  • 防雷接地工程是如何施工的,?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。

  • 防雷接地工程的注意方法和步驟

    由于自然災害的增多,尤其通信部門,,非常有必要安裝防雷裝置,,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1,、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式,。 2、移動通信站宜設置專用電力變壓器,,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地。 3,、當電力變壓器設在站外時,,對于地處年雷暴日大于20天、大地電阻率大于100Ω·m,,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,如圖所示。 為確保安全,,宜在避雷線終端桿的前一桿上,,增裝一組氧化鋅避雷器。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形,。 4,、當電力變壓器

  • IDC工程的一個防雷接地問題

    我在做一個IDC低壓配電工程,是這樣的:建筑物有28層,,我們設計采用三相四線制,,三相材料采用3根銅排從1層到28層,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,,匯流槽與大樓接地網連接,,問題是匯流槽全長有130多米,只有末端一層與大樓接地網接地,,是不是應該每隔一段距離就接一次地,,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放。請大家發表一下看法,,我應該怎么做比較合理,,避免出現問題!

  • 陜02D12 防雷與接地工程

    陜02D12 防雷與接地工程

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 05D10_防雷接地工程與等電位聯結

    05D10_防雷接地工程與等電位聯結

  • 【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一,、施工說明 (1)避雷帶,、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理,。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,,其接地電阻不大于10Ω,。施工后達不到要求時,可增設接地極,。(4)施工采用國家標準圖集D562,,

  • 防雷接地工程工藝流程,,很全面!

    建筑防雷接地工程工藝流程:

  • 某工程防雷接地安裝施工方案

    某工程防雷接地安裝施工方案

  • 建筑電氣工程防雷接地技術交底

    建筑電氣工程防雷接地技術交底

  • 弱電工程防雷接地技巧,,大家來看看

    (1) 設立一套良好的建筑物避雷網,,在可能的條件下盡量增加建筑物外部引下金屬導體,使雷電流有更多的分流途徑,,其產生的相應磁場便減少,,也使因電感耦合到傳輸線的機會降低(2) 外置設備(如天線、空調等)必須盡量置于建筑物避雷器網45度角內的保護區,,關鍵設備應在60度角內的保護區,,否則必須有與之相應的接地措施(3) 接地措施風本文接地問題(4) 室內設備應盡量置于遠建筑物避雷網的引下地金屬體

  • 電氣工程防雷接地安裝細部做法

    電氣工程防雷接地安裝細部做法

    避雷帶,、接地連接母線過沉降、伸縮縫安裝做法 ⑴避雷帶,、卡子,、扁鋼應作鍍鋅處理,。 ⑵避雷帶,、接地母線在穿過沉降縫、伸縮縫要預留出余量,,避免其變形時拉斷避雷帶或接地母線,。 ⑶避雷帶、接地母線在過沉降縫,、伸縮縫根據以下圖示做成半圓形,,既保證美觀又符合防雷接地要求。 避雷帶支架安裝細部做法 ⑴現澆女兒墻挑檐避雷帶支架安裝做法如下圖,,扁鋼支架在安裝時要密切和土建專業配合好,,對成排的避雷帶支架的水平度、垂直度要拉線逐個檢查。

  • 機房防雷接地工程設計方案

    機房防雷接地工程設計方案目錄: 1,、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2,、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4,、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5,、驗收方法6、工程設計進度表7,、材料匯總表8,、工程報價匯總表9、提供的服務10,、企業簡介11,、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動,、劇烈磨擦,,使高端云層

  • 淺析防雷接地施工操作工程

    淺析防雷接地施工操作工程時間:2010-5-12 來源:中國建筑電氣資訊網 一、施工準備 (一)作業條件 1.接地體安裝 人工接地體:設計位置的場地沒被占用,且巳經清理好,; 利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁扎完,。 2.接地干線安裝 支架安裝完畢; 土建抹灰已完成,; 穿墻保護管巳預埋,。 3.支架安裝 各種支架已運到現場; 結構工作巳經憲成,; 室外必須有腳手架或爬梯,。 4.防雷引下線暗敷設 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件; 利用主筋作引下線時,鋼筋綁扎完畢,。 5.避雷引下線明敷設 支架安裝完畢,; 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件; 土建外裝修完畢,。 6.避雷網安裝 支架安裝完畢,; 具備調直場地和垂直運輸條件; 接地體與引下線必須做完,。