  • 關于消防應急廣播的問題

    我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料

  • 關于消防應急照明的設置

    求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電,。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮,? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答

  • 關于消防應急照明的問題

    關于消防應急照明的問題

    想知道這個消防應急照明箱的原理?1,、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2,、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,,這是為何呢,??jī)?yōu)點暈了,希望高手解釋下,。還有,,按照規范,應急照明箱用雙電源,,也是按照1的想法,,當一路進線停電時,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,,那一路停電馬上送上備用回路,,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢,?,??

  • 【轉帖】有關消防知識和應急方案

    有關消防知識和應急方案一,、日常防火知識和措施:1,、 下班前關掉所有開關總閘(衣車、光管,、機器,、燙床、燙斗,、門窗等),;2、 定期吹衣車的馬達,;3,、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,關上總閘并通知電工和寫字樓,;4,、 不得擅自亂接電線、電座,;5,、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒、消防栓,、水泵,、水池);6,、 保持通道暢通,,滅火器附近不得堆放雜物;7,、 清潔用的鏹水不得用于洗地,、洗設備,因為是天那?,極易揮發燃燒,;8、 嚴禁在廠區內生火,、點蠟燭,、抽煙,;9、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,,并準備滅火器,,完工后檢查附近是否有焊屎,;10,、不得帶易燃物品搭乘電梯;11,、不得亂用亂噴滅火器,。二、廠內起火的應急措施:1,、 拉下電閘(總擎),;2、 在附近拿滅火器立即撲救,,按動消防噴水裝置,;3、 開啟警報系統,,并打119火警電話,;4、 組織員工疏散,,呼吁工人不要驚慌和圍觀,;5、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷,;

  • 消防應急自動電源切換柜圖

    消防應急自動電源切換柜圖

    是不是有問題呢,?誰能說下原理?

  • 關于消防應急照明強起的問題

    關于消防應急照明強起的問題

    哪位大神給解釋一下,,如下圖綠色虛線框中所示,,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,而不是在斷路器上側,,那如果斷路器跳閘,,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢?

  • 消防應急電源切換怎么弄,?

    消防應急電源切換怎么弄,?

    消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電,。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電,。柴油發電機組向應急母線提供應急電源,。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接,。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應

  • 消防應急預案演練記錄.doc

    消防應急預案演練記錄.doc

  • 消防應急標志燈的尺寸問題

    消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,,如1*16W、1*20W等,,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,,而多數用LED發光、場致發光代替,,這就帶來一個替換的問題,。請各位大俠指教!

  • 應急照明系統的消防設計

    應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,但相應的技術規范,、標準并沒有很好地與此相適應,,造成設計、使用管理的混亂,。本文現結合實際,,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討。一,、應急照明燈具的種類 應急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,并在最末段配電箱實現自動互投,。采用此種供電方式,,其優點是便于管理、布置靈活,,不影響建筑物總體效果,;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,在雙電源雙回路設置方面,,投資較高,,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,而多應用于高層,、大型建筑以及大空間場所,。而且,如果線路敷設,、燈具選用不當,,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,大量噴水,,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用,。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅,。為

  • 關于消防應急照明的審圖意見,。。

    本人做的工程地上為N棟高層住宅,,地下一層為二類車庫,。車庫和住宅樓梯均按二級負荷考慮,考慮到供電可靠性,,車庫照明和各住宅樓梯均采用雙回路末端切換并外帶自帶蓄電池燈和強切點亮樓梯照明,,小區配電房有發電機,,保證了供電可靠性,。可審圖按GB50045-95第9.1.3條,,要求消防應急和普通照明分開,,跟他溝通說樓梯照明和車庫照明屬于普通照明,疏散照明和應急照明應和普通照明等分開,,火災發生時,,雙回路切換箱不能消防分勵斷電,自帶蓄電池燈不能點亮,,不能保證消防安全,。我暈了。,。,。強切點亮的樓梯照明就不能算應急照明?按100%應急做又怎么了,?我提JGJ/T16-92第11,。8。9,,他說部規大于行規~~~無語(確實如此)~~最后還是NO PASS,,非要分出普通車庫照明、普通樓梯照明箱和應急照明箱,。大家來評評理~~~

  • 關于消防應急照明的審圖意見,。。,。

    本人做的工程地上為N棟高層住宅,,地下一層為二類車庫,。車庫和住宅樓梯均按二級負荷考慮,考慮到供電可靠性,,車庫照明和各住宅樓梯均采用雙回路末端切換并外帶自帶蓄電池燈和強切點亮樓梯照明,,小區配電房有發電機,保證了供電可靠性,??蓪張D按GB50045-95第9.1.3條,要求消防應急和普通照明分開,,跟他溝通說樓梯照明和車庫照明屬于普通照明,,疏散照明和應急照明應和普通照明等分開,火災發生時,,雙回路切換箱不能消防分勵斷電,,自帶蓄電池燈不能點亮,不能保證消防安全,。我暈了,。。,。強切點亮的樓梯照明就不能算應急照明,?按100%應急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11,。8,。9,他說部規大于行規~~~無語(確實如此)~~最后還是NO PASS,,非要分出普通車庫照明,、普通樓梯照明箱和應急照明箱。大家來評評理~~~

  • 消防電源和應急電源什么區別,?

