  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 急求?。?!關于車庫的接地網格大小

    一個兩層的地下車庫,,一層不到20萬平米,接地網格做多大呢,?地上的住宅樓是33和34層的,,是按二類防雷做的。這個有沒有規范要求???

  • 接地網均壓帶間距如何確定

    真心請教通常變配電所水平接地均壓帶間距是如何來確定的?接地電阻為10的情況,,均壓帶用40*4的鍍鋅扁鐵,,埋深0.6米.變電所面積在100平米以內.

  • 新手求助基礎接地網的做法

    圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎,?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,,如果不做扁鋼的情況下,,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求,?謝謝啦

  • 請教箱變基礎與接地網如何連接?

    準備安裝幾臺箱變,,目前箱變基礎已經做好了,,基礎預埋了一圈槽鋼,。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來,?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,,把接地線連接到箱變底座,,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行,?

  • 關于電廠一次主接地網的問題?

    請問有做過發電廠接地的前輩嗎,?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做,?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,多謝,!小弟郵箱是[email protected]

  • 獨立基礎接地網,,大家是怎樣做的呢,?

    獨立基礎的基礎形式,在考慮接地網的時候,,大家是怎樣做的呢,?我的審圖說,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,,作為接地網,。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用,。大家是怎么考慮的呢,?

  • 電站接地網優化設計-論文

    摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,,即從地網邊緣到中心,,均壓導體間距按負指數規律增加。運用 GPC 接地參數計算程序對兩種方法進行分析和計算,,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,,使土壤表面的電位分布均勻,提高安全水平,,節省鋼材和施工費用,。 隨著電力系統容量的不斷增加,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,,因此要確保人身和設備的安全,,維護系統的可靠運行,,不僅要強調降低接地電阻,還要考慮地網上表面的電位分布,。在以往接地設計中,,接地網的均壓導體都按 3 m,5 m,,7 m,,10 m等間距布置,由于端部和鄰近效應,,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,,使地電位分布很不均勻,,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性,。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,在

  • 有關電纜埋管與接地網分布問題

    有關電纜埋管與接地網分布問題

    請教一些問題,,請各位高手幫助,,謝謝。一,、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,,具體怎么統計長度?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,,具體怎么統計長度,?二、35KV變電站電纜埋管,,具體怎么統計鋼管長度,?三、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖,。

  • 關于接地網和直埋電纜間距問題

    請問接地網和直埋的YJV22 1kV電纜在水平和垂直方向上的間距應為多大,?謝謝[ 本帖最后由 xyedri 于 2010-3-26 11:53 編輯 ]

  • 接地網問題,,請教各位設計的老大

    有些變電站為何要使用雙層接地網,?底層網的投資應比做垂直電極及接地深井的價格高吧,而且底層網無法進行開挖檢查,,遇到含水量較豐富的土層,,在原電池效應的影響下,不是會更快被腐蝕嗎(大面積使用降阻防腐劑除外),?單純為了降低電阻?,多采用接地深井不可以嗎?/p>

  • 求助!基礎接地網格連接問題

    一般做基礎接地時,,都是利用土建的樁基做接地體,,然后在樁基頭上的2根大于16的鋼筋上各焊一根圓鋼到上層鋼筋來完成接地網格。請問:在圖紙沒明確規定所用來連接樁基頭鋼筋和上層鋼筋的圓鋼的直徑時,,最小能用的圓鋼是多少,?麻煩請提供下相應的規范或者圖集名稱,謝謝,![ 本帖最后由 ytkof2005 于 2011-1-23 19:40 編輯 ]

  • 低阻抗接地網的設計與施工

    低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法,。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項,。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]

  • 建筑一定要做接地網格嗎

    30*90平方米的廠房,一層,,十米高,。鋼架屋面,按三類防雷設計,,接地電阻不大于4歐,,只在建筑外墻一周利用基礎鋼筋兩根大于16做接地體,里面不做接地網格了,,行嗎如果一定要做接地網格,,應該做多大做接地網格增加造價,甲方怕不答應

  • 構架避雷針為什么必須跟接地網相連

    根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,,裝在構架上的避雷針應與接地網相連,。怎么理解這句話?而7.1.6條,,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置,。

  • 防雷接地和接地網格有哪些不同

    一、 防雷分類問題:建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷的要求分為一,、二,、三類防雷建筑物。具體來說就是根據建筑物的是否處于易燃易爆場所或者是否處于火災危險環境,;是否屬于國家,、省、市級重要辦公場所,或者是否屬于重點文物保護單位,;是否處于地理,、地質環境易遭受雷擊的地方,或者是否屬于孤立曠野的高聳建筑物等等來劃分防雷類別,。根據新的GB50057-94《建筑物防雷規范》的在關規定,,一、二,、三類防雷建筑物的滾球半徑分別為了30M,,45M,60M,。滾球半徑越少,,保護范圍越窄,受保護的建筑物越安全,,遭受雷擊的概率越低,,因此,凡是屬于易燃易爆場所,、重要的辦公場地,、人員密集的公共場所、孤立曠野的高聳建筑物都屬于一,、二類的防雷建筑物。 二,、 接閃器和引下線的問題:接閃器在一般情況下多數采用避雷針,、避雷網、

  • 關于接地網接地電阻的計算詳解

    任意形狀接地網的接地電阻計算公式為:式中 Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,,Ω,;Re——等值(即等面積、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,,Ω;ρ——土壤電阻率,,Ω·m; S——接地網的總面積,,m2,; d——水平接地極的直徑或等效直徑,m,; h——水平接地極的埋深,,m; L0——水平接地網的外緣邊線總長度,,m,; Ls——水平接地極的總長度,m,。 (1)式是以文獻[1]給出的Re公式為基準,,考慮形狀修正系數α1而得出的[2]文獻[1]推導Re公式的假設條件是:無垂直接地極,,即Re公式只適用于計算水平接地網的接地電阻。因此(1)式只能適用于水平接地網,。當垂直接地極總長度在接地網中所占比例很小時,,用(1)式近似計算復合接地網的接地電阻也是可以的。但是,,隨著電氣設備的小型化和城市變電站征地的困難,,變電站可占用的面積越來越小,單靠水平接地網達到所要求的接地電阻值比較困難,,且限于環境又很難施行引外接

  • 35kV變電站接地網的問題

    35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶,。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎,?談談怎么施工??這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?

  • 某水電站接地網測試方案

    某水電站接地網測試方案

  • 關于主接地網的疑問,,想請教大家

    以前做變電站的接地網都是用扁鋼,5500mm×5500mm分布,,現在用14的鍍銅圓鋼一般隔多少布,?還有比如接地網我7000×8000這種非正方形布置可不可以?