用的電容器,,自身的能量損失極小,,是一般油侵低膽電容器的五分之一以下;     4,、自帶放電裝置:補償裝置從電網脫離后3分鐘內殘留電壓降到50v以下,;     5、使用壽命長:補償裝置均采用優質器件及優質材料而制成的,,產品有效設備使用期為20年,;     6、使用操作方便:結構設計合理,,設有操作部件,,自然投切,維護方便,。二,、性能: 1、減少線損,、變壓器損耗,、節能省電;   2,、改善供電質量,、提高電力設備的出力;     &nb

  • 請問750kw的10kv高壓電機一般選多大的補償柜啊,,

    請問750kw的10kv高壓電機一般選多大的補償柜啊,也沒給出已有的功率因數和改善到的功率因數,,怎么計算啊,,是不是有經驗的算法呢,另外我還想知道電容補償有哪些等級呢,,求具體一點的答案謝謝各位的幫忙了,!

  • 問個10kV電容補償柜的問題

    對10kV電容補償柜不大明白,,如果一個10kV補償柜容量是900kVar,如果投切的話一次全投上了還是能分著投???低壓補償一般是可以分路投切,但高壓的是不是也分???還是一次就投一個柜的全部容量 ?[ 本帖最后由 llkine 于 2012-7-2 14:55 編輯 ]

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎,?

    一整體廠房長、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點,。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 關于低壓電容補償柜的問題

    最近電容補償柜中電抗器總是燒,,換了幾次,,電抗器額定電壓380V,額定電流57A,,共20組,,電容20組,400V,,30kvr,,圖紙設計比較成熟,應該 不會有問題,。(對了,,變壓器輸出電壓415V)

  • 高壓電容補償電抗器的電抗率如何確定

    有個改造工程,6KV電容器組是角形接線,,想安裝抑制涌流的電抗器,,不知道如何確定電抗器的電抗率?規范說用于抑制涌流的電抗器電抗率在0.1%-1%這個范圍,,具體到工程上怎么確定呢,?是直接取1%嗎?還有現在的規范都是要求電容器組是星型接線的,,這個電抗率的規定試用在角形接線的電容器組上嗎,?請高手給予指教!!

  • 急尋10KV高壓電機啟動柜方案

    內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,,柜型號為XGN的。誰做過這方面的,,有資料沒有(方案圖,、組裝圖、二次原理圖)能否提供給我,,我手上有個項目,,但不知道該如何下手啊。我萬分感謝,!

點擊加載更多

10kv高壓電容補償柜

10kv高壓電容補償柜專題,,為您提供10kv高壓電容補償柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓電容補償柜 相關的專業交流討論,,更多10kv高壓電容補償柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度