現場情況,;1、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了。我的問題,; 1,、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,謝謝了?。,。?/p>
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
JT∕T 1034-2016 公路用聚氨酯復合電纜橋架
電纜支架分為整體式電纜支架,、組合式電纜支架、螺釘式電纜支架,、預埋式電纜支架,、玻璃鋼電纜支架和復合材料電纜支架等六大系列20多個型號產品,是我國電纜支架的前行者,。 復合型電纜支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有優越的電氣性能,,耐腐蝕性能,質輕及工程設計容易,、靈活等優點,,其機械性能可以與部分金屬材料相媲美,因而廣泛應用于航空航天,、運輸車輛,、電子、電氣等行業中,。SMC復合電纜支架具有以下特點:1,、 SMC復合電纜支架具有強度高、重量輕(重量只有鋼的1/4,,混凝土管的1/10左右)運輸方便,,施工簡捷;2,、 產品表面光滑,,摩擦系數小,不損傷電纜,。 整體絕緣,,無電腐蝕,可防止產生渦流,;3,、SMC復合電纜支架耐水性好,,可以長期在潮濕或水中使用。使用環境廣,; 4,、SMC復合電纜支架耐熱,、耐寒,,防火性能優。它能在-50℃-130℃之間使用,; 5,、SMC復合電纜支架具有防腐
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖。謝謝,!
電纜橋架安裝要求及規范.
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。
請教下大家,根據已知電纜,,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛,?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
前段時間看到一位工友發的照片,,電纜溝內的支架上設計的有橋架,,當時很多人說沒有必要,錢多燒的,。后來去查了一下這方面的資料,,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合,。2.國外的一些標準,。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,,散濕,,花費大等等。在此,,小弟想請教各位前輩,,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,,如果碰到了該注意什么,?
2分隔的正確稱呼是電纜橋架“隔板”他的用途是:在同一電纜橋架內同時敷設動力電纜和低壓儀表信號電纜時起到分隔作用。例如300*150型的電纜橋架若需要加隔板的話,,那它的表示方法一般就是:(200+100)*150,,也就是說把300mm寬的電纜橋架分成200mm寬和100mm寬的兩個區。 2分隔的正確稱呼是電纜橋架隔板“separator“,,當有兩種以上不同用途的電纜同時鋪設于同一個橋架內時,,為避免其互相干擾,需要人為用隔板對電纜進行分隔,。如下圖: 根據不同需求,,一般有兩種隔板型號,其安裝方法也不一樣: 1,、固定隔板,,即在橋架槽體內,按客戶要求的位置或尺寸,,焊接隔板,。缺點:靈活性差,,施工時萬一設計有變動,無法
一,,橋架和線槽是在電氣安裝工程中經常用到的敷設電線電纜的設備,,然而什么是橋架呢: 1.橋架是由托盤、梯架的直線段,、彎通,、附件以及支、吊架等構成,,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱,。 2.電纜橋架是使電線,、電纜,、管纜鋪設達到標準化、系列化,、通用化的電纜鋪設裝置,。 二,橋架與線槽的區別在于: 橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,,線槽是敷設導線和通訊線纜的,;橋架比較大(200x100到800x200等),線槽比較??;橋架拐彎半徑比較大,線槽大部分拐直角彎,;橋架跨距比較大,,線槽比較小,;固定,、安裝方式不同;在有些場所,,橋架是沒有蓋的,,線槽幾乎全是帶蓋密閉的;線槽是用來走線的,,橋架是用來走電纜的,。
本篇來源于:東莞文興橋架廠槽式電纜橋架說明: 槽式電纜橋架是一種全封閉型電纜橋架,它最適用于敷設計算機電纜,、通信電纜,、熱電偶電纜及其它高靈敏系統的控制電纜等,它對控制電纜屏蔽干擾和重腐蝕環境中電纜的防護都有較好效果,。槽式電纜橋架的護罩隨槽體配套供貨,,其它配件與梯級式,、托盤式橋架通用。用戶如需槽式電纜橋架的其他品種規格可來圖來函或面洽訂貨,。槽式電纜橋架特點: 梯級式,、托盤式、槽式電纜橋架各自優缺點:梯級式匯線橋架具有良好的通風性能,,不防塵,、不防干擾。槽式,、托盤式匯線橋架具有防塵,、防干擾性能。槽式電纜橋架規格一覽表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
請問,,電纜敷設方式注明 的是橋架,,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,,請問這個壁厚該如何取呢,,有什么標準沒,謝謝啦
復合型電纜橋架
復合型電纜橋架專題,,為您提供復合型電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與復合型電纜橋架 相關的專業交流討論,更多復合型電纜橋架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題