等電位連接的標準圖集里并沒有明確說明衛生間的局部等電位連接是否要和防雷接地網連接,,而工程現場做法也多樣,請確實比較懂的賜教,。
指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的啊,?“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結?!?這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,MEB可以和接地體相連,?
現在經??吹皆O(shè)計單位在設計等電位連接時用鍍鋅扁鐵把個陪電箱之間連接起來而不是直接從地基鋼筋中引這樣有什么不同?如果可以直接從下面引豈不是可以省很多材料
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行,。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,,甚至低至l歐姆以下。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,使得接地保護的效果不好,,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,并且應用范圍更廣,。等電位聯
將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結。 二類及一下的防雷建筑不是共用接地體么 那很難做到不和接地體相連啊
1 概述 根據規定,,凡屬于發電,、變電、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,俗稱建筑物電氣裝置,,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊。在現實中,,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題、接零問題及所謂中性點偏移問題說事,。由于對上述問題的機理不清,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,有進行分析討論的必要,,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看?、心得及體會。
現在又來了,,是頂層的一個多功能廳,,屋頂采用彩鋼板,采用角鋼搭起來的網架,,施工單位說根據國家施工規范,,也要增加等電位連接,業主又在問要不要做,,規范有沒要求做,,我現在的做法是叫施工單位給我找出依據出來。否則就不簽聯系單,。,。
如題,,大面積干掛1米*600的板材,后面用角鋼等固定,,我想請教的是:固定板材用的角鋼網是否要做等電位接地,?具體依據是什么?
在總進線處需設置總等電位接線端子板,,配電箱處設置接地預埋板,,兩者都是從基礎內的接地網用扁鋼引出,但兩者有什么實質上的區別,,感覺配電箱處的接地預埋板也有點像等電位了,,請教各位了!??!
TN-S或TN-C-S系統,一般電機的接地做法是動力電纜pe接電機接線盒內pe,電機外殼接地螺栓用接地線與現場接地網連接,,請問電機外殼的這種接地是不是就屬于輔助等電位聯結,?用途是如果動力電纜pe線傳遞過來故障電壓使得電機外殼帶電,人去觸摸外殼不會觸電(由于有輔助等電位)
05D10_防雷接地工程與等電位聯結
廠房地面防雷接地網和等電位鋪設時監理提出一個問題:等電位不能和防雷接地網在一個平面上,!我就問下那間隔多深,?監理也沒回答出具體數字,就所有一點間距就可以,!之后回想:防雷接地網和等電位網為什么不能在一個平面上,?規范有要求嗎?如果規范有要求那間距是多少,?求前輩解答,!
準備安裝幾臺箱變,,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼,。如果在箱變周圍做接地極,,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來,?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,,就不用再和預埋槽鋼連接了,?這樣做行不行?
圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎?如果底板鋼筋小于16,,用扁鋼怎么做,,如果不做扁鋼的情況下,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求,?謝謝啦
我是新手(預算),,有個問題,,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),,接地跨接線具體計算的是什么部位?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),,我非常困惑,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚,?,??
現在施工中的 等電位聯結是否大多是與防雷接地共用的接地體,,再就是在實際施工中往往將等電位就近從防雷引下線引來,,或是直接從頂板/墻體鋼筋上引過來(還是與防雷連上了的)。問題在于并沒有像大多圖集上的,,由總等電位的干線到局部等電位的支線,,這一樣一極一極的單獨敷設連接。,?感覺 與防雷基本上算是一體的了
給位同行,,我有個問題想聽聽大家的意見。某4層辦公樓已經按照設計完成了建筑物總等電位聯結,,并在消防控制室,、電腦機房、衛生間,、變電所等重要場所完成了局部等電位聯結,,辦公樓現已基本裝修完畢。現在,,在1層新又增加了一個高級人員備餐室,,包括的設備有:金屬工作臺、電熱餐車,、冰柜,、洗滌臺、自動開水器等,,如果這時再要在該備餐室增設局部等電位聯結,,由于天花、地面,、墻面均已裝修完畢,,要想不破壞裝修而又要考慮美觀,難度較大。因為配電系統各出線回路均設置了漏電保護裝置和接地保護,,請問在這種情況下,,是否一定要做等電位聯結呢?
摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題,。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,,即從地網邊緣到中心,均壓導體間距按負指數規律增加,。運用 GPC 接地參數計算程序屔種方法進行分析和計算,,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,使土壤表面的電位分布均勻,,提高安全水平,,節省鋼材和施工費用。 隨著電力系統容量的不斷增加,,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,,因此要確保人身和設備的安全,維護系統的可靠運行,,不僅要強調降低接地電阻,,還要考慮地網上表面的電位分布。在以往接地設計中,,接地網的均壓導體都按 3 m,,5 m,7 m,,10 m等間距布置,,由于端部和鄰近效應,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,,使地電位分布很不均勻,,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大,。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,,在
請問有做過發電廠接地的前輩嗎,?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做,?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,多謝,!小弟郵箱是[email protected]