10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當?shù)氐墓╇娋譀]辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了
產品說明: 電網中鐵磁負荷(變壓器,、旋轉電機等),、電弧設備(電弧爐,、電弧焊,、放電型照明設備等)和電力電子設備(家用電器及計算機的電源、變頻器,、直流開關電源及其他整流逆變設備)的大量應用,,會產生有害的諧波污染,進而產生附加諧波損耗,,降低設備使用效率,,產生額外熱效應,引起保護裝置誤動作,,導致計量不準確,,增加系統諧振的可能性,干擾通訊等一系列問題,。應用BSAPF有源電力濾波器,,可以動態抑制電網電流諧波,補償無功功率,,消除電壓閃變,,平衡電網電壓,避免因諧波導致的一系列電能質量問題,,有效保證被補償用電設備的經濟,,安全運行。 產品功能: * 動態抑制流入電網的諧波電流,,以此降低電流的THD含量 * 補償無功功率,,提高功率因數、節省能源 * 可同時動態抑制諧波和補償無功功率 &n
我廠主要設備是電爐,需調壓,,供電部門檢測諧波偏大,。安裝諧波治理柜后電壓畸變增?5%電流畸變65%零線電流增大30%。請問這是為什么,?
我昨天測了一個用電主要是變頻電機的用戶,電容柜不運行時,,總柜的5次電流諧波最嚴重,,達到45%,第一分路的5次諧波電流是10%,第二回路的5次諧波電流是78%,,為什么總柜的電流諧波要比分柜少呢,?電流諧波不是像電流一樣是分柜電流+分柜電流=總柜電流嗎,?
高低壓配電系統已通過電力部門驗收合格并送電,, 高壓部分互感器柜PT燒壞,造成主供電源故障停電,。經高壓配電施工單位分析造成此次故障的原因如下: 1,、 高壓進線回路本身諧波過高; 2,、 臨時施工用電設備開停頻繁造成諧波過高,; 3、高壓與低壓諧波不匹配,。
補償柜分路熔斷器選擇多大合理,,分諧波輕重場合,,各位高手請進!??!
我廠用電TN-c進線3X70kw經總斷路器后入補償柜及并了三個斷路器送電給三個車間,現因常停電要裝發電機,,問問大家應如何改造,,如何防止反送電及諧波對補償柜和用電器的損害。求系統圖,。來個圖把,。求教大家/
請教各位專家,小弟車間遇到如下問題請教各位: 車間有個變壓器(10KV/0.69KV)變壓器下,,掛了7臺大功率的變頻器,,其中690KW兩臺,340KW三臺,,290KW兩臺,,用的都是用的ABB ACS800系列變頻器。低壓側配了四面濾波柜,,其中5次濾波柜有三個,,七次濾波柜有一個,柜子投用是根據功率因素控制器來投用的,,開始沒投用時功率因素就已經0.96了(因為都是變頻器,,功率因素高),所以沒有投用,。 但是NOKIA人員用FULK電能測量設備測試了此變壓器下的諧波波形,,可以明顯看出波形明顯失真,諧波含量大,。當時通過設置在功率因素控制器上設置容抗=感抗=1,,參數后投入了一個5次濾波柜,,但是感覺柜子發出噪聲很大,,并且感覺有共振現象,測量電抗器溫度三相70度左右,,正常已投用的35度左右。本人要求繼續投用其它柜子,,由于是感性負載,,NOKIA人員設置了下容性的參數,,將功率因素調至0.9.又投一個,但是震動依舊大,,并且再不能投用了。 感覺這似乎跟設計有關,,想請教問題: 1:濾波柜投入后震動怎么這么大? 2: 有什么辦法將更多柜子投入(諧波含量大是肯定的)
請教各位高手:用戶供電系統中采用本地低壓電容補償柜對無功功率進行補償,,提高功率因數,。但是無功補償是否應包含對基波無功功補償和對諧波無功功率的補償,?本地的低壓電容補償柜能否對諧波無功功率進行補償?
一組標準10KV 高壓柜,,計量+PT+總柜+出線,,運行2個半月PT柜燒毀,詳見照片,,大家幫庙分析Ｒ判斷是系統諧波造成的,。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 編輯 ]
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧,?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少,?
請幫忙看看這個有畫錯的地方沒
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫?!諧波污染負荷大概有哪些?。坑兄C波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊,?請發到郵箱[email protected],謝謝各位了!
9共補1分補,共補為21千法
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文,。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文,。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重,。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,,謝謝,!
各位大師你們好,,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求,, 說說我們這里,,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),,對治理不于干涉,,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,,其中裝設3塊電度表,,每塊表按200考慮,,就只要100了,,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,,)在不考慮增寬計量室的情況下,,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),,在哪里能買到,如果各位知道,,能告訴我,。 也許在美變這個問題上,有矛盾,,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,,不可能實現,,但也許有高人能想出辦法來的:
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制,。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制,。