  • 500kW發電機組的線路敷設方式,?

    1、線路在土壤中的敷設方式,?2,、線路從1層(地下)到2層的敷設方式?3,、線路在2層陽臺上的敷設方式,?4、線路進入數據中心機房的敷設方式,?主要有這四部分組成,,請問在不同的環境下,如何敷設,,需要注意哪些問題,?謝謝

  • 關于發電機組的選擇問題

    請教一個問題:怎樣選擇發電機組的大小,?是按設備和裝機容量的大小選擇還是按計算功率的大小選擇,?比如裝機功率為1000kw,計算功率為700kw,那么我們按哪個為基準來選擇發電機組呢,?

  • 關于柴油發電機組的問題

    各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少,?這樣布置時,對機組有什么要求?,F(xiàn)在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,,請各位大師多多指教,,謝謝了。

  • 請教關于發電機組的問題

    最近做了個小區外網,,現在要求配發電機,。負荷如下:電梯350KW,消防泵,、噴淋泵85KW,,生活泵、熱交換站60KW,,地下車庫110KW,。請問各位這需要多大的發電機組,,怎么考慮的? 小弟在此先謝過了,!~

  • 一臺500kw柴油發電機組技術參數

    一臺500kw柴油發電機組技術參數,,華全動力介紹! 發電機組技術參數: 機組型號:HQ500GF                    穩態電壓調整率(%):≤±1 輸出功率:500kW                    電壓波動率(%):≤±0.5 功率因數:COSΦ=0.8(滯后)     &n

  • 新采購的500KW康明斯柴油發電機組的使用

    許多用戶在購買了柴油發電機組后,,認為廠家都已經設定好了,,不需要再進行設備的使用磨合了,只要需要,,隨時開機帶負載運行,,其實,這是完全不正確的.因為,,發電機組廠家在出廠前雖然進行漫山遍野,,但不可能完叢達到新的柴油發電機組的磨合周期.所以,當您新買了一臺發電機組后,,一定注意如下幾點: 柴油發電機組必須由熟悉機組結構,、掌握安全操作規程的人員上崗操作。新的或剛經過大修的柴油機組要按規定經過60小時的磨合運轉,,并做好必要的日常保養,。 新的或長期不用的柴油發電機在投入正常運行之前,必須經過嚴格的檢查,,主要檢查發電機繞組絕緣情況,、接線情況等,如有不符,,進行必要處理,。 柴油發電機起動后應慢慢提高轉速,經檢查確認一切完好的前提下,,可進行低速到額定轉速的空載運行,。空載運行時,,著重檢查機油壓力,,有無異響,勵磁電流,、三 相電壓變化等,,如有異常情況—應立即停機檢查。查明情況后,,再行起動,。如一切正常,即可投入正常運行。操作人員要嚴密監視發電機控制屏上的儀表的變化情況,,是否在許可范圍,,并作相應的調整。 使用發電機組前,,操作人員應與帶電設備保持安全距離,,并穿戴好勞動防護裝備。

  • 關于發電機組尾氣排放問題

    我現在在做一個全是二類高層的項目,,發電機房和配電房單獨修的一個小房間,離塔樓只有十幾米的樣子,,但是發電機那個尾氣一般是高空排放,,但是這是一個單層的小房間不可能做到高空排放。那各位像這種情況怎么處理呢,,還是直接排到外面嗎,?補充一下外面是小區的消防環道,馬路對面是室外停車帶,。 還有一個情況因為這個全是二類高層,,我就考慮就不做發電機,二級負荷由兩臺變壓器互為備用的供電,,但是當地的消防部門不同意,,說必須要滿足兩路10KV供電的情況下才可以。通常情況下各位做了發電機的嗎,?還是由兩臺變壓器供電,?

