  • 三相漏電保護器的工作原理,?

    三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,?為什么,?

  • 請教單相漏電保護原理(不是三相)

    網上查了很多漏電保護原理,,但都是講三相線路中的漏電保護,利用三相電流和為零的原理,。但是我們家庭中使用的漏電保護是單相漏電保護啊,,只有一根相線進戶。所以原理應該和上面的三相漏電保護不一樣了吧,。那單相漏電保護的原理是什么呢,?

  • 請教漏電保護器的原理是什么

    如題,學電氣畢業的,,搞了兩年電氣設計,,對漏電保護器的原理竟然不清楚,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,,但都是沒有一個明確的說法,。再者,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,,漏電斷路器要求必須用帶零線的。

  • 漏電保護器的工作原理及應用

    1PN,、2P,、3P、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么,; 1PN,、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動,?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,,而與回路接地系統有關,。

  • 三相三線漏電保護器的問題

    本人新手,向各位大俠請教 :施工規范要求施工現場臨時供電采用三相五線TN-S系統,,在用電系統的末端,,譬如一個三相異步電機的振動棒,規范要求,,單獨一個開關,,專用保護PE線接入配電箱PE接線端子。因為電機沒有零線,,這時候漏電保護器需要接嗎,?如果需要接,三相四線的漏電保護器保即使接上也起不到啥作用,,那么有沒有三相漏電保護器呢,,即進三根線,出三根線的漏電保護器呢,,假如有這種漏電保護器,,沒有零線,構不成回路,,漏電保護器能檢測到漏電電流嗎?

  • 漏電保護器的原理和構造

    漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術,。近三十年來,隨著電子技術的發展,,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國,、法國,、英國、美國,、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規,。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),,該標準對漏電保護器的特性,、分類、工作條件和安裝條件,、結構與性能要求,、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定,。 漏電保護器的原理和

  • 漏電保護器的工作原理及理解方式

    漏電保護器的工作原理:①當電氣設備發生漏電時,,出現兩種異常現象: 一是,,三相電流的平衡遭到破壞,,出現零序電流; 二是,,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,,金屬外殼與大地均為零電位)。 ②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,,經過中間機構轉換傳遞,,使執行機構動作,,通過開關裝置斷開電源,。 電流互感器的結構與變壓器類似,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成,。當一次線圈有剩余電流時,,二次線圈就會感應出電流。 ③漏電保護器工作原理 將漏電保護器安裝在線路中,,一次線圈與電網的線路相連接,,二次線圈與漏電保護器中的脫扣器連接。 當用電設備正常運行時,,線路中電流呈平衡狀態,,互感器中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,如按流出的方向為“+”,,返回方向為“-”,,在互感器中往返的電流大小相等,方向相反,,正負相互抵銷),。由于一次線圈中沒有剩余電流,所以不會感應二次線圈,,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行,。 當設備外殼發生漏電并有人觸及時,則在故障點產生分流,,此漏電電流經

  • 漏電保護器的工作原理,、管理及應用

    隨著改革開放不斷深入發展,人民的生活水平也在不斷地提高,,如電冰箱,、洗衣機、電視機,、空調,、電飯煲、微波爐等多種多樣的電氣設備越來越多地進入千家萬戶,,被眾多居民普遍使用,。 這些眾多的家用電器,對于保護人身與設備的安全意識,,引起了國內外人士的廣泛關注,,同時對建筑電氣的設計和施工也提出了更高的要求。 當前,,在中性點直接接地的380/220V低壓配電系統中,,已經開始采取將質量參數合格的漏電保護器與接地保護或接零保護正確地配合使用,較好地防止了漏電電擊等事故的發生,。 一,、漏電保護器的工作原理 漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器)、中間環節(包括放大器,、比較器,、脫扣器等)、執行元件(主開關) 以及試驗元件等幾個部分,。 圖1是三相四線制供電系統的

  • 三相四線漏電保護器的接線方法

    三相四線漏電保護器的接線方法

    三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘,,要想知道這個問題如何解決,我們要知道以下兩個方面:一是三相四線漏電保護器跳閘的原因,,二是三相四線漏電保護器的接線方法,;下面就以這兩個方面分別來給大家分析三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘的問題。

  • 電壓型漏電保護器原理.rar

    電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar

  • 三相380V照明系統,,無零線,,能否用漏電保護器?

    如題,,這個問題困擾了我好久,,系統通常三相是不平衡的,燈具接兩根火線,,一根地線,。我也查過一些資料,,但是始終沒有一個清晰的答案,哪位高人教教我,?萬分感謝,。

  • 關于電纜,三相四線電表以及漏電保護器的選用

    有220V,250W的電動縫紉機30臺,選用10*3+1*6平方的電纜,選用3*10(40)A的三相四線電度表,額定電流為40A的漏電保護器,不知道這樣的選用是否合理,請指教

  • 漏電保護器的工作原理及正確安裝與使用

    漏電保護器的工作原理及正確安裝與使用

    漏電保護器近年來得到較廣泛的使用,特別是兩網改造給漏電保護器開拓廣闊的空間,,收到不少社會效益. 但如何使漏電保護器正常工作,,發揮應有的作用,除提高產品質量保證可靠運行外,,與被保護線的質量和漏電保護器的安裝方式有很大關系,。

  • 三相四相漏電保護開關原理分析

    ①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異?,F(xiàn)象:一是,,三相電流的平衡遭到破壞,出現零序電流,;二是,,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位),。②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,,通過開關裝置斷開電源,。電流互感器的結構與變壓器類似,,是由兩個互相絕緣繞在同

  • 漏電保護器是什么工作原理,該如何選型

    收錄于話題 漏電保護器是電氣設計中經常都會用到的電氣元件,,對于漏電保護器的原理,,作用和功能也是電氣設計初學者必備知識。漏電保護器主要是用

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,,懷疑開關問題,換掉了,,還是跳,,這是什么原因呢?應該如何解決,?

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護,;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。