我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
有關消防知識和應急方案一,、日常防火知識和措施:1、 下班前關掉所有開關總閘(衣車,、光管,、機器、燙床,、燙斗,、門窗等);2,、 定期吹衣車的馬達,;3、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,,關上總閘并通知電工和寫字樓,;4、 不得擅自亂接電線,、電座,;5、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒,、消防栓,、水泵、水池),;6,、 保持通道暢通,滅火器附近不得堆放雜物,;7,、 清潔用的鏹水不得用于洗地、洗設備,,因為是天那?,極易揮發燃燒;8,、 嚴禁在廠區內生火,、點蠟燭,、抽煙;9,、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,,并準備滅火器,完工后檢查附近是否有焊屎,;10,、不得帶易燃物品搭乘電梯;11,、不得亂用亂噴滅火器,。二、廠內起火的應急措施:1,、 拉下電閘(總擎),;2、 在附近拿滅火器立即撲救,,按動消防噴水裝置,;3、 開啟警報系統,,并打119火警電話,;4、 組織員工疏散,,呼吁工人不要驚慌和圍觀,;5,、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷,;
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答
想知道這個消防應急照明箱的原理,?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電),。2、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,,這是為何呢?優點暈了,,希望高手解釋下,。還有,按照規范,,應急照明箱用雙電源,,也是按照1的想法,當一路進線停電時,,消防應急燈全亮,。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,,那消防應急燈豈不是亮不起來了,!這又是怎么解釋呢?,?,?
消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,,如1*16W,、1*20W等,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,,而多數用LED發光,、場致發光代替,這就帶來一個替換的問題,。請各位大俠指教,!
應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,,但相應的技術規范、標準并沒有很好地與此相適應,,造成設計,、使用管理的混亂。本文現結合實際,,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討,。一、應急照明燈具的種類 ?wèi)?yīng)急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,,并在最末段配電箱實現自動互投,。采用此種供電方式,其優點是便于管理,、布置靈活,,不影響建筑物總體效果;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,,在雙電源雙回路設置方面,,投資較高,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,,而多應用于高層,、大型建筑以及大空間場所。而且,,如果線路敷設,、燈具選用不當,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,,大量噴水,,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅,。為
使用節能開關的應急照明發生消防警情時需要強行點亮,。(也有說:人通過就會點亮,暫不討論此種情況)通常做法加一根消防點亮線,,但是這根線如何加,,怎么加,在這里希望和大家討論討論,。重復一遍問題是,,強啟線如何設置是開關后面加;還是此回路斷路器與開關之間加,;還是此回路斷路器前加...,?這里先假設有幾個前提,,分類討論:1,、是否采用消防燈具2、是否采用消防點亮型開關舉個例子:不采用消防燈具,、不采用消防點亮型開關,,強啟線從此回路斷路器前引出,不受斷路器開斷和開關的閉合情況影響,,理由如下......
化學品庫的事故排風機,暖通專業提給我們的是接應急電源但問題是事故排風機接柴油機電源,,有用嗎,?化學品庫幾個排風機接了應急電,氣體泄露時,,這幾個風機是啟動不了的吧,?因為柴油機沒啟動那改成消防電源?一則名稱有問題,,氣體泄露不等于消防狀態,,二則假設排風機接了市電+應急電雙切,氣體泄露時,,萬一恰好市電沒電(配電箱小故障什么的),,光有一路柴油機電源還是啟動不了風機吧?柴油機不可能因為你末端某一路小市電斷電而?dòng)的吧平時正常時用的是市電,,市電斷了柴油機又啟動不了,,那這個所謂的應急電不是可有可無了嗎?以前做了好多項目,,有些有應急要求的風機水泵我們都給它接了應急(柴油機)電,,現在回想起來,感覺有點不對勁另外,,我知道接EPS可以解決,,但不在本次討論范圍內[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 編輯 ]
本人做的工程地上為N棟高層住宅,,地下一層為二類車庫,。車庫和住宅樓梯均按二級負荷考慮,考慮到供電可靠性,,車庫照明和各住宅樓梯均采用雙回路末端切換并外帶自帶蓄電池燈和強切點亮樓梯照明,,小區配電房有發電機,保證了供電可靠性,??蓪張D按GB50045-95第9.1.3條,要求消防應急和普通照明分開,,跟他溝通說樓梯照明和車庫照明屬于普通照明,,疏散照明和應急照明應和普通照明等分開,火災發生時,,雙回路切換箱不能消防分勵斷電,,自帶蓄電池燈不能點亮,不能保證消防安全。我暈了,。,。。強切點亮的樓梯照明就不能算應急照明,?按100%應急做又怎么了,?我提JGJ/T16-92第11。8,。9,,他說部規大于行規~~~無語(確實如此)~~最后還是NO PASS,非要分出普通車庫照明,、普通樓梯照明箱和應急照明箱,。大家來評評理~~~
本人做的工程地上為N棟高層住宅,地下一層為二類車庫,。車庫和住宅樓梯均按二級負荷考慮,,考慮到供電可靠性,車庫照明和各住宅樓梯均采用雙回路末端切換并外帶自帶蓄電池燈和強切點亮樓梯照明,,小區配電房有發電機,,保證了供電可靠性??蓪張D按GB50045-95第9.1.3條,,要求消防應急和普通照明分開,跟他溝通說樓梯照明和車庫照明屬于普通照明,,疏散照明和應急照明應和普通照明等分開,,火災發生時,雙回路切換箱不能消防分勵斷電,,自帶蓄電池燈不能點亮,,不能保證消防安全。我暈了,。,。。強切點亮的樓梯照明就不能算應急照明,?按100%應急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11。8,。9,,他說部規大于行規~~~無語(確實如此)~~最后還是NO PASS,非要分出普通車庫照明,、普通樓梯照明箱和應急照明箱,。大家來評評理~~~
是不是有問題呢?誰能說下原理,?
