有人知道這個圖里面的T1C1-201怎么接線,?是接觸器,,按圖紙上來看的話,,2P在前面控制,接觸器3相主觸頭無法接線,,我把消防報警的常開接點接到接觸器線圈,,用接觸器輔助常閉來控制后面3個常用的1P斷路器是否可行
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答
想知道這個消防應急照明箱的原理,?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電),。2、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢,?優點暈了,,希望高手解釋下。還有,,按照規范,,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,,當一路進線停電時,,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,,那消防應急燈豈不是亮不起來了,!這又是怎么解釋呢?,?,?
大家看下這個消防箱的位置,,里面是臥室,門垛只有200,,可以這樣設置嗎,?
有關消防知識和應急方案一、日常防火知識和措施:1,、 下班前關掉所有開關總閘(衣車,、光管、機器,、燙床,、燙斗、門窗等),;2,、 定期吹衣車的馬達;3,、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,,關上總閘并通知電工和寫字樓;4,、 不得擅自亂接電線,、電座;5,、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒,、消防栓、水泵,、水池);6,、 保持通道暢通,,滅火器附近不得堆放雜物;7,、 清潔用的鏹水不得用于洗地,、洗設備,因為是天那水,極易揮發燃燒,;8,、 嚴禁在廠區內生火、點蠟燭,、抽煙,;9、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,,并準備滅火器,,完工后檢查附近是否有焊屎;10,、不得帶易燃物品搭乘電梯,;11、不得亂用亂噴滅火器,。二,、廠內起火的應急措施:1、 拉下電閘(總擎),;2,、 在附近拿滅火器立即撲救,按動消防噴水裝置,;3,、 開啟警報系統,并打119火警電話,;4,、 組織員工疏散,呼吁工人不要驚慌和圍觀,;5,、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷;
現在有一18層住宅(高度大于24M),,底下三層為網點,,消防箱內必須有自救式消火栓箱嗎?如果必須,,是都用還是只有網點用,? 請問那本規范上有規定?
我原來弱電室的照明和動力是從地下室一層的雙電源引來的,,審圖意見下來,,要求這二個部位應單獨做應急照明配電箱,想問大家是否做單獨的嗎,?一小區的高層住宅相目(一般工建是單獨做的我這里)
多個防火分區可以共用同一個消防應急照明箱嗎,?如果是,,但有些工程是一個應急箱供好幾層樓的公共走廊啊,特別是住宅的,。----------------------------------民規13.9.9 除消防水泵,、消防電梯、防煙及排煙風機等消防設備外,,各防火分區的消防用電設備,,應由消防電源中的雙電源或雙回線路電源供電,并應滿足下列要求:1 末端配電箱應設置雙電源自動切換裝置,,該箱應安裝于所在防火分區內,;2 由末端配電箱配出引至相應設備,宜采用放射式供電,。對于作用相同,、性質相同且容量較小的消防設備,可視為一組設備并采用一個分支回路供電,。每個分支回路所供設備不宜超過5臺,,總計容量不宜超過10kW。
里面與雙電源連接的KM下面文字標明火災時啟動 ,。本來就是雙電源兩路主備電源自動切換 保證應急照明系統有電 ,。弱電系統圖中也只是說啟動應急照明電源控制柜那KM到底控制的是什么 求助大家分析一下
請教消防管能直接這樣進消防箱嗎,有沒有具體做法圖集
消防應急預案演練記錄.doc
哪位大神給解釋一下,,如下圖綠色虛線框中所示,,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,而不是在斷路器上側,,那如果斷路器跳閘,,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢?
消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電,。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電,。柴油發電機組向應急母線提供應急電源,。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電,。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應
一,、消防應急廣播系統包括信號源設備、功率放大器,、分區控制器,、傳輸線路及傳輸設備、廣播揚聲器等,。消防應急廣播系統主要有以下兩種類型:
應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,,但相應的技術規范,、標準并沒有很好地與此相適應,造成設計,、使用管理的混亂,。本文現結合實際,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討,。一,、應急照明燈具的種類 應急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,,并在最末段配電箱實現自動互投,。采用此種供電方式,其優點是便于管理,、布置靈活,,不影響建筑物總體效果;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,,在雙電源雙回路設置方面,,投資較高,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,,而多應用于高層,、大型建筑以及大空間場所。而且,,如果線路敷設,、燈具選用不當,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,,大量噴水,,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅,。為
消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,,如1*16W、1*20W等,,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,,而多數用LED發光、場致發光代替,,這就帶來一個替換的問題,。請各位大俠指教!
使用節能開關的應急照明發生消防警情時需要強行點亮,。(也有說:人通過就會點亮,,暫不討論此種情況)通常做法加一根消防點亮線,但是這根線如何加,,怎么加,,在這里希望和大家討論討論。重復一遍問題是,,強啟線如何設置是開關后面加,;還是此回路斷路器與開關之間加;還是此回路斷路器前加...,?這里先假設有幾個前提,,分類討論:1、是否采用消防燈具2,、是否采用消防點亮型開關舉個例子:不采用消防燈具,、不采用消防點亮型開關,強啟線從此回路斷路器前引出,,不受斷路器開斷和開關的閉合情況影響,,理由如下......
本人做的工程地上為N棟高層住宅,,地下一層為二類車庫,。車庫和住宅樓梯均按二級負荷考慮,考慮到供電可靠性,,車庫照明和各住宅樓梯均采用雙回路末端切換并外帶自帶蓄電池燈和強切點亮樓梯照明,,小區配電房有發電機,保證了供電可靠性,??蓪張D按GB50045-95第9.1.3條,要求消防應急和普通照明分開,,跟他溝通說樓梯照明和車庫照明屬于普通照明,,疏散照明和應急照明應和普通照明等分開,,火災發生時,雙回路切換箱不能消防分勵斷電,,自帶蓄電池燈不能點亮,,不能保證消防安全。我暈了,。。,。強切點亮的樓梯照明就不能算應急照明,?按100%應急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11,。8,。9,他說部規大于行規~~~無語(確實如此)~~最后還是NO PASS,,非要分出普通車庫照明,、普通樓梯照明箱和應急照明箱。大家來評評理~~~