一,、保證混凝土的供應量應大于導管內混凝土必須保持的高度和開始澆筑時導管埋入混凝土堆內必須的埋置深度所要求的混凝土的量。二,、嚴格控制導管的提升高度,,且只能上下升降,不能做移動,,避免造成管內返水事故,。
A) 導管的選用:可采用金屬管和厚壁PVC塑料管,,直徑不小于φ250㎜,不大于400㎜.導管使用前,應根據樁長試拼接,;B) 根據水下混凝土流動擴散規律,,導管埋深過小,往往使管外混凝土面上的浮漿沉渣挾裹卷入混凝土內,,形成夾層,;埋深過大,導管的超壓力減少,,管內混凝土不易流出,,容易產生堵管,并給導管的起升帶來困難,。所以,,保持合理的導管埋深,對水下混凝土的灌注是非常重要的,。正常灌注時,,導管埋入混凝土內深度一般為2.5~3.5米,最小深度為1.5~2.0米,,最深不超過4米,。C) 導管安裝時其底端應高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土導管埋深應在1.2~1.5米,。開始灌注時,,為保證第一批混凝土達到要求的埋管高度,以便實現導管底部的隔水,,需要計算首批混凝土罐入量,。初罐混凝土量計算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—實際樁孔直徑(m),;D—導管內徑(m),;h2—導管底口至孔底高度(m);hm—導管埋深,,初灌時不
在灌注過程中,,混凝土在導管中下不去,稱為卡管,,有如下兩種情況:1) 初灌時隔水栓卡管,或由于混凝土自身的原因,,如坍落度過小,,流動性差,夾有大卵石,,拌和不均勻,,運輸途中產生離析,導管接縫處漏水,雨天運送混凝土未加遮蓋,,使混凝土中的水泥漿被沖走,,粗骨料集中而造成導管堵塞。處理辦法可用長桿沖搗導管內混凝土,,用吊繩拌動導管,,或在導管上安裝附著式振搗器等使隔水栓下落。如仍不能下落時,,則必須將導管連同其內的混凝土提出鉆孔,,進行清理和修整,然后重新吊裝導管,,重新灌注,。并按前述第2)項方法將散落在孔底的拌和物粒料等予以清除。提管時應注意,,導管下重上輕,,防止翻倒傷人。2) 機械發生故障或其他原因使混凝土在導管內停留時間過久,,或灌注時間持續過長,,最初灌注的混凝土已經初凝,增大了管內混凝土下落的阻力,,混凝土堵在管內,。其預防方法是灌注前應仔細檢查灌注機械,并準備備用機械,,發生故障立即換備用機械,,同時采取措施,加速混凝土灌注速度,,必要時,,可在首批混凝土中摻入緩凝劑,以延緩混凝土的初凝時間,。當灌注時間已久,,孔內首批混凝土初凝,導管內又堵塞有混凝土,,此時處理方法是導管拔出,,用吸泥機將孔內表層混凝
水下混凝土為水中澆筑的混凝土,,根據水深確定施工方法,。本文整理了六種水下混凝土澆筑施工方法,,不知道的就乖乖學習吧 水深較淺時,可用傾倒法施工,,水深較深時,,可用豎管法澆注,一般配合比同陸上混凝土相同,,但由于受水的影響,,一般會比同條件下的陸上混凝土低一個強度等級,所以應提高一個強度等級,,如要求達到C25,,應配到C30。另外,,還有一種加速凝劑的方法,,比較可靠,但造價比較高,。
A) 導管的選用:可采用金屬管和厚壁PVC塑料管,,直徑不小于φ250㎜,不大于400㎜.導管使用前,,應根據樁長試拼接,;B) 根據水下混凝土流動擴散規律,導管埋深過小,,往往使管外混凝土面上的浮漿沉渣挾裹卷入混凝土內,,形成夾層,;埋深過大,導管的超壓力減少,,管內混凝土不易流出,,容易產生堵管,并給導管的起升帶來困難,。所以,,保持合理的導管埋深,對水下混凝土的灌注是非常重要的,。正常灌注時,,導管埋入混凝土內深度一般為2.5~3.5米,最小深度為1.5~2.0米,,最深不超過4米,。C) 導管安裝時其底端應高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土導管埋深應在1.2~1.5米,。開始灌注時,,為保證第一批混凝土達到要求的埋管高度,以便實現導管底部的隔水,,需要計算首批混凝土罐入量,。初罐混凝土量計算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—實際樁孔直徑(m),;D—導管內徑(m),;h2—導管底口至孔底高度(m);
我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,,2米高,,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,,而且大壩因為亿閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1,、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,,旁邊都是水2,、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,,分三次澆筑,,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,,
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,,就是打在外架里面,或者外架外面,,很多外架的安全網都被污染了,。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法,?
