請問一下大家,,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,,所以最好不接地,這樣理解是否可以,?
有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,,發電機在低壓側并網進入電網,,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大,。不知道是否可行?請專家評審,?謝謝,! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有,?
兩臺2000KVA 10/0.4KV的變壓器,,每臺變壓器低壓電容補償為600Kvar。現業主投訴,,損耗歷害,,每個月的電費驚人,要求我們在高壓部分也應增設電容補償,。問題:1,、如草圖中所示,在35KV高壓柜中增設電容補償,,還是在高壓電機處就地補償呢,?2、應該補償多少,,電容量的計算是否跟低壓的一樣呢,?
如圖所示,雙星型平衡差電流總是超過動作值,導致保護裝置動作,請問有哪些因素會引起這種現象的發生?這一塊不是很了解,希望各位高人能給予解惑,非常非常感謝!!!!!!也不知道自己說得準確否??
電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容,? 電容補償柜,高壓電容補償柜,,低壓電容補償柜與電機并聯運行,,提高功率因數,降低線路損耗,、節省能源,、穩定電壓、改善電網質量,,被廣泛應用于冶金,、礦山、建材、石化,、給排水等行業的大功率高壓電機設備上,。 低壓電容補償柜由柜體、母排,、熔斷器,、隔離開關熔斷器組、電容接觸器,、避雷器,、電容器、電抗器,、一,、二次導線、端子排,、功率因數自動補償控制裝置,、盤面儀表等組成。電容是電容補償柜至關重要的元件,,那么何時需要更換電容,,如何進行更換呢?下面襄陽源創工業控制有限公司的張工就為大家普及一下相關知識,。 1,、通過目測,發現電容器鼓包,、爆殼時,,應立即停止工作并更換。 2,、檢查記錄:電容器有一定的使用期限,,一般電容器的使用壽命為5年左右。根據更換記錄,,判斷電容器是否需要更換,。 3、使用檢測工具:如目測無明顯異常,,記錄混亂,,找不到,應使用工具對電容器進行檢測,。 4,、如果發現電力電容器外殼變形,證明電容器內絕緣介質和電極損壞,,應及時將電力電容器拆除,更換新的,。
本人遇一高壓電容補償柜,,有高壓補償器的那種,,因本人以前沒接觸過,懇請各位兄弟姐妹幫忙給個二次圖,,讓我參考參考,,本人將不勝感激,[email protected]一次圖見附件:
10kV系統,,采用老型號GR-1型電容補償柜時,,電容室通常有兩種作法:1、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,,離墻只有50,,室內地坪抬高,外墻離地200左右開百葉,,柜下進風,,類似于變壓器室抬高地坪的通風2、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,,離墻只有50,,同上,但室內地坪不抬高,,外墻離地200左右開百葉,,柜后進風如果采用高壓自動補償裝置,因為需荫后檢修,,不能靠墻安裝,,那么怎么做通風?室內地坪需要抬高嗎,?通風百葉是否一定要開在高壓電容柜附近,?做過的大蝦給支個招啊,謝謝,!
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,,并附有材料表,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
我公司有一臺10KV高壓電容補償裝置,三角形接法,,每個電容30KVar共30個,,每相10個。最近在運行時發出放電異響,,于是將該電容柜停電檢修,,將保險和電容接線全拆除,用2500V高壓搖表測電容極間電阻,都在1000M歐左右,;各極對地電阻都在500M歐左右,。用500型萬用表測電容,指針都會擺動,。在外觀檢測上,,有個別電容瓷瓶有漏油痕跡。應沒檢測出問題電容,,因此不感冒然投運,。因此想請教各位有這方面檢測和運行經驗的同仁幫忙解答一下,謝謝,!
湖北襄陽高壓電容柜原理高壓補償電容柜的作用電容柜定制生產一,、特點: 1、優化電能效果明顯,,能將負荷實際功率因數提高到0.95以上,,降低無功功率60%以上; 2,、結構合理,,采用高壓熔斷器保證安全運行; 3,、自身損耗低:本裝置所使用的電容器,,自身的能量損失極小,是一般油侵低膽電容器的五分之一以下,; 4,、自帶放電裝置:補償裝置從電網脫離后3分鐘內殘留電壓降到50v以下; 5,、使用壽命長:補償裝置均采用優質器件及優質材料而制成的,,產品有效設備使用期為20年; 6,、使用操作方便:結構設計合理,,設有操作部件,自然投切,,維護方便,。二、性能: 1,、減少線損,、變壓器損耗、節能省電,; 2,、改善供電質量,、提高電力設備的出力; &nb
最近電容補償柜中電抗器總是燒,,換了幾次,,電抗器額定電壓380V,額定電流57A,,共20組,電容20組,,400V,,30kvr,圖紙設計比較成熟,,應該 不會有問題,。(對了,變壓器輸出電壓415V)
有個改造工程,,6KV電容器組是角形接線,,想安裝抑制涌流的電抗器,不知道如何確定電抗器的電抗率,?規范說用于抑制涌流的電抗器電抗率在0.1%-1%這個范圍,,具體到工程上怎么確定呢?是直接取1%嗎,?還有現在的規范都是要求電容器組是星型接線的,,這個電抗率的規定試用在角形接線的電容器組上嗎?請高手給予指教??!
工況描述:系統電壓等級10kv,電容額定電壓6.35kv,,星接,,總容?000kvar,第1路600kvar,,第2路900kvar,,第三路1500kvar,每一個補償支路配有投切接觸器,。整套補償柜由1面出線柜供電,,出線柜配有斷路器、繼保,,繼保保護有過流I段,、過流II段、過壓,、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,,延時0.4s),。 問題描述:只投第一路正常,只投第二路正常,,只投第三路出線柜繼保報過流II段,,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段。 想咨詢一下各位前輩,,這是什么原因引起的呀,?
電網中由于有大功率電機的存在,使得其總體呈感性,,所以常常在電網中引入大功率無功補償器(其實就是大電容),,使電網近似于純阻性,Kvar就常用在這作為無功補償電容器的容量單位,。
對于10KV側高壓電容補償,,補償容量詳細該怎么計算呢,? 怎樣確定補償前的功率因素等等這些數據怎么計算? 不要書本的公式,,這能找到,,最好是有實際的例子。[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
《工業與民用配電設計手冊》第三版P116頁,圖3-37 GR-1型高壓電容器柜土建設計條件參考圖中(a)抬高地坪從柜底進風中既然柜子已經放在8#槽鋼上了,,為什么還要在四個角處放一個120*100*5的鋼板,?
我把一次和二次圖都傳上來,希望對朋友們有用,,技術共享,,不斷進步