我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,,空調插座都沒有漏電保護??照{(diào)插座不需要漏電保護嗎,?為什么?
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,,插座分別由不同的支路供電,,照明為單相二線制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護,。"為什么空調插座除外呢?請教各位
本人小白啊,,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,,求怎么接線。是這樣的,,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,,冬天插上電可以加熱,洗澡什么的,,用久了,,里面的線燒斷了,我又給接上了,,還能用,,最近買了一樣的插頭,但是按照舊的那個插頭接線,,接線接上不亮,,接線之前試驗過,通電,。舊的插頭有三根線,,紅、綠和深藍,,紅色的接在N上,,綠色的接在L上,中間的接的是深藍,這是舊插座的接線,,插上后是紅色,,水溫達到跳黃燈,代表可以洗了,,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L,、E(像E)、N,,按照舊的來接,,不亮是什么原因,有誰知道怎么接嗎,?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座,。)十分感謝!
三相分體空調,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,,考慮用漏電保護開關,,但施工單位的人說,加了漏電保護以后總是跳閘,。跳閘的原因是什么呢,?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢?謝謝~~
本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 編輯 《住宅設計規范》(GB50096-1999)第6.5.2條第4款是這樣說的:“除空調電源插座外,,其他電源插座電路應設置漏電保護裝置”,。有人據此認為空調回路不應裝設漏電保護裝置。首先,,規范并沒有禁止空調回路使用漏電斷路器,。規范僅僅給出一種起碼的、基本的要求,,設計人員完全應當在條件允許的情況下做出更優化的做法,。其次,規范的條文說明是強調了一定條件下的規定:“……空調機不是手握式電器,,一般為絕緣外殼,,且安裝位置較高,,故不必設置漏電保護裝置,。”顯然,,此種情況僅限于壁掛式空調機,,對于柜式空調機并不適合。柜式空調機為落地式安裝,且為金屬外殼,,故存在電擊事故的潛在危害,。當前城鎮居民的經濟情況大為改善,并且家用空調機價格大幅下降,,住宅客廳使用柜式空調機的現象已經相當普遍,。顯然,居民使用哪類空調機是不確定的,,那么在電氣設計上就應有比較完善的考慮,。第三,在不設置封閉陽臺的地區(比如南方),,即使是壁掛分體式空調機,,
單位的一個空調插座回路,,接在有漏電保護的斷路器上,插入壁掛式空調后,,漏電保護器動作,,并且合不上斷路器,插入其它用電器正常,。換相同電流整定值的,、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,斷路器也不動作了,。請教各位老師,,這種現象是怎么回事?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎,?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,,在運行時會產生諧波,導制漏電保護器誤動作,,是這種原因嗎,?還有,在民用建筑電氣設計規范中,,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器?!睘槭裁??難道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎?加上不是更安全嗎,?請各位老師詳細解答,,謝謝了。
<住宅設計規范> 6.5.2條 4款規定:除空調電源插座外,其它電源插座回路應該設置漏電保護. 其條文解釋空調屬固定設備 位置高 設備本身絕緣不必設. 本人認為十分不妥,原因如下: 1.不論TT TN系統住宅內所有設備的PE端子都由PE線連同,相當與住宅配電箱范圍內PE端子等電位.假如空調絕緣損壞,出現了接地故障,盡管如條文解釋空調是安全的,但是其故障電壓沿PE線互竄,使其它插座回路帶上同樣的故障電壓,這時其它(如手握設備回路)帶有漏電保護也不會動作.安全隱患很大. 2.<低壓配電設計規范>第4.4.9條 也是對這種情況下的補償措施,第一款就是對固定設備回路接地故障保護動作時間由5秒減為0.4秒. 一家之言,請各位同行指教.我的圖中空調回路都加漏電,老有人說浪費.
開發商原配的是蘭德配開關,,2P總開關,1P照明,,2P63A漏電保護器,,后面是10路分開關(包括一路中央空調開關)。我在客廳安裝了大金變頻中央空調,。裝修完成后,,我發現漏電保護器經常會跳開,其它開關都沒有變化,。而且不管用不用電,,都是這樣,不用電時跳得更多,。想不出是什么問題,,也沒有發現家中有漏電的什么電器。請小區物業電工來看,,他說可能是裝修時線路有問題,,但他又說,這個配電箱比較差,,建議換成梅蘭日蘭的,。我當時也不知道梅蘭的名氣,去百安居一看,,嚇了一跳,,全部一換的話,沒有上千元不成啊,,我用得著嗎,,而且如果是由于配電箱的問題造成跳閘,應該我買單嗎,?不過,,有一次到九星市場時,我還是順便買了一個很便宜的梅蘭日蘭保護器,,好象只花了五六十元,,因為在原來買插座的店里買的,因為我不掷它應該有防偽密碼,,所以一直認為是正宗的,,但我還是沒有換,還是想再查一下線路里面有什么問題,。我一路路試,,將一些可疑的線路,一路一路地關斷,,結果關到中央空調一路,,就不跳閘了,什么時候合上,,什么時候又跳,。這樣就知道了問題在什么線上,但還是不知道是什么具體原因,。問了裝修公司,,他們不明白,連安裝大金
網絡機房恒溫恒濕空調是否必須加漏電保護,,我看機房專業廠家提出的條件沒有要求加,,很多深化圖紙也沒加,但是否必須加呢,?空調三相12KW左右,。
1,、住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011(2012年4月1日起執行)中8.4.4條:柜式空調的電源插座回路應裝設剩余電流動作保護器,分體式空調的電源插座回路宜裝設剩余電流動作保護器,。2,、住宅設計規范GB50096-1999中6.5.2條:除空調插座外,其它電源插座回路應設置漏電保護裝置,。3,、請各位同仁看看這兩條是不是相矛盾?是的話應該遵循哪一條,?究竟需要不需要安裝漏電保護裝置,?
我在規范上看到:空調回路的斷路器不需要帶漏電保護,。本人認為:對于壁掛式空調可以不帶漏電保護,而對于柜機我認為應該加上漏電保護,。不知道大家怎么看這個問題,?
討論一個很常見的問題--照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關,?按照剩余電流保護器規范,民用建筑室內除插座回路必須安裝插座外,,空調和照明回路未明確必須安裝漏電開關,。但供電部門要求照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關,。請各位討論一下,照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關,?
太陽能帶電加熱的方便一些?,F(xiàn)在好的太陽能都有防電墻也很安全。太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器的,。放心使用,。沒有太陽的日子不是很多,太陽能最節能,。加個電加熱又不占用衛生間的空間,,整潔美觀,使用方便,。平時把電加熱的電源斷開就是,。
空調漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器,。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器,。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。 2,、根據電氣線路的正常泄漏電流,,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值,。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍。 漏電保護器的額定電壓,、額定電流,、短路分斷能力、額定漏電電流,、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求,。
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么,?
摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長,、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統,。 系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內,。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,。總保護處安裝附加直流電源保護,,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫
基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統,。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內,。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,。總
空調漏電保護插頭
空調漏電保護插頭專題,,為您提供空調漏電保護插頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調漏電保護插頭 相關的專業交流討論,更多空調漏電保護插頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題