在檢修過程中,,水泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施,,供大家有的放矢地進行水泵故障的診斷,。 1.無液體提供,,供給液體不足或壓力不足 1)泵沒有注水或沒有適當排氣 消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體,。 2)速度太低 消除措施:檢查電機的接線是否正確,,電壓是否正常或者透平的蒸汽壓力是否正常,。 3)系統水頭太高 消除措施:檢查系統的水頭(特別是磨擦損失),。 4)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 5)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物,。 6)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向,。 7)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏,。 8)填料函中的填料或密封磨損,,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換,檢查潤滑是否正常,。 9)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施
變頻器的維護與故障診斷
DLT 1532-2016 接地網腐蝕診斷技術導則
水泵故障診斷及消除措施 在檢修過程中,,水泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施,,供大家有的放矢地進行水泵故障的診斷,。 1、無液體提供,,供給液體不足或壓力不足 1)泵沒有注水或沒有適當排氣 消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體,。 2)速度太低 消除措施:檢查電機的接線是否正確,電壓是否正?;蛘咄钙降恼羝麎毫κ欠裾?。 3)系統水頭太高 消除措施:檢查系統的水頭(特別是磨擦損失)。 4)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失),。 5)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物,。 6)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 7)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏,。 8)填料函中的填料或密封磨損,,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封并按需要更換,檢查
變壓器故障診斷與修理.rar
開關電源故障診斷與排除.part1.rar
1.檢查所有電源,,氣源,,液壓源 電源,,包括每臺設備的供電電源和車間的動力電,即設備所能涉及的所有電源,。 氣源,,包括氣動裝置所需的氣壓源。 液壓源,,包括液壓裝置需要的液壓泵的工作情況,。 在50%的故障診斷問題中,基本上發生錯誤都是電源,,氣源和液壓源的問題,。比如供電出現問題,包括整個車間供電的故障,,比如電源功率低,,保險燒毀,電源插頭接觸不良等;氣泵或液壓泵未開啟,,氣動三聯件或二聯件未開啟,,液壓系統中的泄荷閥或某些壓力閥未開啟等造成的。這幾種最基礎的問題,,通常是最普遍的問題,。 2.檢查傳感器位置是否出現偏移 由于設備維護人員的
準備安裝幾臺箱變,,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼,。如果在箱變周圍做接地極,,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來,?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,,就不用再和預埋槽鋼連接了,?這樣做行不行?
圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎?如果底板鋼筋小于16,,用扁鋼怎么做,,如果不做扁鋼的情況下,是不是還有其他做法,?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求,?謝謝啦
旋轉RTO故障診斷與維修探討 煤礦的乏風焚燒項目是將低品位甲烷氣焚燒后用
pdf格式-3個文件
摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題,。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,即從地網邊緣到中心,,均壓導體間距按負指數規律增加,。運用 GPC 接地參數計算程序屔種方法進行分析和計算,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,,使土壤表面的電位分布均勻,,提高安全水平,節省鋼材和施工費用,。 隨著電力系統容量的不斷增加,,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,因此要確保人身和設備的安全,,維護系統的可靠運行,,不僅要強調降低接地電阻,還要考慮地網上表面的電位分布,。在以往接地設計中,,接地網的均壓導體都按 3 m,5 m,,7 m,,10 m等間距布置,由于端部和鄰近效應,,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,,使地電位分布很不均勻,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性,。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,在
請問有做過發電廠接地的前輩嗎?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做,?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,,多謝!小弟郵箱是[email protected]
獨立基礎的基礎形式,,在考慮接地網的時候,,大家是怎樣做的呢?我的審圖說,,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,,作為接地網。由于地梁的埋設深度較高,,故沒法利用,。大家是怎么考慮的呢?
設備故障診斷原理、技術及應用.part1
數控機床維護及故障診斷
請教一些問題,,請各位高手幫助,,謝謝。一,、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,,具體怎么統計長度?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,,具體怎么統計長度,?二、35KV變電站電纜埋管,,具體怎么統計鋼管長度,?三、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖,。
接地網故障診斷
接地網故障診斷專題,,為您提供接地網故障診斷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地網故障診斷 相關的專業交流討論,,更多接地網故障診斷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度