我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,,空調插座都沒有漏電保護,。空調插座不需要漏電保護嗎,?為什么,?
本人小白啊,,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,求怎么接線,。是這樣的,,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,冬天插上電可以加熱,,洗澡什么的,,用久了,里面的線燒斷了,,我又給接上了,,還能用,最近買了一樣的插頭,,但是按照舊的那個插頭接線,,接線接上不亮,接線之前試驗過,,通電,。舊的插頭有三根線,紅,、綠和深藍,,紅色的接在N上,綠色的接在L上,,中間的接的是深藍,,這是舊插座的接線,插上后是紅色,,水溫達到跳黃燈,,代表可以洗了,,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L、E(像E),、N,,按照舊的來接,不亮是什么原因,,有誰知道怎么接嗎,?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座。)十分感謝,!
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,,插座分別由不同的支路供電,照明為單相二線制,,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護,。"為什么空調插座除外呢?請教各位
三相分體空調,,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,考慮用漏電保護開關,,但施工單位的人說,,加了漏電保護以后總是跳閘。跳閘的原因是什么呢,?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢,?謝謝~~
本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 編輯 《住宅設計規范》(GB50096-1999)第6.5.2條第4款是這樣說的:“除空調電源插座外,其他電源插座電路應設置漏電保護裝置”,。有人據此認為空調回路不應裝設漏電保護裝置,。首先,規范并沒有禁止空調回路使用漏電斷路器,。規范僅僅給出一種起碼的、基本的要求,,設計人員完全應當在條件允許的情況下做出更優化的做法,。其次,規范的條文說明是強調了一定條件下的規定:“……空調機不是手握式電器,,一般為絕緣外殼,,且安裝位置較高,故不必設置漏電保護裝置,?!憋@然,此種情況僅限于壁掛式空調機,,對于柜式空調機并不適合,。柜式空調機為落地式安裝,,且為金屬外殼,故存在電擊事故的潛在危害,。當前城鎮居民的經濟情況大為改善,,并且家用空調機價格大幅下降,住宅客廳使用柜式空調機的現象已經相當普遍,。顯然,,居民使用哪類空調機是不確定的,那么在電氣設計上就應有比較完善的考慮,。第三,,在不設置封閉陽臺的地區(比如南方),即使是壁掛分體式空調機,,
單位的一個空調插座回路,,接在有漏電保護的斷路器上,,插入壁掛式空調后,漏電保護器動作,,并且合不上斷路器,,插入其它用電器正常。換相同電流整定值的,、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,,斷路器也不動作了。請教各位老師,,這種現象是怎么回事,?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,,在運行時會產生諧波,,導制漏電保護器誤動作,是這種原因嗎,?還有,,在民用建筑電氣設計規范中,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器,。”為什么,?難道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎,?加上不是更安全嗎?請各位老師詳細解答,,謝謝了,。
網絡機房恒溫恒濕空調是否必須加漏電保護,,我看機房專業廠家提出的條件沒有要求加,,很多深化圖紙也沒加,但是否必須加呢,?空調三相12KW左右,。
1,、住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011(2012年4月1日起執行)中8.4.4條:柜式空調的電源插座回路應裝設剩余電流動作保護器,分體式空調的電源插座回路宜裝設剩余電流動作保護器,。2,、住宅設計規范GB50096-1999中6.5.2條:除空調插座外,其它電源插座回路應設置漏電保護裝置,。3,、請各位同仁看看這兩條是不是相矛盾?是的話應該遵循哪一條,?究竟需要不需要安裝漏電保護裝置,?
<住宅設計規范> 6.5.2條 4款規定:除空調電源插座外,其它電源插座回路應該設置漏電保護. 其條文解釋空調屬固定設備 位置高 設備本身絕緣不必設. 本人認為十分不妥,原因如下: 1.不論TT TN系統住宅內所有設備的PE端子都由PE線連同,相當與住宅配電箱范圍內PE端子等電位.假如空調絕緣損壞,出現了接地故障,盡管如條文解釋空調是安全的,但是其故障電壓沿PE線互竄,使其它插座回路帶上同樣的故障電壓,這時其它(如手握設備回路)帶有漏電保護也不會動作.安全隱患很大. 2.<低壓配電設計規范>第4.4.9條 也是對這種情況下的補償措施,第一款就是對固定設備回路接地故障保護動作時間由5秒減為0.4秒. 一家之言,請各位同行指教.我的圖中空調回路都加漏電,老有人說浪費.
開發商原配的是蘭德配開關,2P總開關,,1P照明,,2P63A漏電保護器,后面是10路分開關(包括一路中央空調開關),。我在客廳安裝了大金變頻中央空調,。裝修完成后,我發現漏電保護器經常會跳開,,其它開關都沒有變化,。而且不管用不用電,都是這樣,,不用電時跳得更多,。想不出是什么問題,也沒有發現家中有漏電的什么電器,。請小區物業電工來看,他說可能是裝修時線路有問題,,但他又說,,這個配電箱比較差,建議換成梅蘭日蘭的,。我當時也不知道梅蘭的名氣,,去百安居一看,,嚇了一跳,全部一換的話,,沒有上千元不成啊,,我用得著嗎,而且如果是由于配電箱的問題造成跳閘,,應該我買單嗎,?不過,有一次到九星市場時,,我還是順便買了一個很便宜的梅蘭日蘭保護器,,好象只花了五六十元,因為在原來買插座的店里買的,,因為我不知道它應該有防偽密碼,,所以一直認為是正宗的,但我還是沒有換,,還是想再查一下線路里面有什么問題,。我一路路試,將一些可疑的線路,,一路一路地關斷,,結果關到中央空調一路,就不跳閘了,,什么時候合上,,什么時候又跳。這樣就知道了問題在什么線上,,但還是不知道是什么具體原因,。問了裝修公司,他們不明白,,連安裝大金
太陽能帶電加熱的方便一些?,F(xiàn)在好的太陽能都有防電墻也很安全。太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器的,。放心使用,。沒有太陽的日子不是很多,太陽能最節能,。加個電加熱又不占用衛生間的空間,,整潔美觀,使用方便,。平時把電加熱的電源斷開就是,。
空調漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器,。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器,。 2、根據電氣線路的正常泄漏電流,,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍,。 漏電保護器的額定電壓、額定電流,、短路分斷能力,、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求,。
我在規范上看到:空調回路的斷路器不需要帶漏電保護,。本人認為:對于壁掛式空調可以不帶漏電保護,,而對于柜機我認為應該加上漏電保護。不知道大家怎么看這個問題,?
討論一個很常見的問題--照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關,?按照剩余電流保護器規范,,民用建筑室內除插座回路必須安裝插座外,空調和照明回路未明確必須安裝漏電開關,。但供電部門要求照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關,。請各位討論一下,照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關,?
一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
如圖,,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,,照明回路帶了PE線,,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,,在哪本嘛,?問題比較低端,不好意思,!
各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?