亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 人防工程戰時三種通風方式如何轉換

    在戰時,,防爆音響按鈕,、通風方式信號箱AS、信號控制箱AC,、防化通信值班室內警鈴,、送排風機等這些設備時如何聯動工作的?(防爆按鈕是否可以可以直接控制通信方式,?)

  • 人防工程通風設計的問題及解決方法

    人防工程通風設計的問題及解決方法

    人防工程都是密閉的地下空間,,很多有害氣體容易在里面積聚。在這個密閉空間里,,各種各樣的建筑或者裝飾材料都會散發出一些有害氣體,。比如說一些塑料或者油漆材料中會散發出甲醛,而一些鋼筋混凝土材料中會散發出氡氣,,空氣中會有各種各樣的污染物或者細菌,,甚至也包括超標的二氧化碳。無論是在戰爭時期或者是在和平時期,,人們長期處在密閉的環境中對身體肯定是不利的,。提高人防工程的通風性,改善人防工程內部空間的空氣質量,,在人防工程設計中是非常重要的,。 一、人防工程通風方式 1,、清潔通風 清潔通風指的是在地下室外的自然空氣沒有被污染的前提下而采取的通風方式,。是在使用的過程中進入地下室的空氣沒有被任何通風口污染,不需要對空氣進行處理的過程,。但是清潔通風必須時刻處于警戒狀態,,由于在戰時會出現各種有毒和有害的氣體,因此這種問題是不能忽視的設計問題,,使得戰時各種空氣不會危及防空地下室中掩蔽的人民生命安全,。

  • 人防工程通風設計及管理的幾點思考

    人防工程是密閉的地下空間,有害氣體容易聚積,。室內各種建筑材料,、裝飾材料都會輻射出大量的有害氣體,如鋼筋混凝土中的氡氣,,塑料,、油漆制品中的甲醛,灰塵中的各種細菌以及其他污染物,還有超標的CO2氣體等,。無論平時或戰時,,人們長期生活在這種密閉的環境中,對身體健康是十分不利的,。提高人防工程內的空氣質量,,改善內部的環境比地面建筑顯得更為重要。本文結合人防工程通風設計與管理的實踐,,對有關問題進行探討,。 1 通風設計與管理存在的問題在人防工程建設中,方案設計階段,,往往把通風專業一提而過,,擴初設計階段,通風專業只作文字表述,,施工設計階段,,通風專業設計深度不夠,導致人防工程通風換氣先天不足,,影響使用效果,,存在的主要問題是: 1)通風設計風量不足?!度嗣穹揽展こ淘O計規范》規定,,平戰結合的人防工程新風量可根據不同的使用要求,采用地面同類型建筑通風量設計標準,,一般不低于30m3/人?h.有的設計人員強調節能,,降低工程造價,就連這個低標準也達不到,。如某人防工程,,按換氣次數確定新風量,每人每小時平均只有20m3.由于新風量不足,,工程內的有害氣體和污染物超標,,空氣中的二氧化碳含量升高,空

  • 淺談:人防工程通風設計的問題及解決方法

    人防工程都是密閉的地下空間,,很多有害氣體容易在里面積聚,。在這個密閉空間里,,各種各樣的建筑或者裝飾材料都會散發出一些有害氣體,。比如說一些塑料或者油漆材料中會散發出甲醛,而一些鋼筋混凝土材料中會散發出氡氣,,空氣中會有各種各樣的污染物或者細菌,,甚至也包括超標的二氧化碳。無論是在戰爭時期或者是在和平時期,人們長期處在密閉的環境中對身體肯定是不利的,。提高人防工程的通風性,,改善人防工程內部空間的空氣質量,在人防工程設計中是非常重要的,。

  • 某人防工程 通風人防大樣圖

    圖紙簡介: 人防各節點 通風預埋等 大樣 適用于人防通風專業 投稿網友: ariel111111 上傳時間: 2013-10-15 圖紙

  • 通風工程他通風方式有那些

    怡帆機電 跟大家分享下通風工程 通風方式 有那些,? 排氣扇:換氣扇無法連續排除室內異味,滿足不了室內新風的置換需求,;容易損壞,,后期維修費用增大;不能連續不斷地通風換氣,;噪音較大,;沒有新風導入時,排風阻力增大,,效果不好,。即使沒有以上缺點,考慮到排風扇風量小,,作用范圍有限,,您也不可能在每個房間都裝排氣扇,即使裝了也達不到效果,。 開窗:開窗會導致氣流紊亂,,可能把衛生間和廚房的異味帶入客廳和臥室;衛生間豎井可能產生異味“倒灌”現象,;室外空氣夾帶大量室外的塵埃,,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音,;采暖會造成大

