亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于王厚余的系統接地的問題

    以前聽王厚余講過課,關于接地的,,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,,引燃可燃物起火: (2) ,。,。。,。,。。 (3) ,。,。。。,。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了

  • 請教個問題,,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • TN-C系統中的人工接地網疑問

    各位大俠師傅,,小弟一直關于保護接地有個疑問,,小弟公司的配電室變壓器中性點是工作接地,從配電室出來的是三相四線制,,到外圍的各分電箱中,,現在小弟對外圍的分電箱體做保護接地,這就有疑問出現了,,忘大俠們求教,?1)我公司的三相四線制中N線是傳說中的PEN線么?2)首先我公司的分電箱的N線端子排兩端不帶絕緣端子,,直接與箱體連接,,我就在分電箱周邊有土壤的地方,做了一個人工接地網,,測得接地阻值≤4Ω,,兩點引出到各分電箱,最終將各分電箱通過鍍鋅扁鐵環繞成一個環形,,每個分電箱處與鍍鋅扁鐵采用16mm2的銅線連接,,16mm2地線一邊螺栓連接鍍鋅扁鐵上,一邊螺栓連接到分電箱的N線端子上,?這樣做科學么,?3)我公司的供電方式是TN-C系統么?4)標準規定中分電箱與人工接地網之間有距離上的要求么,?因為我分電箱周邊無法預埋接地極,,我那個人工接地網與分電箱可是能有1000m遠呢,我問了一些老師傅,,他們說應該沒問題,,因為人工接地網接地阻值滿足要求,并采用了4*25mm鍍鋅扁鋼連接,,扁鋼就相當于導體,,不管多遠,,接地阻值都是一樣的?他們的說法對么,?5)我們公司10個配電室,,每

  • TN-S系統,,接地網算不算PE線呢

    我對接地系統有點模糊,,對于有統一接地網的系統,這個接地網算不算PE線呢,?或者說變壓器引出三相四線,,地下敷設接地網,這種系統算什么接地型式,?TN-S還是TT

  • tn-c系統中焊機網格和人工接地網連接么

    我公司是tn-c供電模式,,生產場地上的配電箱處附近做了人工接地網,用于配電箱進行重復接地,,但是有些場地上預埋的焊機負極工字鋼網格,,同時因配電箱在網格內,人工接地網出來的鍍鋅扁鐵連接配電箱時,,將扁鐵焊接固定到焊機負極網格上了,,不知道這樣做符合規范么?有安全隱患么,?如果不能這樣做,,怎么才能將扁鐵不接觸網格與配電箱連接呢?求大俠賜教,,謝謝

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢,?

  • 好難想象的各種接地接零系統啊?

    TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!

  • 問個低壓系統接地的問題?

    我們公司的400V系統是中性點直接接地系統,。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式,?)一個是TN-S ,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,請那位大大來捋一捋,!

  • 關于二次系統屏蔽接地的事兒

    本來是個跟帖的,,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一點經歷,!雷電對地放電,,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,如果電纜沒有屏蔽層,,或者屏蔽層接地不好,,就會,在電纜芯線內感應高電壓,,于是過電壓就竄進了運行回路內,。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,其實這個投資是值得的,,幾十年來,,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊,。雖然他們是弱電設備,,抗高電壓能力的確差些,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,,這方面工作沒做好,,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,效果依然不明顯,。所以,,我非常贊同坦克的看法。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,,不然會發生一些莫名其妙的故障,。去年,我們接收一個220kV變電站時,,抽查他們的電纜接地情況,,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,,他們不同意,,他說他們在西北都是這么做的,從來沒見過我們這樣要求的,。 當然,,最終還是返工了,上萬根二次電纜啊,沒日

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 請教:發電廠輸煤系統接地網怎么布局,?

    最近做一個發電廠輸煤的項目,遇到這樣的問題:輸煤系統設備比較分散,,配電室與設備之間以及設備與設備之間的距離有1公里甚至更遠,,針對這樣的情況,用電設備的接地和配電室的接地網之間需要連成一體嗎,,如果需要,,這么長的距離怎么解決?各自獨立設置接地網可不可以,?請有相關經驗的高手指點,,先謝謝了!

  • 中性點接地電阻柜對電網系統都有哪些影響

    中性點接地電阻柜在電網系統中起到了非常重要的作用,,主要影響如下: 提高電網系統的安全性能:中性點接地電阻柜可以有效地降低系統的接地電阻,,減小接地電流的幅值,防止人身觸電和設備絕緣擊穿等事故的發生,,提高電網系統的安全性能,。 改善電網系統的穩定性:中性點接地電阻柜可以通過消除諧波、抑制電網系統的干擾,,減少電網系統的電磁噪聲,,從而改善電網系統的穩定性。 提高電網系統的經濟性:中性點接地電阻柜可以提高電網系統的可靠性,,減少故障的發生和維修的次數,,降低了系統的運維成本,從而提高了電網系統的經濟性,。 優化電網系統的質量:中性點接地電阻柜可以通過降低電網系統的電壓諧波和電流諧波,,提高電網系統的功率因數和電能質量,從而優化了電網系統的質量,。 促進電網系統的智能化:中性點接地電阻柜可以與其他智能設備聯動,,實現遠程監測、控制,、管理和維護,,促進電網系統的智能化程度。

  • 淺談關于電力系統接地網設計問題的幾點思考

    1 關于電力接地系統 接地的實質是控制變電所發生接地短路時,,故障點地電位的升高,,因為接地主要是為了設備及人身的安全,起作用的是電位而不是電阻,,接地電阻是衡量地網合格的一個重要參數,。接地電阻,,《電力設備接地設計技術規程》中對接地電阻值有具體的規定,一般不大于0.5Ω,。在高土壤電阻率地區,,當接地裝置要求做到規定的接地電阻在技術經濟上極不合理時,大接地短路電流系統接地電阻允許達到5Ω,,但應采取措施,,如防止高電位外引采取的電位隔離措施,驗算接觸電勢,,跨步電壓等,。根據規程規定,主要是以發生接地故障時,,接地電位的升高不超過2000V進行控制,,其次以接地電阻不大于0.5Ω和5Ω進行要求。因地層土壤特性在各層具有不同的特性,,電阻率可能沿不同路徑變化,。當計算時選取的土壤電阻率合適,計算結果才能反映接地網的情況,。我國是用四管法測量,,取10米內的土壤電阻率的平均值。實際工作中對土壤 電阻率的測量不夠重視,,往往是現場觀察一下,,直接從規程中選取一個參考值進行設計工作

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范,!感謝

  • 基礎知識-----系統接地的型式

    1、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,,屬三相四線制系統。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,,俗稱三相五線制系統。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),,所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,,即俗稱的三相四線制系統。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,,,。這種系統前邊為TN-C系統,后邊為TN-S系統,。2,、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為TT供電系統,。3、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為IT供電系統。IT系統一般為三相三

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多,、電纜多,、且較長。所以,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3,、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 用什么方式判斷中性線系統的接地

    一個中性點不接線系統,發電機1200kw通過斷路器接在400V母線上,,如果400V系統發生接地那我發電機出口也有零序電流,,這樣發電機定子繞組接地保護如果采用零序電壓方式或者電流方式都會誤動作,現在用一零序功率繼電器倒是可以判斷發電機出口是否故障,,但是什么時候動作什么時候跳閘就分不清楚了,,請高手指教