我是剛剛做機房電氣工程的,發現以前做的直流邏輯接地與等電位接地做法基本上是一樣的,!只是把總等電位接地盒與局部等電位接地盒改叫了邏輯接地盒而已,,接地方法也是采用了單點接地法,,想問問這樣做可以嗎,?請各位大蝦賜教。還有本人對直流邏輯接地了解確實不夠清楚,,想知道它究竟起什么作用,?具體做法應該是怎么樣的?
機房防雷接地工程設計方案目錄: 1,、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2,、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4,、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5,、驗收方法6、工程設計進度表7,、材料匯總表8,、工程報價匯總表9、提供的服務10,、企業簡介11,、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動,、劇烈磨擦,,使高端云層
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
論文簡介:弱電機房工程,、UPS,、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,,一定對大家有幫助,。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。
華東機房工程聯盟,群號9713128,,歡迎上海,、長三角和華東地區的從事機房工程行業的朋友加入。資源共享,!業務溝通,!光明未來!大家發財,! 各位加的時候請說明自己工作的城市和專業,。謝謝
最新機房工程標準,,收集得很全面,,實用性很強,微笑下載 ,!
陜02D12 防雷與接地工程
由于自然災害的增多,,尤其通信部門,非常有必要安裝防雷裝置,,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一,、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式,。 2,、移動通信站宜設置專用電力變壓器,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地,。 3、當電力變壓器設在站外時,,對于地處年雷暴日大于20天,、大地電阻率大于100Ω·m,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,,如圖所示。 為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上,,增裝一組氧化鋅避雷器,。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲,。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形。 4,、當電力變壓器
我在做一個IDC低壓配電工程,,是這樣的:建筑物有28層,我們設計采用三相四線制,,三相材料采用3根銅排從1層到28層,,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,匯流槽與大樓接地網連接,,問題是匯流槽全長有130多米,,只有末端一層與大樓接地網接地,是不是應該每隔一段距離就接一次地,,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放,。請大家發表一下看法,我應該怎么做比較合理,,避免出現問題,!
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培,。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止?,F(xiàn)在,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷,。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓,、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1,、外部防雷包括避雷針,、避雷帶、引下線,、接地極等等,,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
圖紙設計說明這樣寫著:“電梯軌道接地:采用-40x4熱鍍鋅扁鋼焊接至電梯機房LEB端子箱,?!倍覀兊某R?guī)做法都是這樣做的,即電梯軌道接地是從地下室接地網引鍍鋅扁鐵至電梯井底坑,,電梯機房LEB端子箱的扁鐵是從柱子引下線焊出至LEB端子箱,。 請問:各位老師你們都是怎么做的,謝謝,!
現場情況,,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,,防雷公司說,,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,,前提是地線要真接地。,。我給弄糊涂了,請指教
對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多,。
濟南機房防雷接地工程,,銅包鋼深井接地極放熱焊接根據大多單位地面硬化,,沒有施工面積,我們專門開發了小型鉆機,,在很小的地方打井,,采用銅包鋼深井接地極,并采用新型放熱焊接,,接地效果好壽命長,。電話:13964015633 qq:517380262
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
我現在手上有一個項目,是燃氣咕的加壓站RTU機房,有35個機房,分布于市區各個不同的位置,現在要求報方案,接地電阻要應小于多少,怎么實施?
機房接地工程
機房接地工程專題,為您提供機房接地工程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與機房接地工程 相關的專業交流討論,,更多機房接地工程相關內容請訪問