  • 請教個問題,,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于王厚余的系統接地的問題

    以前聽王厚余講過課,,關于接地的,,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,,如下圖所示,,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,,引燃可燃物起火: (2) 。,。,。。,。,。 (3) 。,。,。。,。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了

  • TN-C系統中的人工接地網疑問

    各位大俠師傅,,小弟一直關于保護接地有個疑問,小弟公司的配電室變壓器中性點是工作接地,,從配電室出來的是三相四線制,,到外圍的各分電箱中,現在小弟對外圍的分電箱體做保護接地,,這就有疑問出現了,,忘大俠們求教?1)我公司的三相四線制中N線是傳說中的PEN線么,?2)首先我公司的分電箱的N線端子排兩端不帶絕緣端子,,直接與箱體連接,我就在分電箱周邊有土壤的地方,,做了一個人工接地網,,測得接地阻值≤4Ω,,兩點引出到各分電箱,最終將各分電箱通過鍍鋅扁鐵環繞成一個環形,,每個分電箱處與鍍鋅扁鐵采用16mm2的銅線連接,,16mm2地線一邊螺栓連接鍍鋅扁鐵上,一邊螺栓連接到分電箱的N線端子上,?這樣做科學么,?3)我公司的供電方式是TN-C系統么?4)標準規定中分電箱與人工接地網之間有距離上的要求么,?因為我分電箱周邊無法預埋接地極,,我那個人工接地網與分電箱可是能有1000m遠呢,我問了一些老師傅,,他們說應該沒問題,,因為人工接地網接地阻值滿足要求,并采用了4*25mm鍍鋅扁鋼連接,,扁鋼就相當于導體,,不管多遠,接地阻值都是一樣的,?他們的說法對么,?5)我們公司10個配電室,每

  • tn-c系統中焊機網格和人工接地網連接么

    我公司是tn-c供電模式,,生產場地上的配電箱處附近做了人工接地網,,用于配電箱進行重復接地,但是有些場地上預埋的焊機負極工字鋼網格,,同時因配電箱在網格內,,人工接地網出來的鍍鋅扁鐵連接配電箱時,將扁鐵焊接固定到焊機負極網格上了,,不知道這樣做符合規范么,?有安全隱患么?如果不能這樣做,,怎么才能將扁鐵不接觸網格與配電箱連接呢,?求大俠賜教,謝謝

  • TN-S系統,,接地網算不算PE線呢

    我對接地系統有點模糊,對于有統一接地網的系統,,這個接地網算不算PE線呢,?或者說變壓器引出三相四線,地下敷設接地網,,這種系統算什么接地型式,?TN-S還是TT

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?

  • 好難想象的各種接地接零系統啊?

    TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!

  • 關于二次系統屏蔽接地的事兒

    本來是個跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,,跟大家分享一點經歷,!雷電對地放電,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,,如果電纜沒有屏蔽層,或者屏蔽層接地不好,,就會,,在電纜芯線內感應高電壓,于是過電壓就竄進了運行回路內,。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,,其實這個投資是值得的,,幾十年來,,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊,。雖然他們是弱電設備,,抗高電壓能力的確差些,,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,,這方面工作沒做好,,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,,效果依然不明顯,。所以,,我非常贊同坦克的看法。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,,不然會發生一些莫名其妙的故障。去年,,我們接收一個220kV變電站時,,抽查他們的電纜接地情況,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,他們不同意,,他說他們在西北都是這么做的,從來沒見過我們這樣要求的,。 當然,最終還是返工了,,上萬根二次電纜啊,沒日

  • 問個低壓系統接地的問題?

    我們公司的400V系統是中性點直接接地系統,。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式,?)一個是TN-S ,,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,,請那位大大來捋一捋,!

