  • 漏電保護器的原理和構造

    漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術,。近三十年來,,隨著電子技術的發展,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展,。德國,、法國、英國,、美國,、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,,產品品種繁多,,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性,、分類,、工作條件和安裝條件、結構與性能要求,、試驗方法,、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 漏電保護器的原理和

  • 請教漏電保護器的原理是什么

    如題,,學電氣畢業的,,搞了兩年電氣設計,對漏電保護器的原理竟然不清楚,,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,,但都是沒有一個明確的說法。再者,,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,漏電斷路器要求必須用帶零線的,。

  • 三相漏電保護器的工作原理?

    三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,?為什么,?

  • 請教單相漏電保護原理(不是三相)

    網上查了很多漏電保護原理,但都是講三相線路中的漏電保護,,利用三相電流和為零的原理,。但是我們家庭中使用的漏電保護是單相漏電保護啊,只有一根相線進戶,。所以原理應該和上面的三相漏電保護不一樣了吧,。那單相漏電保護的原理是什么呢?

  • 漏電保護器的工作原理及應用

    1PN,、2P,、3P、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么; 1PN,、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P,、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動,?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,,而與回路接地系統有關,。

  • 家用太陽能漏電保護插頭怎么接線,?

    家用太陽能漏電保護插頭怎么接線?

    本人小白啊,,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,求怎么接線,。是這樣的,,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,冬天插上電可以加熱,,洗澡什么的,,用久了,里面的線燒斷了,,我又給接上了,,還能用,最近買了一樣的插頭,,但是按照舊的那個插頭接線,,接線接上不亮,接線之前試驗過,,通電,。舊的插頭有三根線,紅,、綠和深藍,,紅色的接在N上,綠色的接在L上,,中間的接的是深藍,,這是舊插座的接線,插上后是紅色,,水溫達到跳黃燈,,代表可以洗了,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L、E(像E),、N,按照舊的來接,,不亮是什么原因,,有誰知道怎么接嗎?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座,。)十分感謝,!

  • 漏電保護器的工作原理,、管理及應用

    隨著改革開放不斷深入發展,,人民的生活水平也在不斷地提高,如電冰箱,、洗衣機,、電視機、空調,、電飯煲,、微波爐等多種多樣的電氣設備越來越多地進入千家萬戶,被眾多居民普遍使用,。 這些眾多的家用電器,,對于保護人身與設備的安全意識,引起了國內外人士的廣泛關注,,同時對建筑電氣的設計和施工也提出了更高的要求,。 當前,在中性點直接接地的380/220V低壓配電系統中,,已經開始采取將質量參數合格的漏電保護器與接地保護或接零保護正確地配合使用,,較好地防止了漏電電擊等事故的發生。 一,、漏電保護器的工作原理 漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器),、中間環節(包括放大器、比較器,、脫扣器等),、執行元件(主開關) 以及試驗元件等幾個部分。 圖1是三相四線制供電系統的

  • 漏電保護器的工作原理及理解方式

    漏電保護器的工作原理:①當電氣設備發生漏電時,,出現兩種異?,F(xiàn)象: 一是,三相電流的平衡遭到破壞,,出現零序電流,; 二是,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位),。 ②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,,通過開關裝置斷開電源,。 電流互感器的結構與變壓器類似,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成,。當一次線圈有剩余電流時,,二次線圈就會感應出電流。 ③漏電保護器工作原理 將漏電保護器安裝在線路中,,一次線圈與電網的線路相連接,,二次線圈與漏電保護器中的脫扣器連接。 當用電設備正常運行時,,線路中電流呈平衡狀態,,互感器中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,如按流出的方向為“+”,,返回方向為“-”,,在互感器中往返的電流大小相等,方向相反,,正負相互抵銷),。由于一次線圈中沒有剩余電流,所以不會感應二次線圈,,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行,。 當設備外殼發生漏電并有人觸及時,則在故障點產生分流,,此漏電電流經

  • 漏電保護器的工作原理及正確安裝與使用

    漏電保護器的工作原理及正確安裝與使用

    漏電保護器近年來得到較廣泛的使用,,特別是兩網改造給漏電保護器開拓廣闊的空間,收到不少社會效益. 但如何使漏電保護器正常工作,,發揮應有的作用,,除提高產品質量保證可靠運行外,與被保護線的質量和漏電保護器的安裝方式有很大關系,。

  • 漏電保護器是什么工作原理,該如何選型

    收錄于話題 漏電保護器是電氣設計中經常都會用到的電氣元件,,對于漏電保護器的原理,,作用和功能也是電氣設計初學者必備知識。漏電保護器主要是用

  • 三相四相漏電保護開關原理分析

    ①當電氣設備發生漏電時,,出現兩種異?,F(xiàn)象:一是,,三相電流的平衡遭到破壞,出現零序電流,;二是,,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位),。②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,,通過開關裝置斷開電源。電流互感器的結構與變壓器類似,,是由兩個互相絕緣繞在同

  • 電壓型漏電保護器原理.rar

    電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar

  • 漏電保護器過載保護電路原理圖解

    漏電保護器過載保護電路原理圖解

    如下圖所示,,由R3,RP分壓電路中撿取市電的過電壓信號,,經過觸發二極管,,驅動微觸發晶閘管導通,使脫扣器動作,。漏電保護器的過載保護用干簧管繞制的線圈Lg利用剩余電流原理完成,。

