本帖最后由 cmb178 于 2017-7-11 06:37 編輯 消防泵機械應急啟泵電氣裝置的研究
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
消防水泵需設置手動應急啟動裝置,怎么設置?這個應急啟動裝置與機械式手動應急啟動有什么區別,?另外機械式手動應急啟動是在一次回路里實現的是嗎,?
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答
想知道這個消防應急照明箱的原理,?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電),。2、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢,??jī)?yōu)點暈了,,希望高手解釋下。還有,,按照規范,,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,,當一路進線停電時,,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,,那一路停電馬上送上備用回路,,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢,?,??
有關消防知識和應急方案一,、日常防火知識和措施:1、 下班前關掉所有開關總閘(衣車、光管,、機器,、燙床、燙斗,、門窗等),;2、 定期吹衣車的馬達,;3,、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,關上總閘并通知電工和寫字樓,;4,、 不得擅自亂接電線、電座,;5,、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒、消防栓,、水泵,、水池);6,、 保持通道暢通,,滅火器附近不得堆放雜物;7,、 清潔用的鏹水不得用于洗地,、洗設備,因為是天那?,極易揮發燃燒,;8、 嚴禁在廠區內生火,、點蠟燭,、抽煙;9,、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,,并準備滅火器,完工后檢查附近是否有焊屎,;10,、不得帶易燃物品搭乘電梯;11,、不得亂用亂噴滅火器,。二,、廠內起火的應急措施:1、 拉下電閘(總擎),;2,、 在附近拿滅火器立即撲救,按動消防噴水裝置,;3,、 開啟警報系統,并打119火警電話,;4,、 組織員工疏散,呼吁工人不要驚慌和圍觀,;5,、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷;
是不是有問題呢,?誰能說下原理,?
消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電,。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性,。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電。柴油發電機組向應急母線提供應急電源,。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接,。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應
哪位大神給解釋一下,,如下圖綠色虛線框中所示,,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,而不是在斷路器上側,,那如果斷路器跳閘,,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢?
消防應急預案演練記錄.doc
一,、消防應急廣播系統包括信號源設備,、功率放大器、分區控制器,、傳輸線路及傳輸設備,、廣播揚聲器等。消防應急廣播系統主要有以下兩種類型:
最近接觸兩個項目,,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵,、室外消火栓泵及噴淋泵,,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置,。經與設計人員溝通,,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,,不用設置自動巡檢柜。 查找《民用建筑電氣設計標準
在下有個問題要請教:高規中有一個是消防水箱高度要滿足靜壓要求,不小于七米或十三米,如果不能滿足需設穩壓裝置,泵或氣壓罐,這個話怎么理解,如若要設泵保證的話不如我從一層直接設置加壓泵了,哪需如此費勁,不知道各位有何看法,給小弟一個答復,多謝.
消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,,如1*16W、1*20W等,,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,,而多數用LED發光、場致發光代替,,這就帶來一個替換的問題,。請各位大俠指教!
應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,但相應的技術規范,、標準并沒有很好地與此相適應,,造成設計、使用管理的混亂,。本文現結合實際,,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討。一,、應急照明燈具的種類 ?wèi)?yīng)急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,并在最末段配電箱實現自動互投,。采用此種供電方式,,其優點是便于管理、布置靈活,,不影響建筑物總體效果,;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,在雙電源雙回路設置方面,,投資較高,,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,而多應用于高層,、大型建筑以及大空間場所,。而且,,如果線路敷設、燈具選用不當,,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,,大量噴水,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用,。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅,。為
使用節能開關的應急照明發生消防警情時需要強行點亮。(也有說:人通過就會點亮,,暫不討論此種情況)通常做法加一根消防點亮線,,但是這根線如何加,怎么加,,在這里希望和大家討論討論,。重復一遍問題是,強啟線如何設置是開關后面加,;還是此回路斷路器與開關之間加,;還是此回路斷路器前加...?這里先假設有幾個前提,,分類討論:1,、是否采用消防燈具2、是否采用消防點亮型開關舉個例子:不采用消防燈具,、不采用消防點亮型開關,,強啟線從此回路斷路器前引出,不受斷路器開斷和開關的閉合情況影響,,理由如下......
在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,,只是由于泵房的空間問題嗎,?有沒有其它原因呢?
網速卡,,好不容易穿上的,,希望大家有用!
消防應急裝置
消防應急裝置專題,,為您提供消防應急裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防應急裝置 相關的專業交流討論,更多消防應急裝置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題