消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性,。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電,。柴油發電機組向應急母線提供應急電源。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接,。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電,。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應
哪位大神給解釋一下,如下圖綠色虛線框中所示,,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,,而不是在斷路器上側,那如果斷路器跳閘,,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢,?
消防應急預案演練記錄.doc
一、消防應急廣播系統包括信號源設備,、功率放大器,、分區控制器、傳輸線路及傳輸設備,、廣播揚聲器等,。消防應急廣播系統主要有以下兩種類型:
EPS消防應急電源的應用研究[摘要] 本文通過封EPS消防應急電源的介紹,以及與其它傳統應急電源的比較,,闡述了EPS消防應急電源在消防領域運用的優越性,。 [關鍵詞] EPS 消防應急電源隨著社會的發展,建筑技術水平的不斷提高,,城市的建筑趨向于大規模,,高層化發展隨之而來對建筑的供電要求越來越高,社會的信息化,,建筑的現代化,,使建筑對供電的依賴也越來越大,,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中斷供電,,將造成重大的政治影響或經濟損失,,如果是發生火災,後果就更不堪設想,。所以現行的《高層民用建筑設計防火規范》及《民用建筑電氣設計規范》就有嚴格規定:“一級負荷應由兩個電源供電,,當一個電源發生故障時,另一個電源不致同時受到損壞,。一級負荷中特別重要的負荷,,除上述兩個電源外,還必須增設應急電源,,常用的應急電源有:(1)獨立于正常電源的發電機組,;(2)供電網絡中有效地獨立于正常電源的專門供電線路;(3)蓄電池,?!倍嗄陙恚\(yùn)行經驗表明,,電網供電時采用兩路獨立的電源.若主供電錢路停電,,則由備用才路供電,采用這種方式雖然簡單,、可靠,,但供電線路復雜。當發生大面積停電事故時,,
EPS消防應急電源的原理及應用浙江韋德電子有限公司 陳勝孟 近年來,,EPS蓄電池作為應急電源被廣泛應用,尤其是用作消防應急電源,,筆者就相關問題做一探討,。 1 EPS應急電源 1.1 EPS應急電源的工作原理 EPS應急電源是允許短時電源中斷的應急電源裝置。作為消防應急電源系統,,當建筑物發生火災時,,為疏散照明和其它重要的一級供電負荷提供集中供電。在正常情況時,,由交流市電經過互投裝置給重要負載供電,,當交流市電斷電后,互投裝置將 立即切換至逆變器供電,,供電時間由蓄電池的容量決定,,當市電電壓恢復時,應急電源將恢復為市電供電,。 1.2 EPS應急電源的系統組成 EPS應急電源主要采用SPWM(交流脈帶調制)技術,,系統主要包括整流充電器,、蓄電池組、逆變器,、互投裝置等部分,。其中逆變器是核心,,整流器的作用是將交流電變成直流電,,實現對蓄電池及向逆變器模塊供電。逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,,供給負載設備穩定持續的電力,,互投裝置保證負載在市電及逆變器輸出間的順利切換。系統控制器對整個系統進行實時監控,,可以發出告警信號,,同
1、高層中的樓梯照明是屬于消防照明還是應急照明,?2,、當樓梯間照明采用二級負荷供電,疏散指示燈可不可以接在這一回路上,?3,、如果可以的話,指示燈還要不要加上一根充電線,?規范上什么地方有這方面的指示,?
日前在圖紙會審中,商定電氣支管中消防及與消防相關的線路采有SC焊接鋼管,其余采用阻燃PVC管,在應急箱中有幾條線路不大清楚,朋友幫忙指點一下好嗎?