漏電保護器的作用 一,、漏電保護器的主要參數: 1,、額定剩余動作電流I n的選擇,。漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。 2,、額定電流。根據所保護的線路或電器設備的額定電流Ie選擇漏電保護裝置額定電流,,并考慮漏電保護裝置與其它電器的并列系 數K(K=1~ 0.8,,KIn≤Ie)。 3,、額定電壓Un,。漏電保護裝置額定電壓Un應等于線路電壓Ue,當電網電壓偏差較大時,,應考慮使用電磁試漏電保護裝置(ELM),,因為電磁試漏電盬o(hù)裝置的動作特性不受電網電壓波動的影響。而電子試漏電保護器(ELE)則不同,。 二,、漏電保護器的原理 漏電保護器的標準名稱是剩余電流動作保護器(Residucd Current Protective dvdice)簡稱RCD,漏電保護所檢測到的是剩余電流既被保護電路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線的三相不平衡電流和諧波電流),,此電流既為正常時的泄露電流和故障時的接地故
夏曄南京電力高等專科學校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器,。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,,人們與電接觸的機會越來越多,,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生,。為了人身安全與設備安全,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,,并起到了舉足輕重的作用,,老百姓通俗地稱它為“保安器”、“保命器”,。但是有些人認為現在線路改造了,,安全程度已經提高了,沒有必要安裝漏電保護器了,。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見,。 首先從我國低壓供電系統談起。過去,,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統。這種TN—C系統存在一些不安全因素,,如零線因不平衡電流的存在,,正常工作時也帶電壓;零線斷線時,,設備外殼帶相電壓,;電源線路的相線碰
本帖最后由 賣蘿莉的大叔 于 2017-11-24 11:16 編輯 安裝了漏電保護器,我們就可以不用擔心漏電的危險了嗎,?當然不是,,現在的漏保已經普及,可是每年觸電導致受傷甚至死亡的人數依然可觀,。那是什么情況導致漏電保護器沒有起到作用呢,?有可能是下面幾個原因。漏電功能損壞
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖,;
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護,;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線,。電源線連著一小配電盒,,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,,漏電保護器立即跳閘?。?!令人百思不得其解………………
今天關燈時被電打了 一下 ,,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢,?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,,跳開了,試了兩次都正常能跳開,。,。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳,。。,。,。直接短路正反級跳了。,。,。但這不能保護人體啊,?如何知道確定是漏電保護器好壞呢,?,。,。可是大事呀
什么是漏電保護附件,,什么作用!以前沒接觸過,,問設計說不是用于保護人身安全的,,是用于消防的。有誰知道能解釋一下,!
我們辦公室有工程打印機2臺,,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,,功率共計為0.3kw,,工程復印機1臺,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,,功率為1kw,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,,除濕機1臺,功率為1.3KW,,PC機2臺,,功率0.3kw,電源是220V單相回路,,如果計算電流,,并選擇相應的斷路開關,?請各位大俠幫忙指點。
有一個房間,,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,,懷疑開關問題,,換掉了,還是跳,,這是什么原因呢,?應該如何解決?
漏電保護器又稱漏電保護開關,,是一種新型的電氣安全裝置,其主要用途: 1,、防止由于電氣設備和電氣線路漏電引起的觸電事故,。 2、防止用電過程中的單相觸電事故,。 3,、及時切斷電氣設備運行中的單相接地故障,防止因漏電引起的電氣火災事故,。
1 在TT系統中,,變壓器中性點接地線斷開,發生單相觸電事故,,漏電保護器不動作,。 當TT系統中的變壓器中性點接地線斷開后,安裝在變壓器負荷側的漏電總保護器,,將會再現如下情形:在按試跳按鈕的時候,,試跳正常,但相對地短路(即單相觸電事故)時漏電保護器拒跳,。出現這種情形的原因,,是因為試檀鈕僅能檢測到漏電保護器本身是否正常,,而變壓器中性點的接地線斷開后,短路電流無法經被保護線路,、大地流回配電變壓器,,因而漏電保護器無法動作。 上述情形要特別引起農電管理人員的重視,,因為很多農電管理人員一直認為:只要漏電保護器試跳正常,,就可以起到保護作用。尤其是近幾年來變壓器接地線被盜剪情況相當嚴重,,故更應加強巡查,,采取延長接地棒等技術手段。在漏電保護器試跳正常的情況下,,還要用接地電阻進行接地試驗,。 2 發生相零、相相觸電時漏電保護器不動作 當人體接觸相零(或相相)時,,人體電阻相當于一個負載,,盡管此時人是站立在大地上,但是通過人體的觸電電流經分流后,,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,而觸電電流經大地回
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩,!在線等,。說明:1.這兩路不是同一相,輸入相線分別是綠色和黃色,,輸出都是紅色火線,。2.這是新建筑,剛交付使用,。3.跳閘的漏保是2P漏保,,總開關是4P空開。
有用戶反映辦公室插座沒電,,電工去檢查發現是漏保跳閘,,現象是不管多大負載都跳,。(實際上問題已經很明白了)電工師傅想把保護去掉先應急,按道理應該把圖1的接法改成圖2的接法,,可是當電工師傅把線路改成圖3的接法時已經可以正常送電了,,按理說圖3的接法應該根本就合不上閘才對。問題出在那里,?請大家分析,。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 編輯 (1)在一個沒有PE線的建筑物內設備外殼不接地,,RCD也能工作。(2)如果發生漏電的燈具安裝在絕緣極好的橡膠墊上,,RCD肯定不會動作,,但若人觸及此外殼且發生30mA泄漏電電流時RCD必然動作
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣,。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面,。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1,。二,、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故,。保護電網的覆蓋面大,,負載電流大,正常泄漏電流大(
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ,?請各位大俠解答 謝謝