  • 中性點接地電阻柜對電網系統都有哪些影響

    中性點接地電阻柜在電網系統中起到了非常重要的作用,主要影響如下: 提高電網系統的安全性能:中性點接地電阻柜可以有效地降低系統的接地電阻,,減小接地電流的幅值,,防止人身觸電和設備絕緣擊穿等事故的發生,,提高電網系統的安全性能,。 改善電網系統的穩定性:中性點接地電阻柜可以通過消除諧波,、抑制電網系統的干擾,,減少電網系統的電磁噪聲,,從而改善電網系統的穩定性,。 提高電網系統的經濟性:中性點接地電阻柜可以提高電網系統的可靠性,,減少故障的發生和維修的次數,降低了系統的運維成本,,從而提高了電網系統的經濟性,。 優化電網系統的質量:中性點接地電阻柜可以通過降低電網系統的電壓諧波和電流諧波,提高電網系統的功率因數和電能質量,,從而優化了電網系統的質量,。 促進電網系統的智能化:中性點接地電阻柜可以與其他智能設備聯動,,實現遠程監測、控制,、管理和維護,,促進電網系統的智能化程度。

  • 請教:發電廠輸煤系統接地網怎么布局,?

    最近做一個發電廠輸煤的項目,遇到這樣的問題:輸煤系統設備比較分散,,配電室與設備之間以及設備與設備之間的距離有1公里甚至更遠,,針對這樣的情況,,用電設備的接地和配電室的接地網之間需要連成一體嗎,如果需要,,這么長的距離怎么解決,?各自獨立設置接地網可不可以,?請有相關經驗的高手指點,先謝謝了,!

  • 淺談關于電力系統接地網設計問題的幾點思考

    1 關于電力接地系統 接地的實質是控制變電所發生接地短路時,,故障點地電位的升高,因為接地主要是為了設備及人身的安全,,起作用的是電位而不是電阻,,接地電阻是衡量地網合格的一個重要參數。接地電阻,,《電力設備接地設計技術規程》中對接地電阻值有具體的規定,,一般不大于0.5Ω。在高土壤電阻率地區,當接地裝置要求做到規定的接地電阻在技術經濟上極不合理時,,大接地短路電流系統接地電阻允許達到5Ω,,但應采取措施,如防止高電位外引采取的電位隔離措施,,驗算接觸電勢,,跨步電壓等。根據規程規定,,主要是以發生接地故障時,,接地電位的升高不超過2000V進行控制,其次以接地電阻不大于0.5Ω和5Ω進行要求,。因地層土壤特性在各層具有不同的特性,,電阻率可能沿不同路徑變化。當計算時選取的土壤電阻率合適,,計算結果才能反映接地網的情況,。我國是用四管法測量,,取10米內的土壤電阻率的平均值,。實際工作中對土壤 電阻率的測量不夠重視,,往往是現場觀察一下,,直接從規程中選取一個參考值進行設計工作

  • 系統接地型式問題,,各位老師請進

    TN-S系統:電源變壓器側N線工作接地,,PE和N始終分開,。問題:按上述應引出5線,L1\L2\L3\N\PE PE線是如何引出的,?N線和PE是否共用一個接地,,然后再分別引出N和PE,?變壓器外殼是否也共用此接地?TN-C系統:電源變壓器側N線工作接地,,PE和N合二為一即PEN,。問題:按上述應引出4線,L1\L2\L3\PEN PEN線是如何引出的,?N線和PE是否共用一個接地,,然后合二為一引出PEN,?變壓器外殼是否也共用此接地,?如何理解TN-C系統的重復接地?是在總箱里再次PEN接地嗎,?此接地和變壓器側接地是否共用,?忘各位老師指教,。謝謝[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-5-30 12:27 編輯 ]

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,,這樣可以嗎?

  • 系統接地與保護地探討資料

    系統接地與保護地探討資料,,以供參考

  • 淺述供電系統的接地制式

    論文簡介:本文淺述了供電系統的接地制式及施工現場TN-S系統的形成 投稿網友:yg1011 上傳時間: 2013-11-02