GB-50038-2005-7.5.5要求,安全照明是的照度值不低于正常照明照度值的5%,。但是我看很多圖,,都是將一半的正常照明光管加蓄電池作為應急照明用的。好像很浪費???為什么不隔十多米做雙頭應急燈那種做法呢?,?沒見到規范說要求應急照明照度值是正常照明的50%啊~~,??
一個小高層住宅,,地下室為人防工程,,按規范要求不需要做火災報警系統,平時功能應急照明采用集中蓄電池供電好呢還是采用自帶蓄電池的燈具好呢,? 1: 如果采用自帶蓄電池的燈具,,臨戰轉換時要求安裝180分鐘的EPS,這時應急照明變成了雙重電池供電(燈具自帶30分鐘的電池,、前級還有集中EPS),,感覺這樣設計不合適。 2:如果平時應急照明采用30分鐘集中EPS供電,,由于此工程沒有火災報警系統,,火災時無法做到自動持續點亮,也不能讓應急照明常亮吧(不符合節能原則了),,如采用聲光控延時開關控制,,火災應急時也做不到持續點亮。做了這么多年工程了,,突然感覺在應急照明的問題上很茫然-----
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱,。防化值班室插座箱用于戰士防空洞地下室的,,安裝方式按照防空地下室電氣設備安裝圖來安裝。人防反防化值班室插座箱是根據國標圖集04FD02和07FD02圖17頁所做,,所有防空地下室人防產品,。分方案一和方案二。
如圖應急照明箱系統(論壇里前輩上傳),,我現在遇到一醫院住宅樓項目,想上該系統,,但不知道箱子里的接觸器這些施工時怎么弄,,應急照明箱有沒有成套產品,如果沒有,,怎么指導施工人員安裝,、購買,忘壇子里有在工程中應用該系統的給小弟解析一下具體是怎么弄的,。多謝,!@圖中藍色線標注說明的東東是不要的,大家不要管,。不會插圖片,,在論壇里找的一張圖。原理都是白色線標注的那些,。========我是想問圖中應急照明箱內的KA,、KM這類接觸設備怎么安裝到雙電源切換箱內,型號怎么選擇,?有無整個箱子就是成套的,,沒有的話怎么弄!如果施工的問我,,我還不知在哪里有得賣啊 ,,控制這塊我沒學好,大家見笑了,。
有人知道這個圖里面的T1C1-201怎么接線,?是接觸器,按圖紙上來看的話,,2P在前面控制,,接觸器3相主觸頭無法接線,我把消防報警的常開接點接到接觸器線圈,,用接觸器輔助常閉來控制后面3個常用的1P斷路器是否可行
有一12000平方米地下人防工程,平時汽車庫,,戰時物資庫,。根據規范要設應急發電機組,根據發電機組的容量確認設固定電站(>120kw)還是移動電站(<120kw),,以及設幾座,。根據規范,發電機組按戰時和平時容量大者確定?,F(xiàn)在問題是:1,。是否考慮消火栓泵,、噴淋泵容量(戰時它們是否需要工作)?2,。是否考慮防排煙設施容量(戰時它們是否需要工作),?(注:“平時供電容量,有兩路不同時停電電力系統電源時,,應按本工程平時一級負荷中特別重要負荷確定”,。此工程應該沒有一級負荷中特別重要負荷,平時消防設備,,應急照明屬于一級負荷,。因此發電機組容量應按戰時容量考慮。)
國標圖集防空地下室電氣設計示例中,,大于兩個多個人防分區時,一般有動力,、照明,、人防區域電源三個總箱(不包括消防),然后再各分別引到終端箱,;而兩個人防分區時,,則三個回路可以直接從人防分區外引至終端箱(共6個回路)請問這兩種哪種好,各有什么好處,?另外,,如果動力、照明直接供到終端箱,,而人防區域電源進總箱后再分開,,這樣可以嗎?
如圖應急照明箱系統(論壇里前輩上傳),,我現在遇到一醫院住宅樓項目,,想上該系統,但不知道箱子里的接觸器這些施工時怎么弄,,應急照明箱有沒有成套產品,,如果沒有,怎么指導施工人員安裝,、購買,,忘壇子里有在工程中應用該系統的給小弟解析一下具體是怎么弄的。多謝,!@圖中藍色線標注說明的東東是不要的,,大家不要管,。不會插圖片,在論壇里找的一張圖,。原理都是白色線標注的那些,。========我是想問圖中應急照明箱內的KA、KM這類接觸設備怎么安裝到雙電源切換箱內,,有無整個箱子就是成套的,,沒有的話怎么弄!如果施工的問我,,我還不知在哪里有得賣啊 ,,大家見笑了。
請問各位高手,,雙電源切換箱有個什么作用呢,?還有,事故照明箱個應急照明箱有什么區別呢,?為什么看設計圖上,,商鋪的電氣圖,既有應急照明箱,,還有事故照明箱,,并且應急照明箱連在事故照明箱上~~請幫忙~謝謝各位高手!
人防設備產品中通風方式信號燈箱的作用有以下幾種: 1.