    化學品庫的事故排風機,暖通專業提給我們的是接應急電源但問題是事故排風機接柴油機電源,,有用嗎,?化學品庫幾個排風機接了應急電,氣體泄露時,,這幾個風機是啟動不了的吧,?因為柴油機沒啟動那改成消防電源?一則名稱有問題,,氣體泄露不等于消防狀態,,二則假設排風機接了市電+應急電雙切,氣體泄露時,,萬一恰好市電沒電(配電箱小故障什么的),,光有一路柴油機電源還是啟動不了風機吧,?柴油機不可能因為你末端某一路小市電斷電而啟動的吧平時正常時用的是市電,市電斷了柴油機又啟動不了,,那這個所謂的應急電不是可有可無了嗎,?以前做了好多項目,有些有應急要求的風機水泵我們都給它接了應急(柴油機)電,,現在回想起來,,感覺有點不對勁另外,我知道接EPS可以解決,,但不在本次討論范圍內[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 編輯 ]

  • 應急照明的消防強切形式

    使用節能開關的應急照明發生消防警情時需要強行點亮,。(也有說:人通過就會點亮,暫不討論此種情況)通常做法加一根消防點亮線,,但是這根線如何加,,怎么加,在這里希望和大家討論討論,。重復一遍問題是,,強啟線如何設置是開關后面加;還是此回路斷路器與開關之間加,;還是此回路斷路器前加...?這里先假設有幾個前提,,分類討論:1,、是否采用消防燈具2、是否采用消防點亮型開關舉個例子:不采用消防燈具,、不采用消防點亮型開關,,強啟線從此回路斷路器前引出,不受斷路器開斷和開關的閉合情況影響,,理由如下......

  • 消防應急廣播系統的設計

    一,、消防應急廣播系統包括信號源設備、功率放大器,、分區控制器,、傳輸線路及傳輸設備、廣播揚聲器等,。消防應急廣播系統主要有以下兩種類型:

  • 求高人,,消防應急電源問題

    本公司,,共計三棟樓(A,B,C),單設一個變電所(在樓外),,變電所內設發電機,,三棟樓各有一個配電室,。設有消防泵房,在A座樓,。消防泵房安裝有末端切換箱,。 1、原設計市電經變電所到A座配電室,,再經抽屜式開關柜到泵房,。發電機接到每座樓配電室單獨一個配電柜上(為區別,在這里稱應急供電柜),。此配電柜出線接到泵房末端切換箱,。 2、由于有時停電,,將發電機經開關柜與變電所開關柜連接,,當停電時,用發電機供電,。 3,、發電機至各樓原單獨配電柜(應急供電柜)的電纜取消。問題:現在作為隱患要整改,。如果簡單將發電機與A座配電室

  • 消防應急照明控制相關問題?

    1,。比如是5層樓火災報警 應急照明燈是強啟那幾層的呢,,普通照明強制斷電那幾層呢,有什么規定嗎?2. 應急照明消防強啟是通過配電箱里面的交流接觸器來實現的,,普通照明時通過配電箱里面的分勵脫扣器來實現斷電,。請問分勵脫扣器和交流接觸器有什么區別呢,不都是通過連接消防信號線,,來實現線路閉合達到線路的通電和斷電嗎,?

  • 帶強起線的消防應急燈的接線分析

    帶強起線的消防應急燈的接線分析

    圖2 的左邊接強啟線是不是多余了? 帶消防應急功能人體感應開關T28AX三線帶消防感應開關,。這么和帶強起線的消防應急燈的接線,?有什么作業多不多余?因?/p>

  • 【請教】雙頭應急燈還有消防強啟的必要嗎,?

    如果是雙頭應急燈還有消防強啟的必要嗎?以前好象是正常亮一個,,停電亮另一個的,,現在不知道如何?普通的帶蓄電池的燈具可以用接觸器+非持續工作線實現消防狀態一定亮,這個大家都懂?,F(xiàn)在只說雙頭應急燈的問題,,請懂的兄弟說說