最近做了個小區外網,,現在要求配發電機,。負荷如下:電梯350KW,消防泵,、噴淋泵85KW,,生活泵,、熱交換站60KW,,地下車庫110KW,。請問各位這需要多大的發電機組,怎么考慮的,? 小弟在此先謝過了,!~
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,,對機組有什么要求?,F(xiàn)在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎,?我沒有查到相關的規范,,請各位大師多多指教,謝謝了,。
請教一個問題:怎樣選擇發電機組的大?。渴前丛O備和裝機容量的大小選擇還是按計算功率的大小選擇,?比如裝機功率為1000kw,計算功率為700kw,那么我們按哪個為基準來選擇發電機組呢,?
民規中第6.1.2.3條的條文說明中,,給出了計算公式,。其中負荷效率是什么?怎么取的,?負荷容量是指負荷的計算功率還是額定功率?。空埜呤种附?!
我們這里要求高層必須除雙電源供電外,,還必須設自備電源,我們想用EPS電源代替發電機組,,(想選用大功率EPS電源)在和變壓器連接時是否和發電機組一樣,。
柴油發電機組上帶的主開關在選擇時需要注意什么,選擇要把握的關鍵點在哪,機組功率范圍是68KW-500KW,機型為進口機型,發電機采用STAMFORD,謝謝,當然是性價比好的開關,有什么好的建議!
風力發電機組的制造技術
最近做了個小區,4棟小高層,,現在需要配置一臺備用發電機組,,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助,。二級負荷有,,消防泵1臺30KW,,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,,消防穩壓泵1.5KW,,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,,客梯14臺×15KW,,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,,請問這需要多大的備用發電機?。?/p>
有一五星級酒店,,市電采用雙回路供電,,而且10KV電源來自不同的110KV變電所。這種情況需要設發電機組嗎,?消防負荷屬于一級負荷,,有雙路供電即可滿足要求。規范上查了,,設備管理計算機系統屬于一級負荷中特別重要負荷,,我們準備設UPS作為計算機系統的應急電源。如果設計一臺應急發電機給消防負荷應急時使用,,是不是浪費,?我認為可以不設。發電機,,是由消防部門還是供電部門驗收,?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 編輯 ]
柴油發電機組維護新理念 中國柴油發電機組網報道:目前柴油發電機組僅限于以下維護手段: 對機組的四漏現象、表面,、啟動電池,、機油和燃油等的檢查; 清潔改善機房環境,,定期更換三濾,; 每月進行空載,每半年進行加載試機等方面維護,; 使用電源監控進行實時觀測電質量參數?,F(xiàn)有維護手段局限性: 現有維護中的加載測試也只是對后端現有用電設備的帶載測試,存在一定風險,,并且功率較低,; 更換三濾或經過大修沒有科學依據; 更換三濾或經過大修后,,沒有專門負載進行加載試機,,不清楚是否能達到預期目的,; 空載試機和小功率帶載產生的大量積碳。柴油發電機組在小負荷下運行,,隨著運行時間的延續,,會出現以下故障: 1、對于增壓式柴機組,,由于低載,、空載,增壓壓力低,,容易導致增壓器油封(非接觸式)的密封效果下降,。<
Vestas風力發電機組的特點
很高心網易也開了風電板塊,風電防雷問題和大家一起討論,。其中,,R:接地電阻,H相對高度,,NG參數比值,,圖中說明,出現尖峰的機位,,雷擊風險偏高,。
柴油發電機組在下列條件下能輸出額定功率,并能在額定功率工況下連續工作12小時 (1)環境大氣壓力100kPa,;(2)環境溫度25度,;(3)空氣相對濕度30%。若使用環境條件與上述規定不符合時,,機組輸出額定功率按柴油機修正方法進行修正,。柴油發電機組在下列環境條件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超過1000m,;(2)環境溫度5—40度,,不帶油、水預熱裝置的自動化機組要求環境溫度為25—40度,;(3)空氣相對濕度不大于90%,。沙漠地區用柴油發電機組在下列條件下能輸出額定功率,并能以額定方式連續工作12小時 (1)海拔高度1000m,;(2)環境溫度55度,;(3)空氣相對濕度30%。艦船用柴油發電機組在下列環境下能可靠工作:(1)環境空氣溫度50度,;(2)海水溫度-2—32度,;(3)環境大氣壓力100kPa;(4)相對濕度95%,。環境允許存在鹽霧,、油霧,、霉菌,并受沖擊和振動作用,。(5)排氣
