  • 家用太陽能漏電保護插頭怎么接線?

    家用太陽能漏電保護插頭怎么接線,?

    本人小白啊,,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,,求怎么接線,。是這樣的,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,,冬天插上電可以加熱,,洗澡什么的,用久了,,里面的線燒斷了,,我又給接上了,還能用,,最近買了一樣的插頭,,但是按照舊的那個插頭接線,接線接上不亮,,接線之前試驗過,,通電。舊的插頭有三根線,,紅,、綠和深藍,紅色的接在N上,,綠色的接在L上,,中間的接的是深藍,,這是舊插座的接線,插上后是紅色,,水溫達到跳黃燈,,代表可以洗了,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L,、E(像E),、N,按照舊的來接,,不亮是什么原因,,有誰知道怎么接嗎?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座,。)十分感謝,!

  • 太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器

    太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器

    太陽能帶電加熱的方便一些。現在好的太陽能都有防電墻也很安全,。太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器的,。放心使用。沒有太陽的日子不是很多,,太陽能最節能,。加個電加熱又不占用衛生間的空間,整潔美觀,,使用方便,。平時把電加熱的電源斷開就是。

  • 照明什么情況帶漏電保護啊,?

    新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,,照明回路帶了PE線,,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,,在哪本嘛,?問題比較低端,不好意思,!

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?

  • 請教,,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 關于漏電保護和電氣火災監控

    這個是否重復啊,。,。。,。,。

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎,?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 怎樣選擇家用漏電保護器,?

    怎樣選擇家用漏電保護器,?

    對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 基于二總線的漏電保護系統.

    摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長,、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身,、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,,切斷電源,,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,。總保護處安裝附加直流電源保護,,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫

  • 基于二總線的漏電保護系統

    基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統,。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身,、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,切斷電源,,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內,。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置???/p>

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護,;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 關于手持移動設備的漏電保護

    我在“措施”上看到:手持移動設備的漏電電流為6~15mA,,但是我查了很多的樣本,,只找得到30mA的剩余電流,只是表明小于15mA不動作,,那么請問手持移動設備怎么保證漏電電流為6~15mA,。謝謝!