亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。

  • 【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一,、施工說明 (1)避雷帶,、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理,。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,,繞建筑物一周埋設,,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,,可增設接地極,。(4)施工采用國家標準圖集D562,

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的,?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分

  • 建筑電氣工程防雷接地技術交底

    建筑電氣工程防雷接地技術交底

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。

  • 建筑防雷,、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧

  • 關于建筑防雷接地問題,?急!,!

    建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,?,?還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎?,?

  • 智能建筑弱電工程防雷接地的介紹

    一,、概述 雷電是一種自然放電現象。由于雷電放電電壓高,、放電時間短,,它的產生人類目前無法控制。雷云的生成,、移動,、放電的整個過程伴隨多種物理效應,如:靜電感應,、高溫高熱,、電磁輻射、光輻射等;這些物理效應的共同作用已嚴重危害室內弱電設備的安全運行,,甚至危及工作人員的安全,。雷電災害嚴重性還表現在波及面廣,主要有兩個方面的因素,,首先積聚大量電荷的雷云有較大的活動范圍及其放電過程的輻射范圍可覆蓋達幾十公里的范圍,,其次地面各種網絡( 電力、通信等網絡)的相互滲透,、錯綜復雜,,使雷電災害的范圍進一步擴大。 在雷擊中心數公里范圍內都可能產生危險過電壓,,損害線路上的設備,。 隨著現代

  • 圖解:建筑工程防雷接地施工流程實例

    圖解:建筑工程防雷接地施工流程實例

    一、基礎接地 樁基接地極施工 水平接地極由地梁的主筋構成,,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成,。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,,宜采用雙面焊,焊縫長度≥6d,,單面焊接焊接長度≥12d,。柱與梁、梁與梁,、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,,焊接必須采用雙面焊,以保證總等電位連接地可靠性和安全性,。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d、特殊情況不小于6d,。

  • 建筑防雷接地工程施工工藝流程

    建筑防雷接地工程施工工藝流程

    建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試 基本知識: 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體。 要求: 1,、材質符合規范和設計要求,,連接可靠,防腐措施到位,,接地系統暢通,、完整。 2,、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,,資料齊全;避雷帶,、接地線安裝順直,、美觀

  • 防雷接地工程的注意方法和步驟

    由于自然災害的增多,尤其通信部門,,非常有必要安裝防雷裝置,,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1,、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式,。 2、移動通信站宜設置專用電力變壓器,,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地。 3,、當電力變壓器設在站外時,,對于地處年雷暴日大于20天、大地電阻率大于100Ω·m,,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,如圖所示,。 為確保安全,,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器,。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲,。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形,。 4、當電力變壓器

  • IDC工程的一個防雷接地問題

    我在做一個IDC低壓配電工程,,是這樣的:建筑物有28層,,我們設計采用三相四線制,三相材料采用3根銅排從1層到28層,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,,匯流槽與大樓接地網連接,,問題是匯流槽全長有130多米,只有末端一層與大樓接地網接地,,是不是應該每隔一段距離就接一次地,,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放。請大家發表一下看法,,我應該怎么做比較合理,,避免出現問題!

  • 急 山頂建筑如何防雷接地

    最近接了個工程,,是在海拔約600米山頂上的人防工程,,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,,1:3或1:4的坡,,2~3層,長130米左右,,山頂大部為石頭,,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫?,給我一點建議,,不勝感激,不勝感激,!

  • 陜02D12 防雷與接地工程

    陜02D12 防雷與接地工程

  • 建筑工程防雷接地系統電氣圖紙

    建筑工程防雷接地系統電氣圖紙

    圖J.1.2-1 TT系統電涌保護器安裝在進戶處剩余電流保護器負荷側3-總接地端或總接地連接帶;4-Up應小于或等于2.5KV的電涌保護器,;5-電涌保護器的接地連接線,,5a或5b;6-需要被電涌保護器保護的設備,;7-剩余電流保護器,,應考慮通雷電流的能力;F1-安裝在電氣裝置電源進戶處的保護電器,;F2-電涌保護器制造廠要求裝設的過電流保護電器,;Ra-本裝置的接地電阻;Rb-電源系統的接

  • 建筑工程電器防雷接地裝置的介紹說明

    1,、前言 雷擊分為直擊雷,、側擊雷和感應雷等,為了保護雷區內的人民生命和財產的安全,,采用接地裝置將雷擊產生的帶有破壞力的沖擊電流導入大地,。有了良好的接地裝置,才能可靠避免雷擊產生的破壞。近年來許多工程實踐說明,,選擇合適的接地網的結構可謂至關重要,。如果接地形式選擇不當,當竣工后的建筑物進行接地電阻值的測試時,,可能也達到了國家標準規定的數值(1Ω以下),,但是當有雷擊時,室內的精密儀器或家用電器仍然會受到感應雷的破壞,。 2,、基本接地形式

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 98系列建筑標準設計圖集---防雷與接地工程

    98系列建筑標準設計圖集---防雷與接地工程

點擊加載更多

建筑防雷接地工程

建筑防雷接地工程專題,為您提供建筑防雷接地工程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑防雷接地工程 相關的專業交流討論,,更多建筑防雷接地工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度