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱,。防化值班室插座箱用于戰士防空洞地下室的,,安裝方式按照防空地下室電氣設備安裝圖來安裝。人防反防化值班室插座箱是根據國標圖集04FD02和07FD02圖17頁所做,,所有防空地下室人防產品,。分方案一和方案二。
通風方式信號燈箱與我公司生產的通風方式信號控制箱組成三防控制系統,。專用于人防指揮工程、地下隱蔽設施及坑道及軍事,、準軍事項目和普通人防工程地下室的特殊產品,。主要用于工程掩體內部空氣質量狀態的顯示和報警,實現對控制柜傳來的報警的電子信號做出反映,。具有聲光報警兩種報警方式,具有良好的顯示性能和視覺效果,。燈箱用于工程掩體內部空氣質量狀態的顯示和報警,,主要對三種空氣質量情況進行報警:清潔,、隔絕、濾毒,。燈箱分別用三種顏色的燈光來對三種不用空氣情況報警:清潔——綠色燈光,;隔絕——紅色燈光;濾毒——黃色燈光,。
如帶蓄電池的應急照明燈接應急照明雙電源切換箱,,雙電源箱火災時是不切斷的,那么帶蓄電池的應急照明燈仍處于浮充電狀態,,不會點亮,,帶蓄電池的疏散指示燈也不點亮,這樣不是出問題了嗎,?請各位老大指點,。
問題1 請問人防電源雙電源(設無戰時發電機,小于5000平方米)市電:從建筑內的變壓器的低配柜戰時:從哪里來?(有沒有所謂的戰時電網啊,從來沒看過,還是從本建筑物低配柜的另一根回路)問題2 人防區照明箱人防區平時為車庫用(假設),那么通常該區域有普通照明箱,和應急照明箱.但是,由于該區域為人防單元,那么人防照明箱只有一個.由于戰時和平時的末端燈具只有一套.請問,人防單元內究竟共用照明箱,還是設兩個照明箱.我的想法是該人防區的照明回路(普通和應急)都按照應急回路,把公共照明箱和應急照明箱合并,是這樣設計的嗎?謝了
我看到一個應急照明箱用的總開關為32A/4P/R,感覺該設計還有其他問題,就是自己還不是很明白,,望高手指點,,詳見附件,感謝各位大俠,,能夠給予提出問題,,感覺EPS的設計位置也有問題?
最近做的一個住宅,,根據新版(2011版)住宅電氣設計規范,,住宅每層的公共照明(包括樓梯間、電梯前室,、公共走廊燈),,在電氣豎井內每3層設置一個應急照明箱,為3層的應急照明供電,。但是遇到一個審圖機構:審圖人員認為,,住宅電氣設計規范是說樓梯間的照明可以幾層合用一個應急照明箱,不包括電梯前室照明,,所以我們的設計是不對的,,說我們就沒有好好看規范。應該根據民規要求,,每一個防火分區即每層設置一個應急照明箱,。不知道大家在做設計時,這部分是如何考慮的,?
每次在建筑專業要求我們提電井的尺寸時,,自己對于應急照明箱的尺寸大小,都很不清楚,。 好像之前查到的,,有500寬,有750高,,200厚的,。但一直沒有找到相關的樣本!有沒有有這方面的資料的朋友,,提供一下,,相關的樣本?如果是非標的箱子,,也請分享一下,,按經驗值,一般這個箱子多大,?會怎么做,,怎么布置呢?另外,,對于一些弱電設備也不清楚:比如DDF的大小,,電視分支箱的大小,等等,。,。。求有經驗人士來解答一下哈,。
請問大家都是如何設計關于住宅區人防工程的應急照明方案的?,??假如非人防是雙電源+EPS,,那么如何給人防區應急照明配電,?非人防EPS是否還給人防區供電?如果供電那就需要接入火災強啟線,,又要面臨加人防轉換開關,。戰時EPS給應急照明供電的話還需要不需要保證戰時火災時是否強啟?,? 如果平時EPS不給人防區供電,,那么如何保證人防區平時火災強制點亮呢?,?,? 這個人防應急配電好糾結。。,。,。,。
這是浙江大學建筑設計研究院有限公司設計的應急照明箱系統圖,,我現在看不明白是什么意思(紅圈內都是什么元件),請教高手幫忙解答,。謝謝,!
DXJL型人防柴油發電站機房聯絡信號箱即人防固定電站柴油發電機機房聯絡信號箱,是我公司嚴格按照《人民防空地下室設計規范》的要求制作,,該信號聯絡箱有點站內信號箱和電站內信號聯絡箱,。安裝在防空地下室中心醫院、急救醫院的固定電站柴油發電機機房內,,用來顯示柴油發電機組輸出的電壓,、電流、頻率,、功率的人防設備,。并可在柴油發電機機房對柴油發電站控制室發出“運行異常”,、“請求停機”,、“故障停機”等聯絡信號??稍诳刂剖覂?nèi)清楚觀察到柴油發電機組的運行狀態,,并在控制室內隨時對發電機組的運行狀態做出調整。
人防應急箱
人防應急箱專題,,為您提供人防應急箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人防應急箱 相關的專業交流討論,更多人防應急箱相關內容請訪問