亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電廠一次主接地網的問題?

    請問有做過發電廠接地的前輩嗎,?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做,?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,多謝,!小弟郵箱是[email protected]

  • 有關電纜埋管與接地網分布問題

    有關電纜埋管與接地網分布問題

    請教一些問題,,請各位高手幫助,謝謝,。一,、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,具體怎么統計長度,?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,,具體怎么統計長度?二,、35KV變電站電纜埋管,,具體怎么統計鋼管長度?三,、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖,。

  • 電站接地網優化設計-論文

    摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,,即從地網邊緣到中心,,均壓導體間距按負指數規律增加。運用 GPC 接地參數計算程序對兩種方法進行分析和計算,,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,,使土壤表面的電位分布均勻,提高安全水平,,節省鋼材和施工費用,。 隨著電力系統容量的不斷增加,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,,因此要確保人身和設備的安全,,維護系統的可靠運行,,不僅要強調降低接地電阻,還要考慮地網上表面的電位分布,。在以往接地設計中,,接地網的均壓導體都按 3 m,5 m,,7 m,,10 m等間距布置,由于端部和鄰近效應,,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,,使地電位分布很不均勻,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大,。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性,。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,,在

  • 獨立基礎接地網,大家是怎樣做的呢,?

    獨立基礎的基礎形式,,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢,?我的審圖說,,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網,。由于地梁的埋設深度較高,,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢,?

  • 低阻抗接地網的設計與施工

    低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法,。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項,。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]

  • 接地網問題,,請教各位設計的老大

    有些變電站為何要使用雙層接地網,?底層網的投資應比做垂直電極及接地深井的價格高吧,而且底層網無法進行開挖檢查,,遇到含水量較豐富的土層,,在原電池效應的影響下,,不是會更快被腐蝕嗎(大面積使用降阻防腐劑除外)?單純為了降低電阻?,多采用接地深井不可以嗎?/p>

  • 請教箱變基礎與接地網如何連接?

    準備安裝幾臺箱變,,目前箱變基礎已經做好了,,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,,通過扁鋼連接接地極后,,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了,?這樣做行不行,?

  • 新手求助基礎接地網的做法

    圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎,?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,,如果不做扁鋼的情況下,,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求,?謝謝啦

  • 請教有關電氣接地網調試套項的問題

    請教大家兩個問題,,定額中接地調試分:獨立接地裝置調試(6根接地極以下)和接地網調試。1,、假如廠區里有一個裝置,,做了一個獨立的接地網,不與廠區其他的接地網連接,,接地極不止6根,,接地調試應該套哪一個呢?2,、假如廠區里有兩個裝置,,都做了接地網,都與廠區內原有的同一個接地網連接,,那應該套幾個接地網調試呢,?

  • 兩獨立接地網之間最小距離

    最近做一個項目,大樓有一個接地網,,電阻要求小于1Ω,。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網,。這樣在地面有二個接地網,請教二接地網在地面之間最小距離是多少,?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)

  • 某水電站接地網測試方案

    某水電站接地網測試方案

  • 關于主接地網的疑問,想請教大家

    以前做變電站的接地網都是用扁鋼,,5500mm×5500mm分布,,現在用14的鍍銅圓鋼一般隔多少布?還有比如接地網我7000×8000這種非正方形布置可不可以,?

  • 構架避雷針為什么必須跟接地網相連

    根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,,裝在構架上的避雷針應與接地網相連。怎么理解這句話,?而7.1.6條,,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置。

  • 關于接地網接地電阻的計算詳解

    任意形狀接地網的接地電阻計算公式為:式中 Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,,Ω,;Re——等值(即等面積、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,,Ω;ρ——土壤電阻率,,Ω·m; S——接地網的總面積,,m2,; d——水平接地極的直徑或等效直徑,m,; h——水平接地極的埋深,m,; L0——水平接地網的外緣邊線總長度,,m; Ls——水平接地極的總長度,,m,。 (1)式是以文獻[1]給出的Re公式為基準,考慮形狀修正系數α1而得出的[2]文獻[1]推導Re公式的假設條件是:無垂直接地極,,即Re公式只適用于計算水平接地網的接地電阻,。因此(1)式只能適用于水平接地網。當垂直接地極總長度在接地網中所占比例很小時,,用(1)式近似計算復合接地網的接地電阻也是可以的,。但是,隨著電氣設備的小型化和城市變電站征地的困難,,變電站可占用的面積越來越小,,單靠水平接地網達到所要求的接地電阻值比較困難,,且限于環境又很難施行引外接

  • ?。≌埥汤没A(chǔ)做接地網問題

    在建設的一個工程中,,碰到這樣一個問題,。該工程為跨過一條城市道路的鋼結構天橋。利用樁基及承臺做自然接地體,,利用樁基兩條主筋與承臺梁連接,,再與鋼柱連接。鋼柱上部全部為鋼結構體,。因該結構承臺之間未設置地梁,,承臺之間的接地網之間的連接需破路面。因路面為混凝土路面,,且跨道路,,請教以下高手,如果接地電阻測試符合要求,,各承臺的接地網之間不做連接是否可行,?

  • 35kV變電站接地網的問題

    35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,應鋪設碎石,、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶,。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢,?有做過的嗎,?談談怎么施工的？這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎,?

  • 環型基礎接地網尺寸,、網格有什么要求,?

    環型基礎接地網尺寸、網格有什么要求,?特別是那些大廠房,。能不能就在外圈只做一圈接地網?再就是大廠房防雷引下線能不能利用在廠房里面柱子鋼筋(或鋼柱)往下引,,跨步電壓怎么解決,?上一次我這樣做了,但審圖的提出了此問題。

  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 如何求配電站接地網的阻抗,?

    給了配66/11KV電網接地布置圖,包括埋件規格型號長度,,計算參數,,3層土壤電阻率,層高,,短路電流2700A,,假設計算短路電流通過時間1秒,50KG的人,。如何求該接地網的阻抗,?我只知道求電阻[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-4 04:42 編輯 ]

  • 請救:關于基礎接地網梁柱鋼筋焊接的問題

    請救:關于基礎接地網梁柱鋼筋焊接的問題

    請教各位電氣行業的前輩,在下關于基礎防雷接地網的焊接施工方面有幾個問題:1.基礎接地網上承臺梁和次梁搭接(如圖1中紅圈所示)處,,此處為非引下線部位,,是否需要焊接?我認為是要焊接的,,這樣才能形成"網"2.梁鋼筋搭接處有焊接,也有鋼絲綁扎的,,在基礎接地網施工中,,對于綁扎主筋搭接處是否也需要焊接?(柱鐵筋一般有閃光對焊和螺紋連接,,可視為等效)我認為也是要焊接的,,因為綁扎搭接，接觸面有限。3.當高度需要焊接均壓環時,,民規上是三層設置一個(民規11.3.3條第2小條,,應利用鋼住或鋼筋混凝土柱子內鋼筋作為防雷裝置引下線。結構圈梁中的鋼筋應第三層連成閉合回路,,并應同防雷裝置引下線連接),。說明中,結構圈梁

點擊加載更多

接地網

接地網專題,,為您提供接地網相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地網 相關的專業交流討論,更多接地網相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

離子接地棒

接地變