在與強電配合時,。 各層應急照明配電箱需要和消防控制模塊配合。想問大家一下,。消防模塊是取應急配電箱總斷路器的信號嗎,?在不能切斷的情況下這個信號有什么作用呢?(強電的是切斷電源)
我看到大多消防聯動時都用多線制的! 為什么不用模塊呢,?那樣不是省很多線,,我施工方便! 難道是沒有相關功能的模塊,?////
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電,。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮,? 不能通過消防強制點亮? 忘各位大神解答
新版的《火災自動報警系統》發布了,,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,,如此做的話豈不是很費材料,,有點類似與多線制了,還有這個模塊箱需要接地嗎,?
消防系統中的廣播與模塊接法具體原理是怎樣的,?模塊有2個信號線端子,接主機總線的,,2個輸出端子,,主機報警時以開關量信號輸出的,那具體接法是怎樣把廣播與功放和繼電器連接起來,。(我只確定需要用到一個繼電器),?我是新人,謝謝高人指點,,感激不盡??!
想知道這個消防應急照明箱的原理?1,、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2,、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,,這是為何呢,?優點暈了,希望高手解釋下,。還有,,按照規范,應急照明箱用雙電源,,也是按照1的想法,,當一路進線停電時,消防應急燈全亮,。但如果按規范用雙電源進線,,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了,!這又是怎么解釋呢,??,?
有關消防知識和應急方案一,、日常防火知識和措施:1、 下班前關掉所有開關總閘(衣車,、光管,、機器、燙床,、燙斗,、門窗等);2,、 定期吹衣車的馬達;3,、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,,關上總閘并通知電工和寫字樓,;4、 不得擅自亂接電線,、電座,;5、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒,、消防栓,、水泵、水池),;6,、 保持通道暢通,滅火器附近不得堆放雜物,;7,、 清潔用的鏹水不得用于洗地、洗設備,,因為是天那?,極易揮發燃燒;8,、 嚴禁在廠區內生火,、點蠟燭、抽煙,;9,、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,并準備滅火器,,完工后檢查附近是否有焊屎,;10、不得帶易燃物品搭乘電梯,;11,、不得亂用亂噴滅火器。二,、廠內起火的應急措施:1,、 拉下電閘(總擎);2,、 在附近拿滅火器立即撲救,,按動消防噴水裝置;3,、 開啟警報系統,,并打119火警電話;4、 組織員工疏散,,呼吁工人不要驚慌和圍觀,;5、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷,;
如圖,要用幾個消防模塊呢,?有人說一個,,有人說n個,我也吃不準........
是不是有問題呢,?誰能說下原理,?
最近我們工地剛剛完成消防聯動控制系統里面的弱點控制,安裝及調試過程都很順利,,這些按鈕及模塊都是按接線圖搞的,。但是還是理解不透里面的原理,比如說模塊的工作原理,、按鈕的起停原理,、反饋原理。希望大家來討論一下,!
消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性,。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電,。柴油發電機組向應急母線提供應急電源。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接,。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電,。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應
請教消防報警模塊集中設置,是僅僅指隔離模塊集中設置還是所有模塊都要集中設置,?比如防火閥,、強切、卷簾,、水泵等所需模塊都要集中設置嗎,?
哪位大神給解釋一下,如下圖綠色虛線框中所示,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,,而不是在斷路器上側,,那如果斷路器跳閘,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢,?
消防應急預案演練記錄.doc
一、消防應急廣播系統包括信號源設備,、功率放大器,、分區控制器、傳輸線路及傳輸設備,、廣播揚聲器等,。消防應急廣播系統主要有以下兩種類型:
請教要用幾個模塊,分別是什么模塊,,才能實現具有雙電源切換的消防泵控制柜符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98的以下兩條規范:6.3.1.1 控制消防設備的啟,、停、并應顯示其工作狀態,;6.3.1.5 顯示系統供電電源的工作狀態,。
消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,,如1*16W,、1*20W等,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,,而多數用LED發光,、場致發光代替,這就帶來一個替換的問題,。請各位大俠指教,!
消防應急模塊
消防應急模塊專題,為您提供消防應急模塊相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防應急模塊 相關的專業交流討論,,更多消防應急模塊相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度