風力發電機組總是工作在如下狀態之一:一運轉狀態,;②暫停狀態;三停機狀態,;四緊急停機狀態,。每種工作狀態可看作風力發電機組的一個活動層次,運轉狀態處在最高層次,,緊停狀態處在最低層次,。 為了可以分明地瞭解機組在各種狀態條件下控制系統是如何反響的,必需對每種工作狀態作出準確的定義,。這樣,,控制軟體就能夠依據機組所處的狀態,按設定的控制戰略對調向系統,、液壓系統,、變槳距系統、制動系統,、晶閘管等停止操作,,完成狀態之間的轉換。 以下給出了四種工作狀態的主要特徵及其扼要闡明,。 (1)運轉狀態: 1)機械剎車鬆開,; 2)允許機組并網發電; 3)機組自動調向,; 4)液壓系統堅持工作壓力,; 5)葉尖阻尼板回收或變槳距系統選擇最佳工作狀態。 (2)暫停狀態: 1)機械剎車鬆開,; 2)液壓泵堅持工作壓力,; 3)自動調向堅持工作狀態; 4)葉尖阻尼板回收或變距系統調整槳葉節距角向90°方向,;
柴油發電機組的負載特性
柴油發電機組存放與保管方法介紹,,柴油發電機組暫時不使用時,為了使發動機和發電機零件不致銹蝕等造成的損失,,需要根據停用時間的長短,,按如下方式封存和保管。 一,、短期內不使用時的存放與保管,。 1、放凈燃油。 2,、將發動機的活塞轉至壓縮上止點,。 3、移入室內存放,,并用罩布蓋好,,不能放置潮濕的地方,不要與易燃,、易爆及腐蝕性物品放在一起定期轉動曲軸,。 二、長期內不使用時的存放與保管,。 1,、按短期內不使用的項目進行。
發電機組的常用配電系統主要由電力配電輸入,是經過機組正面與機組容量相配套的塑殼空開輸入的,該空開在機組鄰面的空開罩內,可手枘間接操作,中止合,分閘,??諝忾_關目的是維護機組的交流發電機不被超負載電流義務或其它異常沖擊而損壞,該空開具有較高的分斷意識及缺陷自動脫扣功能,用戶在中止電力接駁時,間接從空開下端引出電力電纜至自已的負載上即可。用戶在裝置機組配電輸入時,自行配置契合平安載流量的電纜致發電出線屏或并機屏,并確保發電輸入相序正確無誤,。大功率機組或并機機組成套發電出線屏或并機屏的機組空開罩內沒有塑殼空開,發電輸入控制維護由上述屏中的機組主斷路器替代,。另外還有智能控制器。電壓和電流采用真有效值測量,,多語言菜單選擇,,采用128*64點陣LCD顯示和大屏幕LCD帶背光顯示,輕觸按紐操作 可以實現遠程監控,,遙信,、遙測、遙控功能,,并可讀出和設置控制器的運行參數 ,。同時發動機機油壓力、冷卻液溫度,、轉速,、電池電壓及運行小時。保證了發動機三保護功
如今300KW柴油發電機組已經作為一種不可或缺的后備電源而存在,它的管理與應用極其重要,下面,泰州東康發電機組廠發電機組的管理與應用作一下簡單分析. 300KW柴油發電機組的應用,包含了柴油發電機組的選型,、安裝,、運行,、配電,、排障、維修等幾方面的廣義命題,。每個環節相互依托,密切關聯,。所以,只有讓300KW柴油發電機組無論何時均處于良好的狀態,只待需要,即刻發出高質量的電能。如果說選擇機型是柴油發電機組應用的開始,那么其它的環節則在應用中更顯重要.下面,泰州東康為您詳細講解柴油發電機組的選型 300KW柴油發電機組的種類、型號,、規格很多,。雖然它們的基本工作原理是一樣的,但每個品牌,每種機型都有自己的技術、應用和經濟特色?,F(xiàn)在國內柴油發電機組市場繁榮,購銷兩旺,。國產、合資及進口的各種機組爭奇斗艷,為廣大用戶根據自己的需要選擇滿意的產品提供了很好的機會,。選擇什么樣的發電機組,應該從使用目的,、現有環境條件、經濟能力等多方面充分考慮,。以下的各種情況可作為選型的參考依據,。(1)現有設備狀況 柴油發電機組作為應急后備電源,是給市電中斷后
柴油發電機組柴油機壓縮系統磨損嚴重、活塞裝配錯誤,、機體各連接處密封墊損壞,、機油殼側壁損壞等都是機油消耗過多的原因。 一,、當柴油發電機組油消耗過多時,,應首先檢查機體和齒輪室蓋、行輪一側的大盤,、后蓋,、蓋罩等連接處是否有漏油現象。如漏油,,應注意觀察各連接部位的密封墊是否完整,,要對損壞的密封墊進行更換。若密封墊完整,,應撿查各部位的連接螺絲是否松動,。對松動的螺栓用扳手上到規定扭力即可。若以上部位基本正常,,且漏油處在機架位置,,應對機油殼進行檢查,主要檢查部位在與行輪同側的機油殼側的前端,,多因機座螺絲松動,,行輪在三角帶拉動下與保護機油殼的機架角鐵產生長期擦碰,將機油殼磨透形成缺口而產生漏油,。 二,、發動機長期使用形成的正常磨損,或因保養不當形成的非正常磨損,,均會使柴油機的缸套形成縱行拉痕,,缸徑,、活塞側間隙超出規定值,使活塞環的撐力相應減小,,出現刮油不凈現象,。或因油環內的內撐扭曲簧斷開在油環的開口位置,,致使刮油不凈而參與燃燒,,造成機油嚴重消耗癥狀,表現為柴油機起動困難,,排氣管有明顯的藍煙冒出,,呼吸器噴油嚴重。
我現在在做一個全是二類高層的項目,,發電機房和配電房單獨修的一個小房間,,離塔樓只有十幾米的樣子,但是發電機那個尾氣一般是高空排放,,但是這是一個單層的小房間不可能做到高空排放,。那各位像這種情況怎么處理呢,還是直接排到外面嗎,?補充一下外面是小區的消防環道,,馬路對面是室外停車帶。 還有一個情況因為這個全是二類高層,,我就考慮就不做發電機,,二級負荷由兩臺變壓器互為備用的供電,但是當地的侠部門不同意,,說必須要滿足兩路10KV供電的情況下才可以,。通常情況下各位做了發電機的嗎?還是由兩臺變壓器供電,?
1000kw發電機組
1000kw發電機組專題,,為您提供1000kw發電機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與1000kw發電機組 相關的專業交流討論,,更多1000kw發電機組相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題