  • 柴油發電機組如何存放與保管

    柴油發電機組存放與保管方法介紹,柴油發電機組暫時不使用時,,為了使發動機和發電機零件不致銹蝕等造成的損失,,需要根據停用時間的長短,按如下方式封存和保管,。 一,、短期內不使用時的存放與保管。 1,、放凈燃油,。 2、將發動機的活塞轉至壓縮上止點,。 3,、移入室內存放,并用罩布蓋好,,不能放置潮濕的地方,,不要與易燃、易爆及腐蝕性物品放在一起定期轉動曲軸。 二,、長期內不使用時的存放與保管,。 1、按短期內不使用的項目進行,。

  • 柴油發電機組設計與安裝

    柴油發電機組設計與安裝資料~

  • 75kw柴油發電機組尺寸多少

    75kw柴油發電機組尺寸多少 機組型號:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm)                    穩態電壓調整率(%):≤±1 輸出功率:75kW                    電壓波動率(%):≤±0.5 功率因數:COSΦ=0.8(滯后)   &nb

  • 關于發電機組容量的確定問題?

    民規中第6.1.2.3條的條文說明中,,給出了計算公式,。其中負荷效率是什么?怎么取的,?負荷容量是指負荷的計算功率還是額定功率?。空埜呤种附?!

  • EPS代替發電機組如何接線

    我們這里要求高層必須除雙電源供電外,,還必須設自備電源,我們想用EPS電源代替發電機組,,(想選用大功率EPS電源)在和變壓器連接時是否和發電機組一樣,。

  • 怎么確定備用發電機組的容量?

    最近做了個小區,4棟小高層,,現在需要配置一臺備用發電機組,,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助,。二級負荷有,,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,,生活泵1臺11KW,,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,,排污泵0.75KW,,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,,請問這需要多大的備用發電機啊,?

  • 發電機組空氣開關的選擇

    柴油發電機組上帶的主開關在選擇時需要注意什么,選擇要把握的關鍵點在哪,機組功率范圍是68KW-500KW,機型為進口機型,發電機采用STAMFORD,謝謝,當然是性價比好的開關,有什么好的建議!

  • 風力發電機組的制造技術

    風力發電機組的制造技術

  • 什么情況要設柴油發電機組

    有一五星級酒店,,市電采用雙回路供電,而且10KV電源來自不同的110KV變電所,。這種情況需要設發電機組嗎,?消防負荷屬于一級負荷,,有雙路供電即可滿足要求。規范上查了,,設備管理計算機系統屬于一級負荷中特別重要負荷,,我們準備設UPS作為計算機系統的應急電源。如果設計一臺應急發電機給消防負荷應急時使用,,是不是浪費,?我認為可以不設。發電機,,是由消防部門還是供電部門驗收,?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 編輯 ]

  • 柴油發電機組《系列轉發》

    柴油發電機組維護新理念 中國柴油發電機組網報道:目前柴油發電機組僅限于以下維護手段: 對機組的四漏現象、表面,、啟動電池,、機油和燃油等的檢查; 清潔改善機房環境,,定期更換三濾; 每月進行空載,,每半年進行加載試機等方面維護,; 使用電源監控進行實時觀測電質量參數。現有維護手段局限性: 現有維護中的加載測試也只是對后端現有用電設備的帶載測試,,存在一定風險,,并且功率較低; 更換三濾或經過大修沒有科學依據,; 更換三濾或經過大修后,,沒有專門負載進行加載試機,不清楚是否能達到預期目的,; 空載試機和小功率帶載產生的大量積碳,。柴油發電機組在小負荷下運行,隨著運行時間的延續,,會出現以下故障: 1,、對于增壓式柴機組,由于低載,、空載,,增壓壓力低,容易導致增壓器油封(非接觸式)的密封效果下降,。<

  • 風力發電機組的防雷問題

    風力發電機組的防雷問題

    很高心網易也開了風電板塊,,風電防雷問題和大家一起討論。其中,,R:接地電阻,,H相對高度,NG參數比值,圖中說明,,出現尖峰的機位,,雷擊風險偏高。

  • Vestas風力發電機組的特點

    Vestas風力發電機組的特點