大家做高壓電動機的電抗器啟動的系統時,電機啟動柜有沒有CT?是否帶保護,?電抗器出線柜與電動機啟動柜(如果帶CT)、電動機運行柜的CT變比是否選擇都一樣,?
內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,,柜型號為XGN的,。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖,、組裝圖,、二次原理圖)能否提供給我,,我手上有個項目,但不知道該如何下手啊,。我萬分感謝,!
高壓電機軟起動柜的種類有哪些,? 高壓電機軟起動柜包括高壓固態軟起動柜,,水阻柜,,磁控軟起動柜,電抗軟起動柜等,,其中常用的屬于高壓固態軟起動柜,,特別的負載為水泵,空壓機,,風機,,輸送帶機上應用的比較多,水阻柜也常用,,適用于小企業來節約成本,,但操作和維護,使用環境都有局限性,,所以不建議采用,;高壓固態電機軟起動柜又稱晶閘管軟起動柜,也可以叫做可控硅軟起動柜,,實際是串接在本相交流相電壓與三相交流異步電動機輸入端之間,,通過同時調節三個獨立反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度,來改變揉異步電動機(及同步電機)的交流輸入電壓幅值,,因此改變了三相輸入電流的有效值,,從而達到恒流起動或者按一定斜率變化曲線起動或停車的目的,當起動完成后,,三相旁路接觸器自動吸合,,電動機開始工作;
求助10KV高壓電機定值如何整定
供參考,,請多指教,!
各位大哥大姐來幫幫我自來水廠送水泵房,,4臺250kW泵,2臺變頻,,2臺軟起,都是一拖一設計院給設計的是4臺10kV高壓電機我是江蘇的,,供電公司說明年全部升級為20kV供電關鍵是自來水廠其他設備全部都是0.4kV的,,單單把送水泵房搞成高壓電機我覺得不經濟各位大哥大姐來說說~
10kv高壓電機啟動柜的基本原理是在電動機定子回路中串入起分壓和限流作用的特種液體電阻,起動過程中,,通過機械傳動裝置使導電液體中兩平行極板的距離逐漸減小,,液態電阻阻值在預定的時間內自動實現由大到小無級變化,直到接近為零時,,液阻自動切除,,電動機投入運行。 高壓電機啟動柜通過使串入電機定子回路中的電阻值平滑減小,,從而實現繞線式大中型電動機的重載平滑起動,。高壓啟動柜克服了起動沖擊電流大、難起動和操作不便等問題,。 高壓電機啟動柜電極間距及行程時間控制根據我單位多年使用的經驗,,電極之間的距離所測得的液體電阻值就是計算的附加電阻值,而電極行程時間則控制電動機起動時間,。從現在使用狀況看,,國外設計的起動器行程時間比國內設計的大多數要長些。
審圖提出意見,叫我不要把10kV高壓電機的CAD圖標用成380V電機的圖標,,我的CAD里面沒有10kV高壓電機的圖標,,哪位大神CDA圖庫里面有,可以把它做個塊發我下嘛,,郵箱[email protected],?
高壓電機現場操作柱上啟動按鈕采用什么顏色?紅色還是綠色,? 低壓電器一般是綠色啟動,,紅色停止。指示燈:紅色指示運行,,綠色指示停止,。那高壓電機操作柱上按鈕和低壓電機一樣嗎?請大俠指點
新上一臺16000kW(10kV)高壓電機,,不頻繁啟動(化工企業),,現得知廠區附近有一座新建110kV變電站(63000*2)。請各位大師賜教,,這樣的高壓電機是否可以通過10kV專線,,然后軟起?廠區還有一些四五百千瓦的高壓電機,,是否可以直接啟動,?供電公司對高壓電機有什么要求,什么樣的才能直接啟動,、軟啟動,、變頻啟動?請不吝賜教,!
廠里有一臺高壓電機,,銘牌是:315KW,額定電流是23.6A,電壓10000V,,功率因數是0.83,,就是想請教一下,這個電流和有功功率用公式計算,,怎么也算不到一塊去,。這個銘牌上的額定功率和電流是怎么算出來的。還有就是平時觀察電機的負荷,,是以電流為準,,還是以功率為準,今天在儀表上看,,發現要是看電流,沒有超出,,但是要是看功率,,超出額定功率了。平時應該以那個為標準觀察電機的負荷
現在很多項目都碰到需要,高壓電機需滿足GB30254-2013《高壓三相籠型異步電機機能效限定值及節能評價值》中1級能效標準,,不知道現在國內生產1級能效的廠家情況,,具體有哪些廠家,還有就是1級能效和2級能效在制作工藝差別在哪里,?
各位前輩,,請問10千伏1500KW的電機啟動方式是用變頻、水阻柜,、啟動電抗器哪種好,?從成本和對電流限制各方面講解一下。
在這里下了一些資料,同事想要關于高壓電機的書籍,,我看了很多就是沒有找到,,或許我沒有發現,誰有能給個鏈接嗎,?謝謝了阿~~~
我們公司有2臺710KW的高壓電機,!在檢修后重新啟動后經常導致全廠停電!,!這是什么原因?。ㄎ夜镜母邏弘姍C有微機保護)為什么還發生這種情況?,?,??,?,??,?謝謝大家?。?/p>
我公司新一條軋鋼生關線,其中有一臺2800KW 10KV交流電動機,在該電動機啟動時,,其他變壓器綜保經常報零序故障,,請各位高手指點迷津。謝謝,!
我們廠有10KV高壓電機一臺,,由廠用高壓母線供電,在啟動之前我們將母線電壓調到10.53KV,,結果啟動失敗,,開關柜保護顯示過負荷動作,保護定值為4.83A,,延時12S,,動作值9.74A,當時母線電壓下降到9.23KV,,那位大哥可以簡單介紹一下跳閘原因,。
我們公司有950KW的6.6KV電機一臺,運轉中發生接地故障,。對電機解體后發現在定子鐵槽內有脫落的環氧樹脂(見附件2)正常運行中這臺電機偶爾會發生過負荷,,用FLUKE熱成像已測試定子最高溫度接近115度,我懷疑是過負荷運行時定子發熱,,鐵芯膨脹,,造成固定鐵芯的環氧樹脂脫落,脫落的環氧樹脂片在定子和轉子之間經常相互摩擦,,定子鐵芯被碰后造成繞組絕緣受損,,從而造成接地。
今天上班的時候,中控室報告顯示窯尾主排風機繞組溫度升高至85度,平時而平時只有60-70度左右,后檢查定子電流48A左右,且比較穩定,滑環室滑環接觸也無異常,用紅外檢測電機的主軸溫度在75度左右.電機型號YRKK450-4; 定子6000V/54A ; 轉子521V/589A .查了半天也未找出原因,不知道哪位達人能告訴該從哪幾個地方找問題....
高壓電機調試費 要分一次設備二次設備給兩個調試費嗎,?其中二次設備有幾種保護方式,,如果兼有的話還要全部記取嗎?PS,發個小廣告不好意思,,請加入我的小群,,專門的電氣造價群,52393444