隨著最后一立方混凝土的注入,,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,,共計混凝土方量約25000m3,。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時,。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑
雨天,,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題??!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]
預防和處理辦法:1) 若是上述第一種原因引起的,,應立即將導管提出,,將散落在孔底的混凝土拌和物用空氣吸泥機或抓斗清出,然后重新下管并準備足夠儲量的首批混凝土,,重新灌注,。2) 若是第二、三種原因引起的,,應視具體情況,,拔換原管重新下管,或用原導管插入續灌,。但灌注前應將進入導管內的水和沉淀土用吸泥和抽水的方法吸出,。最后用潛水泵將管內的水抽干,繼續灌注混凝土,。為防止抽水后導管外的水泥穿透原混凝土從導管底口翻入,,導管插入混凝土應有足夠的深度,一般宜大于50cm,。由于潛水泵不可能把導管內的水全部抽干,,續灌的混凝土配合比應增加水泥用量以提高稠度,灌入導管內,。以后的混凝土可恢復正常的配合比,。若混凝土面在水面以下不很深,且尚未初凝的,可于導管底部設置防水塞,,將導管重新插入混凝土內,,導管上面再加重量,以克服水的浮力,,導管內裝滿混凝土后,,稍提導管,利用混凝土自重將底塞壓出,,然后繼續灌注。若如前述混凝土面在水面以下不很深,,但已初凝,,導管不能重新插入混凝土時,可在原護筒內面加設內徑稍小的鋼護筒,,用重壓或錘擊法壓入原混凝土面以下適當深度,。然后將護筒內灌注普通混凝土至設計樁頂。
混凝土在澆筑時多采用地泵,,作業面水平泵管布置常規做法,,采用板凳型鋼筋支架,搭設定型架管,,井字形方木等架立方式,。因泵管水平位移會產生摩擦,水平泵管和架管,、鋼筋接觸會損壞泵管,;因上下震動幅度大,支撐腳部接觸的頂板模板易損壞,,造成混凝土澆筑時漏漿,,影響頂板混凝土成型后外觀質量;搭設架管租賃費用高,;井字形方木直接在頂板鋼筋上,,導致上部鋼筋變形,對成品保護不力,。為避免上述問題產生,,特制作一種支撐架。此支撐架包括托座,,托座的下面還設有托座彈簧減振器,,托座包括2個三角形支架,2個三角形支架通過一條橫向托桿橫向連接,,2個三角形支架的4個支腳分別連有一個托座彈簧減振器,,結構簡單,牢固穩定,。橫向托桿上還設有可轉動套筒,,可轉動套筒直徑為48mm,,混凝土澆筑時泵管產生的水平力通過可轉動套筒的轉動來減弱,大幅減少了泵管和支撐架之間的摩擦力,??赊D(zhuǎn)動套筒的外設有橡膠層,橡膠層用鐵絲固定牢固,,可轉動套筒與泵管柔性接觸,,消除了對泵管的摩擦。托座彈簧減振器頂部設有螺栓固定的連接板,,連接板與托座的4個支腳焊
混凝土澆筑完成后,,要多久才能刻紋?
1在斜屋面設置雙模板,,設置振搗口,,振搗完了 振搗口怎么處理?2關于用振動棒震動模板的方法來振搗不容易振搗的部位可不可行,?有沒有什么注意點,?3斜屋面混凝土澆筑在模板四周彈好控制線,來控制澆筑混凝土的厚度 ,。因為沒有做過斜屋面,,請問是怎么控制的 最后有圖講解?歡迎大家參與討論,!
工地澆筑筏板基礎,,與四周的剪力墻共同澆筑, 共同澆筑有點麻煩,、,、我想可不可以先澆筑剪力墻,然后在澆筑底板,。,。這樣也能保證連續施工,總工認為不可以,。求給點建議
jgj162-2008的4.1.1的第4點,有個側壓力公式,,其中,,最后的V,是澆筑速度。但是,,這個澆筑速度,,如何控制呢?總不可能放混凝土的時候,,象漲水那樣均勻地上來,,如果是一層一層加的,以多少厚度為一層,,間隔多久為宜呢,?
新房,衛生間墻體混凝土澆筑,,室內呈現下寬上窄,,差距9公分,求助專家解答:1,、國家允許的偏差標準2、施工方,、監理的責任3,、是否可能引起結構安全問題
澆筑水下混凝土
澆筑水下混凝土專題,為您提供澆筑水下混凝土相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與澆筑水下混凝土 相關的專業交流討論,,更多澆筑水下混凝土相關內容請訪問