  • 關于人防工程通風設計及管理的幾點思考

    本文著力分析當前人防工程通風設計及管理方面存在的問題和應當采取的措施,,并對有關問題進行探討。 關鍵詞:熱濕負荷 氣流組織 運行管理 人防工程是密閉的地下空間,,有害氣體容易聚積,。室內各種建筑材料、裝飾材料都會輻射出大量的有害氣體,,如鋼筋混凝土中的氡氣,,塑料、油漆制品中的甲醛,,灰塵中的各種細菌以及其他污染物,,還有超標的CO2氣體等。無論平時或戰時,,人們長期生活在這種密閉的環境中,,對身體健康是十分不利的。提高人防工程內的空氣質量,改善內部的環境比地面建筑顯得更為重要,。本文結合人防工程通風設計與管理的實踐,,對有關問題進行探討。 1 通風設計與管理存在的問題在人防工程建設中,,方案設計階段,,往往把通風專業一提而過,擴初設計階段,,通風專業只作文字表述,,施工設計階段,通風專業設計深度不夠,,導致人防工程通風換氣先天不足,,影響使用效果,存在的主要問題是: 1)通風設計風量不足,?!度嗣穹揽展こ淘O計規范》規定,平戰結合的人防工程新風量可根據不同的使用要求,,采用地面同類型建筑通風量設計標準,,一般不低于30m3/人?h.有的設計人員強調節能,,

  • 91SB6-1通風與空調工程2

    傳上來,,希望對大家有點幫助。:call:

  • 91SB6-1通風與空調工程3

    傳上來,,希望對大家有點幫助,。:time:

  • 請教平戰結合人防工程的通風及排煙問題

    該工程地下一層為平戰結合人防工程,平時為車庫,,戰時為6級物資庫,。面積約2600m2。設計機械通風系統為平時機械送排風,,戰時清潔式機械送排風,。平時與戰時機械送排風共用一套系統,并且兼做平時的排煙及補風系統,。請問這樣的情況,,如何選用排風機,按人防通風設備還是排煙設備,?請高手指點一下,,多謝!,!

  • 某地一層地下室人防通風工程施工圖

    圖紙簡介: 該工程為一層地下室,,平時為車庫,,戰時為2個6級二等人員掩蔽所,。設計內容為平時通風防排煙設計,、人防通風設計。圖紙包括:設計說明,,設備表,,通風及送風加熱水管平面圖,人防通風原理圖/風管穿密閉墻大樣圖,,人員掩蔽部送風機房放大圖.剖面圖,,人防物資庫送.排風機房剖面圖等。該套圖紙適合設計人員學習地下車庫通風防排煙設計及人防通風設計相關內容,。 投稿網友:

  • 自然通風與自然冷源在坑道人防工程中的應用

    自然通風與自然冷源在坑道人防工程中的應用

    0 引 言人民防空工程是戰時保護國家和人民群眾生命財產安全,、保存城市戰爭潛力的基礎,是贏得反空襲斗爭勝利的可靠保障,。我國人民防空建設的方針是:長期堅持,,重點建設,平戰結合[1],。近十多年來,,人防工程平戰結合取得了較好的社會效益,為人防建設奠定了可持續發展的基礎,。平戰結合的長期實踐表明:人防工程機械通風降濕系統運轉能耗大,,成本費用高的問題,是阻礙人防工程平戰結合發展的重要問題之一,,而實踐中我們嘗試利用自然通風和利用自然冷源[2]替代冷凍機制作的冷源來完成坑道式人防工事部分降濕任務,,取得了較好的效果。 山體坑道式人防工事冬曖夏涼,,冬季工事外氣溫低,、空氣容重大,工事內氣溫高,、空氣容重小,,容重小的熱空氣上升,從工事的高口部流出,,容重大的冷空氣從工事低口部進入補充,,同時又被工事曖壁面加熱變輕上升,從高口流出,。如此不斷地補充,、加熱、上升,、排出,,循環不止,,就形成了冬季由熱壓造成的自然通風,即:低口進,、高口出,。夏季工事外氣溫高、空氣容重小,,工事內氣溫低,、空氣容重大,容重大的空氣從工事低口流出,,容重小的

  • 大家評論一下這個通風工程的質量

    大家評論一下這個通風工程的質量

    大家評論一下這個通風工程的質量

  • 人防工程豎井與建筑的距離

    人防工程豎井與建筑的距離

    人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,,請問大家這個符合要求嗎?對我有什么影響嗎,?買的時候開發商沒跟我說這個呀,,我是北京的。

  • 通風工程施工的一些做法

    1.風管制作時,,咬口縫寬度均勻,,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,,風管縱向接縫應相互錯開,。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,,中,、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施,。3.風管連接的接口處應嚴密,、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,,其螺母宜在同一側,。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,,墊片不允許漏墊與凹入管內,,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,,水平度的偏差不應大于3mm/m,,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,,總偏差不應大于20mm,。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m,;長邊尺寸大于400mm,,支架間距不應大于3m,。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,,表面平整,,螺釘對稱、均勻,、不得歪斜,;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,,邊沿應緊帖墻面或吊頂,,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密,、牢固,。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻

點擊加載更多

人防通風工程

人防通風工程專題,,為您提供人防通風工程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人防通風工程 相關的專業交流討論,更多人防通風工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

人防部門

人防應急箱