  • 漏電保護器工作原理及使用的說明

    漏電保護器工作原理及使用的說明

    漏電保護器工作原理,正常工作時電路中除了工作電流外沒有漏電流通過漏電保護器,,此時流過零序互感器(檢測互感器)的電流大小相等,,方向相反,總和為零,,互感器鐵芯中感應磁通也等于零,,二次繞組無輸出,自動開關保持在接通狀態,,漏電保護器處于正常運行,。當被保護電器與線路發生漏電或有人觸電時,就有一個接地故障電流,,使流過檢測互感器內電流量和不為零,,互感器鐵芯中感應出現磁通,其二次繞組有感應電流產生,,經放大后輸出,,使漏電脫扣器動作推動自動開關跳閘達到漏電保護的目的。 漏電保護器工作原理雖然比較簡單,,但在實際使用中會出現這樣或那樣的錯誤,,造成不必要的誤動或拒動,下面介紹一下售后服務中遇到的常見的幾個實例,。 圖2是因安裝人員的不規范接線,,將該插座的零線N端子誤連接上保護接

  • 漏電保護器原理及動作后的故障查找步驟

    1 漏電保護器的工作原理 (1) 正常運行時,,系統的剩余電流幾乎為零或其值甚小,故漏電保護器動作值可以整定得很小(一般為毫安級,,最低可整定到6mA),。在系統發生接地故障(如人員觸電、設備絕緣損壞碰殼,、接地等),,則出現較大剩余電流,漏電保護器能可靠地動作而切斷電源,。 (2) 圖1為最常用的電流型漏電保護器的基本電氣原理圖,,圖中零序電流互感器,其環狀鐵芯由高導磁率的坡莫合金或非晶態合金制成,,其上繞有二次線圈,,電源線L1、L2,、L3及零線N從TA中穿過,,構成其一次線圈。TA的作用是反映漏電電流信號的,,故構成整個裝置的檢測部分,;還有用于測量放大漏電電流信號的部分,構成裝置的比較,、控制部分,;KM為交流接觸器,構成裝置的執行部分,,其作用是執行動作命令,。漏電保護裝置一般都是由這三部分組成的。在正常情況下,,漏電保護裝置所控制的電路中沒有人身觸電及漏電等接地故障時,,各項電流的向量和等于零,即=0同時各相電流在TA鐵芯中產生的磁通向量和也等于零,,即=0這樣在TA的二次回路中就沒有感應電勢輸出,,漏電裝置不動作。當電路中發生觸電或漏電故障,,回路中有漏

  • 漏電保護斷路器--*P,,*P+N的工作原理,?

    我只知道漏電保護器的工作原理是通過零序電流的平衡來工作的。最基本的道理已經明白了,,我想問的是:1-- 1P和1P+N的區別,?它們分別接那幾根線,?2-- 2P指的是不是兩個相線,它跟1P+N又有什么區別呢,?3-- 3P,3P+N,4P的區別是什么呢,?它們的工作原理有何不同呢?希望高手來指點,,麻煩大家回答的詳細一點就好了,。

  • 漏電開關原理二相漏電保護器接法

    漏電開關原理相信很多小伙伴還不知道,現在讓我們一起來看看吧!漏電開關原理二相漏電保護器接法。漏電保護器是通過比較火線與零線的電流大小來起作用的,,假如有漏電現象,,則火線的電流比零線大,就跳閘!漏電保護器,,簡稱漏電開關,,又叫漏電斷路器,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用,。漏電保護器可以按其保護功能、結構特征,、安裝方式,、運行方式、極數和線數,、動作靈敏度等分類,,這里主要按其保護功能和用途分類進行敘述,一般可分為漏電保護繼電器,、漏電保護開關和漏電保護插座三種,。漏電保護繼電器是指具有對漏電流檢測和判斷的功能,而不具有切斷和接通主回路功能的漏電保護裝置,。 漏電開關原理二相漏電保護器接法 1,、A.漏電保護器既可用來保

  • 漏電保護器的工作原理,、使用范圍、接線方式

    發一個”漏電保護器的工作原理,、使用范圍,、接線方式“,供大家參考,!

  • 電氣技術 | 漏電保護器的原理,、作用及其參數

    電氣技術 | 漏電保護器的原理,、作用及其參數

    漏電保護器又稱漏電保護開關,,是一種新型的電氣安全裝置,其主要用途: 1,、防止由于電氣設備和電氣線路漏電引起的觸電事故,。 2、防止用電過程中的單相觸電事故,。 3,、及時切斷電氣設備運行中的單相接地故障,防止因漏電引起的電氣火災事故,。

  • 漏電保護器開關原理圖的介紹說明

    漏電保護器開關原理圖的介紹說明

    漏電保護器電路原理圖介紹 圖中L為電磁鐵線圈,,漏電時可驅動閘刀開關K1斷開,每個橋臂用兩只1N4007串聯可提高耐壓,。R3,、R4阻值很大,所以K1合上時,,流經L的電流很小,,不足以造成K1斷開。R3,、R4為可控硅T1,、T2的均壓電阻,可以降低對可控硅的耐壓要求,。K2為試驗按鈕,,起模擬漏電的作用。按壓試驗按鈕K2,,K2接通,,相當于外線火線對地有漏電,這樣,,穿過磁環的三相 電源線和零線的電流的矢量和不為零,,磁環上的檢測線圈的a